Invité

Bonjour, je suis dans une association, dernièrement un chauffagiste est venu modifier l'installation d'eau chaude sanitaire, nous avons 2 ballons mais l'eau est brulante ! Je ne trouve pas ou je dois régler cette T° ? Merci de votre aide...
13 juillet 2010 à 07:04
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Réglage eau chude avec ballon Lemercier
Invité

Il faut démonter le capot de protection sur les ballons, en ayant préalablement coupé le courant, il y a une petite molette, la tourner vers le moins ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou parfois écrit en degrés.
Faire plusieurs essais afin d'obtenir la température voulue. Cordialement. PL (14/07/10)
Faire plusieurs essais afin d'obtenir la température voulue. Cordialement. PL (14/07/10)
14 juillet 2010 à 12:17
Conseil 2 Forum chauffage
Réglage eau chude avec ballon Lemercier
Attention toutefois : à moins de 55°C (c'est encore très chaud), bonjour les "Legionella" et par voie de conséquence... l'hôpital ou pire. Les cumulus de marque à réglage électronique veillent au respect de cette limite, même si on règle le thermostat au plus bas.
Unique solution : placer un mitigeur adéquat en sortie d'eau chaude ballon (en principe obligatoire dans tous les cas pour éviter les brûlures, par exemple pour un enfant qui se précipiterait sous la douche ! Évidemment les frais grimpent...).
Unique solution : placer un mitigeur adéquat en sortie d'eau chaude ballon (en principe obligatoire dans tous les cas pour éviter les brûlures, par exemple pour un enfant qui se précipiterait sous la douche ! Évidemment les frais grimpent...).