Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24162
Question Forum Chauffage : Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonjour.
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
Je dispose d'un insert fermé de 14kw pour ma maison qui fait 140m² .
Il est fermé en caisson isolé, et caisson de dépression.
J'avais, lors de l'achat, un distributeur d'air chaud de 300m3/h me chauffait l'étage (3 chambres et un couloir).
J'ai modifié le système en ajoutant un autre distributeur d'air chaud de 350m3/h pour chauffer mon rez de chaussé (4 bouches).
Quand ça tourne, ça chauffe très bien.
Hors, je suis bloqué avec les réglages.
Mon premier distributeur (celui de l'étage) démarre à 40degres.
Le second (pour mon rdc), ne se lance pas.
Je suis obligé de monter au grenier pour le déclencher manuellement.
Je souhaiterais les faire fonctionner en priorité :
- RDC en premier
- Étage en second.
Hors, malgré le fait de toucher les températures de consigne, soit le rdc déclenche, soit l'étage.
Je voulais descendre la température de consigne de l'étage afin d'établir les priorités mais en vain.
Je met plein tirage sur mon insert au démarrage puis demi ouverture.
Plus la température augmente, plus le déclenchement en terme de degrés est important, c'est logique.
Les deux distributeurs sont piqués ensemble dans le caisson avec un Y de séparation.
Tout mon circuit est en 125 et isolé.
Autre problème, j'ai 2 bouches qui donne l'une derrière l'autre en séparé qui ne souffle pas.
J'ai juste une effluve d'air chaud.
Elles sont indépendantes et reprise une sortie de croix.
Pour ce souci, j'ai trouvé le problème (je pense).
Les deux gaines sont prises ensemble sur une sortie.
Donc je vais modifié ça pour que chacune est une sortie unitaire.
Merci de votre retour.
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
Je dispose d'un insert fermé de 14kw pour ma maison qui fait 140m² .
Il est fermé en caisson isolé, et caisson de dépression.
J'avais, lors de l'achat, un distributeur d'air chaud de 300m3/h me chauffait l'étage (3 chambres et un couloir).
J'ai modifié le système en ajoutant un autre distributeur d'air chaud de 350m3/h pour chauffer mon rez de chaussé (4 bouches).
Quand ça tourne, ça chauffe très bien.
Hors, je suis bloqué avec les réglages.
Mon premier distributeur (celui de l'étage) démarre à 40degres.
Le second (pour mon rdc), ne se lance pas.
Je suis obligé de monter au grenier pour le déclencher manuellement.
Je souhaiterais les faire fonctionner en priorité :
- RDC en premier
- Étage en second.
Hors, malgré le fait de toucher les températures de consigne, soit le rdc déclenche, soit l'étage.
Je voulais descendre la température de consigne de l'étage afin d'établir les priorités mais en vain.
Je met plein tirage sur mon insert au démarrage puis demi ouverture.
Plus la température augmente, plus le déclenchement en terme de degrés est important, c'est logique.
Les deux distributeurs sont piqués ensemble dans le caisson avec un Y de séparation.
Tout mon circuit est en 125 et isolé.
Autre problème, j'ai 2 bouches qui donne l'une derrière l'autre en séparé qui ne souffle pas.
J'ai juste une effluve d'air chaud.
Elles sont indépendantes et reprise une sortie de croix.
Pour ce souci, j'ai trouvé le problème (je pense).
Les deux gaines sont prises ensemble sur une sortie.
Donc je vais modifié ça pour que chacune est une sortie unitaire.
Merci de votre retour.
12 octobre 2024 à 21:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonsoir.
Comme tous les réseaux de distribution d'air, dans la mesure ou vous avez deux distributeurs sur le même caisson + un réseau de gaines + des bouches de soufflage : vous devez équilibrer ce réseau !!!
Vous avez quand même multiplié par plus de 2 le débit en passant de 300 à 650m3/h...
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme tous les réseaux de distribution d'air, dans la mesure ou vous avez deux distributeurs sur le même caisson + un réseau de gaines + des bouches de soufflage : vous devez équilibrer ce réseau !!!
Vous avez quand même multiplié par plus de 2 le débit en passant de 300 à 650m3/h...
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Ci-joint les photos de mon installation.
Le premier moteur à gauche, dessert mon étage.
Le second, à droite dessert 3 bouches au rez de chaussé.
Soit celui de gauche démarre en premier à 40 Degrés, et je dois toucher au thermostat de celui de droite pour qu'il démarre, soit c'est l'inverse.
Je viens de remarquer qu'en fermant un peu certaine bouches de l'étage (premier moteur), le second reste en marche.
Ma question est de savoir comment je peux faire pour que les thermostats déclenches par ordre de priorité (rez de chaussé en premier, et étage après).
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre réponse.
Ci-joint les photos de mon installation.
Le premier moteur à gauche, dessert mon étage.
Le second, à droite dessert 3 bouches au rez de chaussé.
Soit celui de gauche démarre en premier à 40 Degrés, et je dois toucher au thermostat de celui de droite pour qu'il démarre, soit c'est l'inverse.
Je viens de remarquer qu'en fermant un peu certaine bouches de l'étage (premier moteur), le second reste en marche.
Ma question est de savoir comment je peux faire pour que les thermostats déclenches par ordre de priorité (rez de chaussé en premier, et étage après).
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 octobre 2024 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Le piquage avec le Y a été effectué au dessus du caisson de décompression pour alimenter les deux moteurs.
En effet, j'ai multiplié par deux le réseau.
Certainement une erreur de débutant puisque j'aurais pu partir sur un 600m3/h avec départ en 160 et dérivation avec un Y 160/125.
Hors, lors de l'achat de l'appareil, je pensais faire partir 2 gaines de puisage en 125 (une pour chaque moteur, chacune d'un côté et de l'autre du conduit).
Mais après avoir fait le réseau, et au moment où on est au dessus du caisson, impossible de passer de l'autre côté du tubage (aucune place). Renfort de tubage et rail pour le plafond, la meilleure solution était le piquage sur le puisage existant.
Les deux moteurs me donne une bonne température dans la maison. Donc ça fonctionne.
Maintenant, je ne sais pas comment faire pour que les moteurs démarre l'un après l'autre sans pour autant poussé au maximum mon insert et atteindre des températures du diable dans le salon (pièce où est mon insert sous coffrage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet, j'ai multiplié par deux le réseau.
Certainement une erreur de débutant puisque j'aurais pu partir sur un 600m3/h avec départ en 160 et dérivation avec un Y 160/125.
Hors, lors de l'achat de l'appareil, je pensais faire partir 2 gaines de puisage en 125 (une pour chaque moteur, chacune d'un côté et de l'autre du conduit).
Mais après avoir fait le réseau, et au moment où on est au dessus du caisson, impossible de passer de l'autre côté du tubage (aucune place). Renfort de tubage et rail pour le plafond, la meilleure solution était le piquage sur le puisage existant.
Les deux moteurs me donne une bonne température dans la maison. Donc ça fonctionne.
Maintenant, je ne sais pas comment faire pour que les moteurs démarre l'un après l'autre sans pour autant poussé au maximum mon insert et atteindre des températures du diable dans le salon (pièce où est mon insert sous coffrage).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2024 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Réglage de 2 distributeurs de chaleur
Bonsoir.
Après maintes recherches, et retour d'expert du forum, solution trouvée.
J'ai équilibré le réseau d'air chaud via les bouches.
Un peu plus ouvert en bas, un peu moins en haut.
Selon le nombre où mon insert tourne, j'obtiens 20 degrés dans la pièce d'être le mur de mon insert, un 25 degrés doux et agréable dans la pièce de l'insert, et 20 degrés dans la cuisine.
En tournant à un peu moins de 3/4 de tirage d'air sur l'insert et en n'étant pas isolé correctement sous la maison (les travaux démarrent début janvier).
Un système archaïque qui fonctionne quand même.
Pour le déclenchement du second moteur, qui dessert le rez de chaussée, il est branché sur une prise pilotée et l'active ou le désactive comme bon me semble.
Maintenant, c'est économie de gaz !!
Merci à vous et bon réveillon.
Après maintes recherches, et retour d'expert du forum, solution trouvée.
J'ai équilibré le réseau d'air chaud via les bouches.
Un peu plus ouvert en bas, un peu moins en haut.
Selon le nombre où mon insert tourne, j'obtiens 20 degrés dans la pièce d'être le mur de mon insert, un 25 degrés doux et agréable dans la pièce de l'insert, et 20 degrés dans la cuisine.
En tournant à un peu moins de 3/4 de tirage d'air sur l'insert et en n'étant pas isolé correctement sous la maison (les travaux démarrent début janvier).
Un système archaïque qui fonctionne quand même.
Pour le déclenchement du second moteur, qui dessert le rez de chaussée, il est branché sur une prise pilotée et l'active ou le désactive comme bon me semble.
Maintenant, c'est économie de gaz !!
Merci à vous et bon réveillon.
24 décembre 2024 à 17:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
- N°15468 : Bonjour. J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel. Voici ma question : j'ai...
- 4. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 5. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 6. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 7. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 8. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 9. Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
- N°16650 : Bonjour, Je vous soumets mon problème en commençant par détailler mon installation : - Chaudière murale gaz Chaffoteaux & Maury "Nexia" 24 FF (équivalente à "Niagara") - Ballon Celectic - Module à chaleur douce "MCD...
- 10. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite