Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24162
Question Forum Chauffage : Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonjour.
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
Je dispose d'un insert fermé de 14kw pour ma maison qui fait 140m² .
Il est fermé en caisson isolé, et caisson de dépression.
J'avais, lors de l'achat, un distributeur d'air chaud de 300m3/h me chauffait l'étage (3 chambres et un couloir).
J'ai modifié le système en ajoutant un autre distributeur d'air chaud de 350m3/h pour chauffer mon rez de chaussé (4 bouches).
Quand ça tourne, ça chauffe très bien.
Hors, je suis bloqué avec les réglages.
Mon premier distributeur (celui de l'étage) démarre à 40degres.
Le second (pour mon rdc), ne se lance pas.
Je suis obligé de monter au grenier pour le déclencher manuellement.
Je souhaiterais les faire fonctionner en priorité :
- RDC en premier
- Étage en second.
Hors, malgré le fait de toucher les températures de consigne, soit le rdc déclenche, soit l'étage.
Je voulais descendre la température de consigne de l'étage afin d'établir les priorités mais en vain.
Je met plein tirage sur mon insert au démarrage puis demi ouverture.
Plus la température augmente, plus le déclenchement en terme de degrés est important, c'est logique.
Les deux distributeurs sont piqués ensemble dans le caisson avec un Y de séparation.
Tout mon circuit est en 125 et isolé.
Autre problème, j'ai 2 bouches qui donne l'une derrière l'autre en séparé qui ne souffle pas.
J'ai juste une effluve d'air chaud.
Elles sont indépendantes et reprise une sortie de croix.
Pour ce souci, j'ai trouvé le problème (je pense).
Les deux gaines sont prises ensemble sur une sortie.
Donc je vais modifié ça pour que chacune est une sortie unitaire.
Merci de votre retour.
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
Je dispose d'un insert fermé de 14kw pour ma maison qui fait 140m² .
Il est fermé en caisson isolé, et caisson de dépression.
J'avais, lors de l'achat, un distributeur d'air chaud de 300m3/h me chauffait l'étage (3 chambres et un couloir).
J'ai modifié le système en ajoutant un autre distributeur d'air chaud de 350m3/h pour chauffer mon rez de chaussé (4 bouches).
Quand ça tourne, ça chauffe très bien.
Hors, je suis bloqué avec les réglages.
Mon premier distributeur (celui de l'étage) démarre à 40degres.
Le second (pour mon rdc), ne se lance pas.
Je suis obligé de monter au grenier pour le déclencher manuellement.
Je souhaiterais les faire fonctionner en priorité :
- RDC en premier
- Étage en second.
Hors, malgré le fait de toucher les températures de consigne, soit le rdc déclenche, soit l'étage.
Je voulais descendre la température de consigne de l'étage afin d'établir les priorités mais en vain.
Je met plein tirage sur mon insert au démarrage puis demi ouverture.
Plus la température augmente, plus le déclenchement en terme de degrés est important, c'est logique.
Les deux distributeurs sont piqués ensemble dans le caisson avec un Y de séparation.
Tout mon circuit est en 125 et isolé.
Autre problème, j'ai 2 bouches qui donne l'une derrière l'autre en séparé qui ne souffle pas.
J'ai juste une effluve d'air chaud.
Elles sont indépendantes et reprise une sortie de croix.
Pour ce souci, j'ai trouvé le problème (je pense).
Les deux gaines sont prises ensemble sur une sortie.
Donc je vais modifié ça pour que chacune est une sortie unitaire.
Merci de votre retour.
12 octobre 2024 à 21:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonsoir.
Comme tous les réseaux de distribution d'air, dans la mesure ou vous avez deux distributeurs sur le même caisson + un réseau de gaines + des bouches de soufflage : vous devez équilibrer ce réseau !!!
Vous avez quand même multiplié par plus de 2 le débit en passant de 300 à 650m3/h...
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme tous les réseaux de distribution d'air, dans la mesure ou vous avez deux distributeurs sur le même caisson + un réseau de gaines + des bouches de soufflage : vous devez équilibrer ce réseau !!!
Vous avez quand même multiplié par plus de 2 le débit en passant de 300 à 650m3/h...
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Ci-joint les photos de mon installation.
Le premier moteur à gauche, dessert mon étage.
Le second, à droite dessert 3 bouches au rez de chaussé.
Soit celui de gauche démarre en premier à 40 Degrés, et je dois toucher au thermostat de celui de droite pour qu'il démarre, soit c'est l'inverse.
Je viens de remarquer qu'en fermant un peu certaine bouches de l'étage (premier moteur), le second reste en marche.
Ma question est de savoir comment je peux faire pour que les thermostats déclenches par ordre de priorité (rez de chaussé en premier, et étage après).
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre réponse.
Ci-joint les photos de mon installation.
Le premier moteur à gauche, dessert mon étage.
Le second, à droite dessert 3 bouches au rez de chaussé.
Soit celui de gauche démarre en premier à 40 Degrés, et je dois toucher au thermostat de celui de droite pour qu'il démarre, soit c'est l'inverse.
Je viens de remarquer qu'en fermant un peu certaine bouches de l'étage (premier moteur), le second reste en marche.
Ma question est de savoir comment je peux faire pour que les thermostats déclenches par ordre de priorité (rez de chaussé en premier, et étage après).
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 octobre 2024 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Le piquage avec le Y a été effectué au dessus du caisson de décompression pour alimenter les deux moteurs.
En effet, j'ai multiplié par deux le réseau.
Certainement une erreur de débutant puisque j'aurais pu partir sur un 600m3/h avec départ en 160 et dérivation avec un Y 160/125.
Hors, lors de l'achat de l'appareil, je pensais faire partir 2 gaines de puisage en 125 (une pour chaque moteur, chacune d'un côté et de l'autre du conduit).
Mais après avoir fait le réseau, et au moment où on est au dessus du caisson, impossible de passer de l'autre côté du tubage (aucune place). Renfort de tubage et rail pour le plafond, la meilleure solution était le piquage sur le puisage existant.
Les deux moteurs me donne une bonne température dans la maison. Donc ça fonctionne.
Maintenant, je ne sais pas comment faire pour que les moteurs démarre l'un après l'autre sans pour autant poussé au maximum mon insert et atteindre des températures du diable dans le salon (pièce où est mon insert sous coffrage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet, j'ai multiplié par deux le réseau.
Certainement une erreur de débutant puisque j'aurais pu partir sur un 600m3/h avec départ en 160 et dérivation avec un Y 160/125.
Hors, lors de l'achat de l'appareil, je pensais faire partir 2 gaines de puisage en 125 (une pour chaque moteur, chacune d'un côté et de l'autre du conduit).
Mais après avoir fait le réseau, et au moment où on est au dessus du caisson, impossible de passer de l'autre côté du tubage (aucune place). Renfort de tubage et rail pour le plafond, la meilleure solution était le piquage sur le puisage existant.
Les deux moteurs me donne une bonne température dans la maison. Donc ça fonctionne.
Maintenant, je ne sais pas comment faire pour que les moteurs démarre l'un après l'autre sans pour autant poussé au maximum mon insert et atteindre des températures du diable dans le salon (pièce où est mon insert sous coffrage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2024 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonsoir.
Après maintes recherches, et retour d'expert du forum, solution trouvée.
J'ai équilibré le réseau d'air chaud via les bouches.
Un peu plus ouvert en bas, un peu moins en haut.
Selon le nombre où mon insert tourne, j'obtiens 20 degrés dans la pièce d'être le mur de mon insert, un 25 degrés doux et agréable dans la pièce de l'insert, et 20 degrés dans la cuisine.
En tournant à un peu moins de 3/4 de tirage d'air sur l'insert et en n'étant pas isolé correctement sous la maison (les travaux démarrent début janvier).
Un système archaïque qui fonctionne quand même.
Pour le déclenchement du second moteur, qui dessert le rez de chaussée, il est branché sur une prise pilotée et l'active ou le désactive comme bon me semble.
Maintenant, c'est économie de gaz !!
Merci à vous et bon réveillon.
Après maintes recherches, et retour d'expert du forum, solution trouvée.
J'ai équilibré le réseau d'air chaud via les bouches.
Un peu plus ouvert en bas, un peu moins en haut.
Selon le nombre où mon insert tourne, j'obtiens 20 degrés dans la pièce d'être le mur de mon insert, un 25 degrés doux et agréable dans la pièce de l'insert, et 20 degrés dans la cuisine.
En tournant à un peu moins de 3/4 de tirage d'air sur l'insert et en n'étant pas isolé correctement sous la maison (les travaux démarrent début janvier).
Un système archaïque qui fonctionne quand même.
Pour le déclenchement du second moteur, qui dessert le rez de chaussée, il est branché sur une prise pilotée et l'active ou le désactive comme bon me semble.
Maintenant, c'est économie de gaz !!
Merci à vous et bon réveillon.
24 décembre 2024 à 17:48