Bonjour.
J'ai installé il y a quelques année des têtes thermostatiques sur les radiateurs de 3 chambres.
Ça fonctionnait, mais au fur et à mesure du temps il a fallu baisser de plus en plus la température demandée pour que ça ne surchauffe pas, et pour finir les radiateurs chauffaient à fond même tête sur la position minimale.
Pour régler le problème, j'ai (bêtement) acheté de nouvelles têtes pensant que les 3 pouvaient être défectueuses simultanément, provenant de la même série. Mais ça n'a servi à rien, même avec des têtes neuves (Danfoss), même problème, ça chauffe à fond.
Ce que j'ai remarqué en démontant les têtes, c'est qu'effectivement l'effort nécessaire pour pousser la tige est "relativement" important. Il est possible de la pousser avec le pouce, mais en forçant, c'est légèrement douloureux. Comme je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas si c'est normal. Je précise que la tige force mais ne donne pas l'impression d'être coincée, la force nécessaire est constante et continue à l'enfoncement, et elle revient à sa position initiale normalement quand on la relâche.
Autant j'ai vu énormément d'informations sur tes tiges "coincées" en position enfoncée (si j'ai bien compris), et qu'il fallait débloquer au marteau, autant sur des tiges qui résistent trop à l'enfoncement, rien.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, et des conseils ?
Merci d'avance.
J'ai installé il y a quelques année des têtes thermostatiques sur les radiateurs de 3 chambres.
Ça fonctionnait, mais au fur et à mesure du temps il a fallu baisser de plus en plus la température demandée pour que ça ne surchauffe pas, et pour finir les radiateurs chauffaient à fond même tête sur la position minimale.
Pour régler le problème, j'ai (bêtement) acheté de nouvelles têtes pensant que les 3 pouvaient être défectueuses simultanément, provenant de la même série. Mais ça n'a servi à rien, même avec des têtes neuves (Danfoss), même problème, ça chauffe à fond.
Ce que j'ai remarqué en démontant les têtes, c'est qu'effectivement l'effort nécessaire pour pousser la tige est "relativement" important. Il est possible de la pousser avec le pouce, mais en forçant, c'est légèrement douloureux. Comme je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas si c'est normal. Je précise que la tige force mais ne donne pas l'impression d'être coincée, la force nécessaire est constante et continue à l'enfoncement, et elle revient à sa position initiale normalement quand on la relâche.
Autant j'ai vu énormément d'informations sur tes tiges "coincées" en position enfoncée (si j'ai bien compris), et qu'il fallait débloquer au marteau, autant sur des tiges qui résistent trop à l'enfoncement, rien.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, et des conseils ?
Merci d'avance.
28 novembre 2022 à 11:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Bonjour.
Dans vos différents essais, si vous fermez complétement tête thermostatiques (symbole du trait face au repère) : vos radiateurs continuent-ils à chauffer ?
Pour une bonne utilisation des têtes thermostatiques et pour éviter leur dégradation il faut impérativement :
- Au minimum les ouvrir en grand pendant la période de l'été et de non chauffage (car elles continuent à travailler et à pousser sur les tiges et les clapets avec plus de pression qu'en hiver),
- Au mieux il faudrait les déclipser du radiateur et ne les remettre que pour la saison de chauffe,
De quand date le dernier désembouage et rinçage de votre installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans vos différents essais, si vous fermez complétement tête thermostatiques (symbole du trait face au repère) : vos radiateurs continuent-ils à chauffer ?
Pour une bonne utilisation des têtes thermostatiques et pour éviter leur dégradation il faut impérativement :
- Au minimum les ouvrir en grand pendant la période de l'été et de non chauffage (car elles continuent à travailler et à pousser sur les tiges et les clapets avec plus de pression qu'en hiver),
- Au mieux il faudrait les déclipser du radiateur et ne les remettre que pour la saison de chauffe,
De quand date le dernier désembouage et rinçage de votre installation de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2022 à 12:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Merci pour votre réponse.
Les radiateurs restent froid quand on met à 0.
Par contre même sur 1, les radiateurs chauffent et ne s'arrêtent que lorsque la chaudière s'arrête, même si la température dans la pièce passe les 20°.
Je n'ai jamais fait de désembouage, donc ça fait au moins 12 ans que ça n'a pas été fait, peut-être plus, selon vous ça pourrait venir de la ?
Les radiateurs restent froid quand on met à 0.
Par contre même sur 1, les radiateurs chauffent et ne s'arrêtent que lorsque la chaudière s'arrête, même si la température dans la pièce passe les 20°.
Je n'ai jamais fait de désembouage, donc ça fait au moins 12 ans que ça n'a pas été fait, peut-être plus, selon vous ça pourrait venir de la ?
28 novembre 2022 à 17:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre circulateur de chauffage est de quelle marque et quel type ?
Il est réglé sur quelle vitesse ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre circulateur de chauffage est de quelle marque et quel type ?
Il est réglé sur quelle vitesse ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2022 à 19:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Malgré que je ferme la vanne thermostatique le radiateur reste chaud
- N°14945 : Quand je ferme la vanne thermostatique de certains radiateurs, ils restent chauds, alors que certains radiateurs restent froids, avec la vanne ouverte à fond. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
- N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
- 3. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 4. Démonter tête thermostatique Giacomini radiateurs
- N°4905 : Bonjour, deux de mes radiateurs chauffent très mal. Seule la tige et le début du radiateur devient chaud, le reste étant froid. Je voudrais essayer de démonter les têtes de marque Giacomini mais n'y parviens pas. Il n'y a...
- 5. Problème avec têtes thermostats Orkli Harmony
- N°15256 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval et 10 radiateurs : 2 radiateurs à robinet manuel fonctionnent très bien, par contre les 8 autres équipés de têtes thermostatiques sont tièdes et certains sont froids. J'ai donc...
- 6. Radiateur chaud en haut et froid en bas
- N°754 : Je possède l'installation suivante, âgée de 5 ans : chaudière fuel, chauffage au sol au rez-de-chaussée et 8 radiateurs au 1er étage. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais à l'étage, tous les radiateurs équipés de...
- 7. Têtes thermostatiques connectées avec thermostat Nest
- N°22350 : Bonjour. J'ai un thermostat Google Nest chez moi. Le problème, c'est que le chauffage n'est pas uniforme et il fait chaud dans une partie de la maison et beaucoup moins dans l'autre. J'aimerais mettre des têtes...
- 8. Circulateur qui marche trop bien
- N°22324 : Bonjour à tous, j’ai un peu trop chaud dans la maison … Ma chaudière est une De Dietrich DTG 125, avec module de priorité eau chaude sanitaire, et ballon de 150L séparé. Elle fonctionne parfaitement, avec entretien...
- 9. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
- 10. Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
- N°584 : Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite