Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
13580
FAQ chauffage : Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme
Invité

Bonjour
Ma chaudière de marque De Dietrich modèle DTG 120 Eco Nox se met en alarme quand le thermostat est au-dessus de 4,5 à certaines heures de la journée, à partir de 7h30 jusqu'à 18 h, ça fonctionne la nuit.
Que faire ? Merci.
Ma chaudière de marque De Dietrich modèle DTG 120 Eco Nox se met en alarme quand le thermostat est au-dessus de 4,5 à certaines heures de la journée, à partir de 7h30 jusqu'à 18 h, ça fonctionne la nuit.
Que faire ? Merci.
24 février 2010 à 14:15
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme
Invité

D'après mon expérience personnelle, je vois 2 causes possibles : surchauffe ou obstruction des évacuations de fumées.
La surchauffe peut être due à une pompe défectueuse (eau chaude ou chauffage), à un réglage de temporisation entre production eau chaude et chauffage trop court, etc.?
L'obstruction des fumées pourrait être seulement due à une mauvaise ventilation (ex.: avoir bouché des ventilations existantes dans les murs) ou conduit à ramoner ou encore boîte à fumée percée...?
Pour déterminer dans quel cas vous êtes (cause 1 ou 2) ;
Cas fumées : le bouton de réamorçage est celui en forme de clairon sur le panneau avant et serait allumé - chaudière allumée appuyer dessus (réglages de la chaudière pour une marche habituelle).
Cas surchauffe : le bouton de réamorçage est un bouton noir capuchonné sur la console avant (ouvrir la porte) - le décapuchonner et réamorcer - chaudière éteinte, puis relancer le démarrage de la chaudière.
La surchauffe peut être due à une pompe défectueuse (eau chaude ou chauffage), à un réglage de temporisation entre production eau chaude et chauffage trop court, etc.?
L'obstruction des fumées pourrait être seulement due à une mauvaise ventilation (ex.: avoir bouché des ventilations existantes dans les murs) ou conduit à ramoner ou encore boîte à fumée percée...?
Pour déterminer dans quel cas vous êtes (cause 1 ou 2) ;
Cas fumées : le bouton de réamorçage est celui en forme de clairon sur le panneau avant et serait allumé - chaudière allumée appuyer dessus (réglages de la chaudière pour une marche habituelle).
Cas surchauffe : le bouton de réamorçage est un bouton noir capuchonné sur la console avant (ouvrir la porte) - le décapuchonner et réamorcer - chaudière éteinte, puis relancer le démarrage de la chaudière.
22 octobre 2013 à 16:35