Bonjour,
J'ai une maison à deux étages (en fait combles aménagés au 2ème).
Les radiateurs du salon et donc proches de la chaudière chauffent peu. Ils sont tièdes sur le haut.
Par contre, aux deux étages, les radiateurs chauffent très bien, voire trop à certains endroits.
Je ne les mets pourtant pas à fond et j'ai même dû agir le té de réglage de deux d'entre eux car ils chauffaient comme si le robinet thermostatique était à 5 alors qu'il est à 1.
Avant de rallumer la chaudière cette année, nous n'avions pas de souci.
Le vase d'expansion a été changé il y a deux ans.
La société qui a le contrat d'entretien est intervenue mais nous dit qu'il n'y a pas de problèmes avec la chaudière (Viessmann, Vitopend 100).
Auriez-vous des pistes svp ?
Merci.
J'ai une maison à deux étages (en fait combles aménagés au 2ème).
Les radiateurs du salon et donc proches de la chaudière chauffent peu. Ils sont tièdes sur le haut.
Par contre, aux deux étages, les radiateurs chauffent très bien, voire trop à certains endroits.
Je ne les mets pourtant pas à fond et j'ai même dû agir le té de réglage de deux d'entre eux car ils chauffaient comme si le robinet thermostatique était à 5 alors qu'il est à 1.
Avant de rallumer la chaudière cette année, nous n'avions pas de souci.
Le vase d'expansion a été changé il y a deux ans.
La société qui a le contrat d'entretien est intervenue mais nous dit qu'il n'y a pas de problèmes avec la chaudière (Viessmann, Vitopend 100).
Auriez-vous des pistes svp ?
Merci.
01 décembre 2018 à 21:34
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Invité

Bonjour,
Je pense que vous n'avez pas assez joué sur les tés de réglage de tous les radiateurs des étages et que votre installation est déséquilibrée.
Meilleurs sentiments.
GC
Je pense que vous n'avez pas assez joué sur les tés de réglage de tous les radiateurs des étages et que votre installation est déséquilibrée.
Meilleurs sentiments.
GC
02 décembre 2018 à 07:22
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Bonjour,
Vous avez visiblement un problème de répartition des puissances et des débits d'eau dans les radiateurs.
Il faut d'abord vérifier que les radiateurs de votre salon soient bien dimensionnés !
Quelles sont les températures ambiantes de chaque pièce ? Sont-elles sensiblement identiques ?
Si ce n'est pas le cas vous devez reprendre l'équilibrage de votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez visiblement un problème de répartition des puissances et des débits d'eau dans les radiateurs.
Il faut d'abord vérifier que les radiateurs de votre salon soient bien dimensionnés !
Quelles sont les températures ambiantes de chaque pièce ? Sont-elles sensiblement identiques ?
Si ce n'est pas le cas vous devez reprendre l'équilibrage de votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2018 à 11:03
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide et exhaustive.
J'ai fait le ré-équilibrage, bien que l'on m'a recommandé de ne pas y toucher n'étant pas professionnel.
Ouvert 100% dans les combles, 50% à l'étage et 25% au rdc au plus proche de la chaudière. J'ai suivi les recommandations en comptant par quart de tours.
Sur certains des radiateurs, il y a une vis de réglage au niveaux du Té pour l'arrivée d'eau chaude et une pour le retour d'eau froide.
Est-ce que le réglage être appliqué aussi pour le tuyau d'eau froide ou doit-il être complètement ouvert ?
J'ai démonté les thermostats et ai constaté que certaines valves étaient coincées.
Je regarderai le fonctionnement demain et prendrai les températures dans les pièces. Je reposterai un message.
Merci encore.
Gilles
Merci pour votre réponse rapide et exhaustive.
J'ai fait le ré-équilibrage, bien que l'on m'a recommandé de ne pas y toucher n'étant pas professionnel.
Ouvert 100% dans les combles, 50% à l'étage et 25% au rdc au plus proche de la chaudière. J'ai suivi les recommandations en comptant par quart de tours.
Sur certains des radiateurs, il y a une vis de réglage au niveaux du Té pour l'arrivée d'eau chaude et une pour le retour d'eau froide.
Est-ce que le réglage être appliqué aussi pour le tuyau d'eau froide ou doit-il être complètement ouvert ?
J'ai démonté les thermostats et ai constaté que certaines valves étaient coincées.
Je regarderai le fonctionnement demain et prendrai les températures dans les pièces. Je reposterai un message.
Merci encore.
Gilles
04 décembre 2018 à 00:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement thermostats radiateurs ne chauffent plus
- N°95 : A la suite du remplacement de tous les thermostats de radiateurs en fonte, certains de ces radiateurs ne chauffent pas (chauffage fuel). Merci des conseils que vous voudrez donner pour régler ce problème avant les grands froids.
- 2. radiateurs ne chauffent pas
- N°62 : Bonjour, je suis en train de rallumer mon chauffage au fioul. Sur les 11 radiateurs, celui de ma cuisine ne chauffe pas, que dois-je faire ? Comment procéder pour bien purger tous les radiateurs ?
- 3. Radiateurs ne chauffent pas après un désembouage
- N°21947 : Bonjour. J'habite en maison de plain pied, et il y a sept radiateurs. Deux radiateurs ne marchaient pas, ils étaient glacés. Le plombier est venu et a effectué un désembouage complet. Maintenant les deux radiateurs...
- 4. chauffage central des radiateurs ne chauffent pas
- N°103 : J'ai remis en marche mon chauffage central et un des radiateurs ne chauffe pas. Est-ce dû à la vanne thermostatique ou aux purgeurs automatiques ?
- 5. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 6. Radiateurs chauffent en position été
- N°18036 : Bonjour ! J'ai une nouvelle chaudière depuis septembre dernier. Elle fait chauffage central et production d'eau chaude. J'ai remarqué il y a 2 mois que lorsqu'elle est en position été, il arrive régulièrement que les...
- 7. Bas de radiateurs purgés ne chauffent pas
- N°5002 : Bonjour. Bien que purgés le bas de nos radiateurs ne chauffent pas. Que faut-il faire ? Merci.
- 8. Radiateurs ne chauffent pas
- N°475 : Bonjour. J'ai une installation gaz propane, chauffage sol au rez-de-chaussée et 6 radiateurs à l'étage, tous avec robinets thermostatiques. Trois radiateurs sur les six chauffent parfaitement, les trois autres pas du tout ou très...
- 9. Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
- N°15788 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul avec 8 radiateurs. Tous les radiateurs sont ouverts et fonctionnaient et sans prévenir l'un d'eux est devenu froid, puis un deuxième. Le premier s'est remis à chauffer, puis un...
- 10. Radiateurs ne chauffent pas malgré les purges
- N°688 : Parmi mes radiateurs, j'en ai deux qui ne chauffent pas malgré les purges faites. Ces radiateurs sont alimentés par une chaudière murale. D'avance merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite