FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


13580

FAQ chauffage : Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme


Invité
invité
Bonjour
Ma chaudière de marque De Dietrich modèle DTG 120 Eco Nox se met en alarme quand le thermostat est au-dessus de 4,5 à certaines heures de la journée, à partir de 7h30 jusqu'à 18 h, ça fonctionne la nuit.
Que faire ? Merci.
24 février 2010 à 14:15
Réponses 1 aux problèmes chauffage

Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme


Invité
invité
D'après mon expérience personnelle, je vois 2 causes possibles : surchauffe ou obstruction des évacuations de fumées.
La surchauffe peut être due à une pompe défectueuse (eau chaude ou chauffage), à un réglage de temporisation entre production eau chaude et chauffage trop court, etc.?
L'obstruction des fumées pourrait être seulement due à une mauvaise ventilation (ex.: avoir bouché des ventilations existantes dans les murs) ou conduit à ramoner ou encore boîte à fumée percée...?
Pour déterminer dans quel cas vous êtes (cause 1 ou 2) ;
Cas fumées : le bouton de réamorçage est celui en forme de clairon sur le panneau avant et serait allumé - chaudière allumée appuyer dessus (réglages de la chaudière pour une marche habituelle).
Cas surchauffe : le bouton de réamorçage est un bouton noir capuchonné sur la console avant (ouvrir la porte) - le décapuchonner et réamorcer - chaudière éteinte, puis relancer le démarrage de la chaudière.
22 octobre 2013 à 16:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox se met en alarme
    N°3146 : Bonjour, j'ai une chaudière de Dietrich DTG 120 Eco Nox. Elle se met en alarme (boîtier de sécurité allumé) dès que l'on utilise l'eau chaude. A chaque fois, il faut réarmer, une ou plusieurs fois, pour la remettre en...
  • 2. Chaudière DTG 120 Eco.NOx chauffe continuellement thermostat à l'arrêt
    N°19194 : Bonjour tous, Voici mon problème. Sur ma chaudière De Dietrich ECO.NOx DTG 120, j'ai un problème d'enclenchement continuel de ma chaudière et ça depuis 1 semaine. Ce problème a pour effet de faire monter la température...
  • 3. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
    N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
  • 4. Problème surpression sortie de ballon De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx
    N°10026 : Bonjour, j'ai un problème de surpression à la sortie de mon ballon d'eau chaude sur une chaudière De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx. En effet, j'ai près de 10 bars en sortie de ballon ce qui déclenche ma soupape de...
  • 5. Problème boîtier de sécurité chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox
    N°11881 : Bonjour, j'ai une chaudière de Dietrich DTG 120 Eco Nox. Tous les ans je dois changer le boîtier de sécurité qui lâche ; coût : au minimum 200 € à chaque fois. C'est à cause d'une diode qui grille dans le boîtier. Tous...
  • 6. Chaudière De Dietrich DTG E 120 éco nox chauffe continuellement
    N°11467 : Le thermostat d'ambiance ne demande pas de chaleur (réglé à 20 °). Par contre la chaudière, une De Dietrich DTG éco nox, est réglée à 70°, elle continue à maintenir les 70°, ce qui fait que la température ambiante dans...
  • 7. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 8. Panne chaudière De Dietrich DTG 120 éco nox
    N°18943 : Bonjour. Ma chaudière de De Dietrich DTG 120 eco nox mise en place en 2003 et ayant déjà été réparée par le remplacement du coffret de sécurité en 2008 me cause un nouveau souci que mon plombier pourtant qualifié...
  • 9. Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
    N°5442 : Bonjour, depuis l'arrêt de la chaudière par le déclenchement du coffret de sécurité, il m'est impossible de la remettre en route même après un reset ! Le cycle d'allumage se fait correctement mais la veilleuse ne s'allume...
  • 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudiereconduits cheminees inoxconduits cheminees inox tubage conduits cheminchauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite