Bonjour, comme indiqué dans le sujet je cherche à changer ma pente de chauffage sur une chaudière De Dietrich Vivadens MCR24.
Mon problème est que je ne sais pas comment accéder au menu programmation, l'artisan qui m'a installé la chaudière ne m'a laissé aucune documentation traitant du sujet.
Si quelqu'un sait quelle est la combinaison de touches pour y accéder, je le remercie de me communiquer toutes informations. Merci par avance.
Mon problème est que je ne sais pas comment accéder au menu programmation, l'artisan qui m'a installé la chaudière ne m'a laissé aucune documentation traitant du sujet.
Si quelqu'un sait quelle est la combinaison de touches pour y accéder, je le remercie de me communiquer toutes informations. Merci par avance.
28 août 2010 à 16:12
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Comment régler pente loi d'eau sur chaudière Vivadens MCR24 De Dietrich
Invité

Il faut aller dans le menu service (la clé) puis saisir le code 0012.
Ensuite, les paramètres permettent (de mémoire) :
P27 : de définir la T° mini de départ du circuit de chauffage (par défaut 20°),
P28 : de définir la T° extérieure pour atteindre la T° mini (par défaut 20°),
P29 : de définir la T° extérieure pour atteindre la T° de départ programmée (par défaut -15°).
Tout cela est dans la notice d'installation qu'aurait dû vous laisser l'installateur. Il faut lui demander.
Ensuite, les paramètres permettent (de mémoire) :
P27 : de définir la T° mini de départ du circuit de chauffage (par défaut 20°),
P28 : de définir la T° extérieure pour atteindre la T° mini (par défaut 20°),
P29 : de définir la T° extérieure pour atteindre la T° de départ programmée (par défaut -15°).
Tout cela est dans la notice d'installation qu'aurait dû vous laisser l'installateur. Il faut lui demander.
02 octobre 2010 à 14:51
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Comment régler pente loi d'eau sur chaudière Vivadens MCR24 De Dietrich
Invité

Il faut aussi régler P1 (75°c d'usine) pour que le réglage de la pente soit effectif.