Bonjour.
J'ai un souci de chauffe de radiateurs de mes étages, ceux-ci ne chauffent qu'à moitié, le haut est chaud (tiède) et le bas est froid, comme les enfants sont toujours dans leurs chambres, c'est trop peu chaud pour eux.
J'ai changé de chaudière il y a quelques semaines, les purges sont faites (plus d'air dans le circuit), la pression est bonne (1.8 bar), les vannes ne sont pas bloquées.
Avant le changement de chaudière pas de souci, la chaudière a la même puissance que l'ancienne et le circulateur est plus puissant que l'ancien.
2 collecteurs, 1 pour le bas et 1 pour le haut (départ 24 mm jusqu'à collecteur qui est au 2ème étage et ensuite celui-ci distribue en 16mm chacun des 7 radiateurs des 2 étages).
Les 2 radiateurs chauffant le moins sont les 2 d'une seule chambre du 1er étage.
Je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai de nouveau purgé ceux-ci (pratiquement 2 litres sur chaque radiateur, l'eau sort avec un peu de mousse).
Pour faire cette purge, j'ai fermé chaque radiateur de la maison et laissé uniquement ouvert le radiateur que je purgeais.
Les T en dessous des radiateurs sont tous ouverts à fond.
Voilà, en espérant pourvoir obtenir un peu d'aide.
Merci d'avance.
Nino
J'ai un souci de chauffe de radiateurs de mes étages, ceux-ci ne chauffent qu'à moitié, le haut est chaud (tiède) et le bas est froid, comme les enfants sont toujours dans leurs chambres, c'est trop peu chaud pour eux.
J'ai changé de chaudière il y a quelques semaines, les purges sont faites (plus d'air dans le circuit), la pression est bonne (1.8 bar), les vannes ne sont pas bloquées.
Avant le changement de chaudière pas de souci, la chaudière a la même puissance que l'ancienne et le circulateur est plus puissant que l'ancien.
2 collecteurs, 1 pour le bas et 1 pour le haut (départ 24 mm jusqu'à collecteur qui est au 2ème étage et ensuite celui-ci distribue en 16mm chacun des 7 radiateurs des 2 étages).
Les 2 radiateurs chauffant le moins sont les 2 d'une seule chambre du 1er étage.
Je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai de nouveau purgé ceux-ci (pratiquement 2 litres sur chaque radiateur, l'eau sort avec un peu de mousse).
Pour faire cette purge, j'ai fermé chaque radiateur de la maison et laissé uniquement ouvert le radiateur que je purgeais.
Les T en dessous des radiateurs sont tous ouverts à fond.
Voilà, en espérant pourvoir obtenir un peu d'aide.
Merci d'avance.
Nino
03 janvier 2021 à 16:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs étages chauffent moins
Bonjour,
Normalement votre nouvelle chaudière doit être une chaudière condensation, installée avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance).
Contrairement à votre ancienne chaudière qui avait une température de départ fixe, cette nouvelle à une température de départ variable qui s'adapte en fonction de la température extérieure.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années, des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve. C'est bien votre cas puisque que vous nous précisez que tous les tés et coudes de réglages sont ouvert en grand.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Normalement votre nouvelle chaudière doit être une chaudière condensation, installée avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance).
Contrairement à votre ancienne chaudière qui avait une température de départ fixe, cette nouvelle à une température de départ variable qui s'adapte en fonction de la température extérieure.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années, des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve. C'est bien votre cas puisque que vous nous précisez que tous les tés et coudes de réglages sont ouvert en grand.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 janvier 2021 à 17:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs étages chauffent moins
Bonsoir, merci pour votre réponse.
C'est la chose qu'il me reste à faire, mais je ne retrouve plus la clé de bonne taille pour les tés, donc je le ferais demain en achetant une nouvelle clé Allen.
Par contre, je n'ai qu'un thermostat d'ambiance, pas de sonde extérieure ni intérieure. L'eau chaude radiateurs est en départ à 75 degrés.
Je me doute que c'est juste un problème régulation, j'espère trouver la solution rapidement.
Merci encore.
C'est la chose qu'il me reste à faire, mais je ne retrouve plus la clé de bonne taille pour les tés, donc je le ferais demain en achetant une nouvelle clé Allen.
Par contre, je n'ai qu'un thermostat d'ambiance, pas de sonde extérieure ni intérieure. L'eau chaude radiateurs est en départ à 75 degrés.
Je me doute que c'est juste un problème régulation, j'espère trouver la solution rapidement.
Merci encore.
03 janvier 2021 à 18:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs étages chauffent moins
Encore une question, pour le réglage des tés en dessous des radiateurs, je dois régler uniquement l'entrée d'eau chaude ?
Ou dois-je régler l'entrée et la sortie ?
Encore merci.
Ou dois-je régler l'entrée et la sortie ?
Encore merci.
03 janvier 2021 à 20:19