Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
22659
Questions / Réponses Chauffage : Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Bonjour.
J'ai installé il y a quelques année des têtes thermostatiques sur les radiateurs de 3 chambres.
Ça fonctionnait, mais au fur et à mesure du temps il a fallu baisser de plus en plus la température demandée pour que ça ne surchauffe pas, et pour finir les radiateurs chauffaient à fond même tête sur la position minimale.
Pour régler le problème, j'ai (bêtement) acheté de nouvelles têtes pensant que les 3 pouvaient être défectueuses simultanément, provenant de la même série. Mais ça n'a servi à rien, même avec des têtes neuves (Danfoss), même problème, ça chauffe à fond.
Ce que j'ai remarqué en démontant les têtes, c'est qu'effectivement l'effort nécessaire pour pousser la tige est "relativement" important. Il est possible de la pousser avec le pouce, mais en forçant, c'est légèrement douloureux. Comme je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas si c'est normal. Je précise que la tige force mais ne donne pas l'impression d'être coincée, la force nécessaire est constante et continue à l'enfoncement, et elle revient à sa position initiale normalement quand on la relâche.
Autant j'ai vu énormément d'informations sur tes tiges "coincées" en position enfoncée (si j'ai bien compris), et qu'il fallait débloquer au marteau, autant sur des tiges qui résistent trop à l'enfoncement, rien.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, et des conseils ?
Merci d'avance.
J'ai installé il y a quelques année des têtes thermostatiques sur les radiateurs de 3 chambres.
Ça fonctionnait, mais au fur et à mesure du temps il a fallu baisser de plus en plus la température demandée pour que ça ne surchauffe pas, et pour finir les radiateurs chauffaient à fond même tête sur la position minimale.
Pour régler le problème, j'ai (bêtement) acheté de nouvelles têtes pensant que les 3 pouvaient être défectueuses simultanément, provenant de la même série. Mais ça n'a servi à rien, même avec des têtes neuves (Danfoss), même problème, ça chauffe à fond.
Ce que j'ai remarqué en démontant les têtes, c'est qu'effectivement l'effort nécessaire pour pousser la tige est "relativement" important. Il est possible de la pousser avec le pouce, mais en forçant, c'est légèrement douloureux. Comme je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas si c'est normal. Je précise que la tige force mais ne donne pas l'impression d'être coincée, la force nécessaire est constante et continue à l'enfoncement, et elle revient à sa position initiale normalement quand on la relâche.
Autant j'ai vu énormément d'informations sur tes tiges "coincées" en position enfoncée (si j'ai bien compris), et qu'il fallait débloquer au marteau, autant sur des tiges qui résistent trop à l'enfoncement, rien.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, et des conseils ?
Merci d'avance.
28 novembre 2022 à 11:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Bonjour.
Dans vos différents essais, si vous fermez complétement tête thermostatiques (symbole du trait face au repère) : vos radiateurs continuent-ils à chauffer ?
Pour une bonne utilisation des têtes thermostatiques et pour éviter leur dégradation il faut impérativement :
- Au minimum les ouvrir en grand pendant la période de l'été et de non chauffage (car elles continuent à travailler et à pousser sur les tiges et les clapets avec plus de pression qu'en hiver),
- Au mieux il faudrait les déclipser du radiateur et ne les remettre que pour la saison de chauffe,
De quand date le dernier désembouage et rinçage de votre installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans vos différents essais, si vous fermez complétement tête thermostatiques (symbole du trait face au repère) : vos radiateurs continuent-ils à chauffer ?
Pour une bonne utilisation des têtes thermostatiques et pour éviter leur dégradation il faut impérativement :
- Au minimum les ouvrir en grand pendant la période de l'été et de non chauffage (car elles continuent à travailler et à pousser sur les tiges et les clapets avec plus de pression qu'en hiver),
- Au mieux il faudrait les déclipser du radiateur et ne les remettre que pour la saison de chauffe,
De quand date le dernier désembouage et rinçage de votre installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2022 à 12:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Merci pour votre réponse.
Les radiateurs restent froid quand on met à 0.
Par contre même sur 1, les radiateurs chauffent et ne s'arrêtent que lorsque la chaudière s'arrête, même si la température dans la pièce passe les 20°.
Je n'ai jamais fait de désembouage, donc ça fait au moins 12 ans que ça n'a pas été fait, peut-être plus, selon vous ça pourrait venir de la ?
Les radiateurs restent froid quand on met à 0.
Par contre même sur 1, les radiateurs chauffent et ne s'arrêtent que lorsque la chaudière s'arrête, même si la température dans la pièce passe les 20°.
Je n'ai jamais fait de désembouage, donc ça fait au moins 12 ans que ça n'a pas été fait, peut-être plus, selon vous ça pourrait venir de la ?
28 novembre 2022 à 17:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre circulateur de chauffage est de quelle marque et quel type ?
Il est réglé sur quelle vitesse ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre circulateur de chauffage est de quelle marque et quel type ?
Il est réglé sur quelle vitesse ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2022 à 19:45