Bonjour, j'ai une chaudière à fioul Chappée 2,7 kW.
Les radiateurs à l'étage fonctionnent bien, par contre au rez-de-chaussée il n'y a aucun radiateur qui fonctionne, la pression de la chaudière est à 2 bars.
Les robinets des radiateurs ont été contrôlés, ils fonctionnent bien.
Il y a un radiateur au rez-de-chaussée où l'eau chaude arrive en haut du tuyau avant d'arriver au robinet du radiateur, mais l'eau chaude ne descend pas plus bas en desserrant la vis du bas du radiateur pour voir si l'eau circule.
L'eau circule bien, mais elle est froide.
Le circuit du rez-de-chaussée fait partie du même circuit de chauffage que celui de l'étage.
Merci de votre aide.
Les radiateurs à l'étage fonctionnent bien, par contre au rez-de-chaussée il n'y a aucun radiateur qui fonctionne, la pression de la chaudière est à 2 bars.
Les robinets des radiateurs ont été contrôlés, ils fonctionnent bien.
Il y a un radiateur au rez-de-chaussée où l'eau chaude arrive en haut du tuyau avant d'arriver au robinet du radiateur, mais l'eau chaude ne descend pas plus bas en desserrant la vis du bas du radiateur pour voir si l'eau circule.
L'eau circule bien, mais elle est froide.
Le circuit du rez-de-chaussée fait partie du même circuit de chauffage que celui de l'étage.
Merci de votre aide.
Réponses 1 Forum chauffage bricovideo.com
Invité

Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Invité

Problème au circulateur, l'installation chauffe par thermosiphon : circulateur bloqué ou vitesse insuffisante à cause des roulements.
Réponses 2 Forum chauffage bricovideo.com
Invité

Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Invité

Parlez à votre chauffagiste d'un éventuel désembouage de vos canalisations de chauffage à l'aide d'une station de désembouage et d'un désembouant, puis en fin d'intervention, injectez un inhibiteur pour avoir un PH neutre et conserver vos canalisations propres.
J'en ai fait mon métier sur le Finistère.
Ouest désembouage (ouestdesembouage.fr)
J'en ai fait mon métier sur le Finistère.
Ouest désembouage (ouestdesembouage.fr)
Réponses 3 Forum chauffage bricovideo.com
Invité

Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Invité

Contrôler vos retours radiateurs, c'est-à-dire ouvrir à fond celui qui est le plus loin de la chaudière et le suivant ouvrir 3/4 de tours et le suivant 1/2 ainsi de suite pour que le premier (celui le plus proche de la chaudière) soit presque fermé, comme ça vous aurez une meilleure répartition de chaleur au niveau de vos radiateurs.
Réponses 4 Forum chauffage bricovideo.com
Invité

Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Invité

Vérifier que les retours des radiateurs soient ouverts à 100%. Il faut éventuellement installer un by-pass entre l'aller et le retour pour ne pas bloquer le cycle.
Regarder que le circulateur tourne quand le brûleur s'enclenche.
Le circulateur doit être mis à sa plus grande vitesse.
Bonne journée. Vipero
Regarder que le circulateur tourne quand le brûleur s'enclenche.
Le circulateur doit être mis à sa plus grande vitesse.
Bonne journée. Vipero
Réponses 5 Forum chauffage bricovideo.com
Invité

Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Invité

Bonsoir, il doit y avoir un bouchon dans un des tuyaux ou raccord ?
Je viens d'avoir le même problème, il faut vérifier tout le circuit.
Déconnecter tous les tuyaux un à un et mettre la pression.
La pression sortant des tuyaux vous montrera nettement lequel est bouché !
Bonne chance à vous.
Je viens d'avoir le même problème, il faut vérifier tout le circuit.
Déconnecter tous les tuyaux un à un et mettre la pression.
La pression sortant des tuyaux vous montrera nettement lequel est bouché !
Bonne chance à vous.
Réponses 6 Forum chauffage bricovideo.com
Invité

Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Invité

Les circulateurs ont un réglage 1 ou 2 ou 3 ils sont branchés sur mini tableau électrique, vérifier si ils tournent :
Mettez un tournevis dans l'oreille et les vibrations sont ressenties, coupez tableau électrique : Plus rien remettez électricité : vibration bon ça va faire rigoler les chauffagistes pas de problèmes certains me font bien rigoler.
Qu'est ce qu un réglage un deux trois ? non ce n'est pas la température mais la vitesse de circulation donc plus l'eau chaude passera vite dans le radiateur moins il y aura déperdition de chaleur et là pour chauffer il faut déperdition au radiateur puis l'eau repartira au brûleur qui réchauffera l'eau etc etc.
Il y a aussi le réglage de débit clé Allen radiateur par radiateur le principe est : chauffe eau puis ligne de radiateur exemple le premier radiateur sera moins ouvert en débit que le plus éloigné qui est défavorisé ; après tout ça chercher des prises d'air là c'est la fête, et une installation peut être compliquée pour un bricoleur et nécessite l'avis d'un pro, là aussi c est la fête pour vous et votre ..... banquier tiens votre installation n'est plus dans les normes on n'y touche pas... tiens 15 ans plus de pièces avec cette marque ...bye:



Mettez un tournevis dans l'oreille et les vibrations sont ressenties, coupez tableau électrique : Plus rien remettez électricité : vibration bon ça va faire rigoler les chauffagistes pas de problèmes certains me font bien rigoler.
Qu'est ce qu un réglage un deux trois ? non ce n'est pas la température mais la vitesse de circulation donc plus l'eau chaude passera vite dans le radiateur moins il y aura déperdition de chaleur et là pour chauffer il faut déperdition au radiateur puis l'eau repartira au brûleur qui réchauffera l'eau etc etc.
Il y a aussi le réglage de débit clé Allen radiateur par radiateur le principe est : chauffe eau puis ligne de radiateur exemple le premier radiateur sera moins ouvert en débit que le plus éloigné qui est défavorisé ; après tout ça chercher des prises d'air là c'est la fête, et une installation peut être compliquée pour un bricoleur et nécessite l'avis d'un pro, là aussi c est la fête pour vous et votre ..... banquier tiens votre installation n'est plus dans les normes on n'y touche pas... tiens 15 ans plus de pièces avec cette marque ...bye:




30 octobre 2018 à 06:02