Questions FAQ chauffage : Réglage pression chaudière Chaffoteaux
Invité

Bonjour, jai une chaudière à Gaz Chaffoteaux de 3 ans, et je manquais de pression à l'arrivée (2.5 bars). Je suis monté à 4 bars en bidouillant mon réducteur de pression soi-disant "préréglé" à 3 bars, et depuis plus de pression deau chaude. Par contre RAS en froid et en chauffage ? Où est le problème ? Le réducteur, le circuit eau chaude, la chaudière ?
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Réglage pression chaudière Chaffoteaux
Invité

Il ne faut pas "bidouiller" la pression car vous risquez de tout faire claquer. Normalement il faut 2 bars de pression au maximum.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Réglage pression chaudière Chaffoteaux
Invité

Parlez-vous d'un réducteur de pression d'alimentation (réseau) ou de la soupape de sécurité 3 bars ?
Si vous avez "bidouillé" la soupape 3 bars... ARRÊTEZ TOUT !
2,5 bars d'alimentation d'eau froide sont en général bien suffisants.
Si l'opération consistait à augmenter un débit d'eau chaude jugé trop faible, alors voir détartrage d'échangeur à plaque précédemment cité.
Si vous avez "bidouillé" la soupape 3 bars... ARRÊTEZ TOUT !
2,5 bars d'alimentation d'eau froide sont en général bien suffisants.
Si l'opération consistait à augmenter un débit d'eau chaude jugé trop faible, alors voir détartrage d'échangeur à plaque précédemment cité.