Redémarrage chaudière fioul Viessman vitocell comferal
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
24083
Question Forum Chauffage : Redémarrage chaudière fioul Viessman vitocell comferal
Bonjour.
Le thermostat est réglé sur 22°, la chaudière démarre et les radiateurs chauffent jusqu'à 21°, puis elle s'arrête.
Le circulateur tourne pendant 12 minutes et s'arrête, tout cela est normal.
Cependant, le problème survient après.
Le thermostat est toujours en demande sur 22°, mais la température ambiante reste à 21° et la chaudière ne démarre pas.
Même le circulateur ne démarre pas malgré les 68° de la chaudière.
Il faut attendre environ 1 heure pour qu'elle démarre et que le circulateur fasse son travail.
Cette panne se produit plusieurs fois dans la journée.
Le circulateur et le thermostat sont en bon état.
Je pense que c'est une carte qui doit dysfonctionner, c'est tout ce que je vois.
Si une âme charitable a une idée, je suis preneur et je la remercie par avance.
Cordialement.
Le thermostat est réglé sur 22°, la chaudière démarre et les radiateurs chauffent jusqu'à 21°, puis elle s'arrête.
Le circulateur tourne pendant 12 minutes et s'arrête, tout cela est normal.
Cependant, le problème survient après.
Le thermostat est toujours en demande sur 22°, mais la température ambiante reste à 21° et la chaudière ne démarre pas.
Même le circulateur ne démarre pas malgré les 68° de la chaudière.
Il faut attendre environ 1 heure pour qu'elle démarre et que le circulateur fasse son travail.
Cette panne se produit plusieurs fois dans la journée.
Le circulateur et le thermostat sont en bon état.
Je pense que c'est une carte qui doit dysfonctionner, c'est tout ce que je vois.
Si une âme charitable a une idée, je suis preneur et je la remercie par avance.
Cordialement.
13 septembre 2024 à 11:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Redémarrage chaudière fioul Viessman vitocell comferal
Bonjour.
Votre chaudière est équipée de quel type de tableau de régulation ?
Avez-vous une sonde extérieure ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est équipée de quel type de tableau de régulation ?
Avez-vous une sonde extérieure ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2024 à 17:05