Branchement actionneur Wiser chaudière Saunier Duval Themaplus c25e
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24084
Question Forum Chauffage : Branchement actionneur Wiser chaudière Saunier Duval Themaplus c25e
Bonjour à tous.
Je vous sollicite car j'ai un doute sur le branchement de l'actionneur chaudière Schneider Wiser CCTFR6311G2 sur ma chaudière Saunier Duval Themplus c25e.
Je vous met ci-dessous les schémas de câblage des deux appareil.
Niveau chaudière il y avait un vieux programmateur d'ambiance sans fil, du coup j'ai repris les fils qui partaient de la chaudière et je les ai mis sur les bornes 1 et 3 de l'actionneur Wiser.
Cela semble OK car quand je demande une température avec mon téléphone ou le thermostat d'une pièce la chaudière se déclenche.
J'ai juste un doute sur le câblage de l'actionneur Wiser : Dois-je relier la borne L avec la borne 1 ?
Sur le schéma on vois une connexion en pointillés mais je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous sollicite car j'ai un doute sur le branchement de l'actionneur chaudière Schneider Wiser CCTFR6311G2 sur ma chaudière Saunier Duval Themplus c25e.
Je vous met ci-dessous les schémas de câblage des deux appareil.
Niveau chaudière il y avait un vieux programmateur d'ambiance sans fil, du coup j'ai repris les fils qui partaient de la chaudière et je les ai mis sur les bornes 1 et 3 de l'actionneur Wiser.
Cela semble OK car quand je demande une température avec mon téléphone ou le thermostat d'une pièce la chaudière se déclenche.
J'ai juste un doute sur le câblage de l'actionneur Wiser : Dois-je relier la borne L avec la borne 1 ?
Sur le schéma on vois une connexion en pointillés mais je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 septembre 2024 à 15:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Branchement actionneur Wiser chaudière Saunier Duval Themaplus c25e
Bonjour.
Il ne faut surtout pas la borne L et la borne 1 car vous allez envoyer du 230 Volts sur la carte électronique : Vous allez la griller !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il ne faut surtout pas la borne L et la borne 1 car vous allez envoyer du 230 Volts sur la carte électronique : Vous allez la griller !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2024 à 17:08