Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19660
Question Forum Chauffage : Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Bonjour,
J'ai une maison à deux étages (en fait combles aménagés au 2ème).
Les radiateurs du salon et donc proches de la chaudière chauffent peu. Ils sont tièdes sur le haut.
Par contre, aux deux étages, les radiateurs chauffent très bien, voire trop à certains endroits.
Je ne les mets pourtant pas à fond et j'ai même dû agir le té de réglage de deux d'entre eux car ils chauffaient comme si le robinet thermostatique était à 5 alors qu'il est à 1.
Avant de rallumer la chaudière cette année, nous n'avions pas de souci.
Le vase d'expansion a été changé il y a deux ans.
La société qui a le contrat d'entretien est intervenue mais nous dit qu'il n'y a pas de problèmes avec la chaudière (Viessmann, Vitopend 100).
Auriez-vous des pistes svp ?
Merci.
J'ai une maison à deux étages (en fait combles aménagés au 2ème).
Les radiateurs du salon et donc proches de la chaudière chauffent peu. Ils sont tièdes sur le haut.
Par contre, aux deux étages, les radiateurs chauffent très bien, voire trop à certains endroits.
Je ne les mets pourtant pas à fond et j'ai même dû agir le té de réglage de deux d'entre eux car ils chauffaient comme si le robinet thermostatique était à 5 alors qu'il est à 1.
Avant de rallumer la chaudière cette année, nous n'avions pas de souci.
Le vase d'expansion a été changé il y a deux ans.
La société qui a le contrat d'entretien est intervenue mais nous dit qu'il n'y a pas de problèmes avec la chaudière (Viessmann, Vitopend 100).
Auriez-vous des pistes svp ?
Merci.
01 décembre 2018 à 21:34
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Invité

Bonjour,
Je pense que vous n'avez pas assez joué sur les tés de réglage de tous les radiateurs des étages et que votre installation est déséquilibrée.
Meilleurs sentiments.
GC
Je pense que vous n'avez pas assez joué sur les tés de réglage de tous les radiateurs des étages et que votre installation est déséquilibrée.
Meilleurs sentiments.
GC
02 décembre 2018 à 07:22
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Bonjour,
Vous avez visiblement un problème de répartition des puissances et des débits d'eau dans les radiateurs.
Il faut d'abord vérifier que les radiateurs de votre salon soient bien dimensionnés !
Quelles sont les températures ambiantes de chaque pièce ? Sont-elles sensiblement identiques ?
Si ce n'est pas le cas vous devez reprendre l'équilibrage de votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez visiblement un problème de répartition des puissances et des débits d'eau dans les radiateurs.
Il faut d'abord vérifier que les radiateurs de votre salon soient bien dimensionnés !
Quelles sont les températures ambiantes de chaque pièce ? Sont-elles sensiblement identiques ?
Si ce n'est pas le cas vous devez reprendre l'équilibrage de votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2018 à 11:03
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Radiateurs les plus proches ne chauffent pas assez
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide et exhaustive.
J'ai fait le ré-équilibrage, bien que l'on m'a recommandé de ne pas y toucher n'étant pas professionnel.
Ouvert 100% dans les combles, 50% à l'étage et 25% au rdc au plus proche de la chaudière. J'ai suivi les recommandations en comptant par quart de tours.
Sur certains des radiateurs, il y a une vis de réglage au niveaux du Té pour l'arrivée d'eau chaude et une pour le retour d'eau froide.
Est-ce que le réglage être appliqué aussi pour le tuyau d'eau froide ou doit-il être complètement ouvert ?
J'ai démonté les thermostats et ai constaté que certaines valves étaient coincées.
Je regarderai le fonctionnement demain et prendrai les températures dans les pièces. Je reposterai un message.
Merci encore.
Gilles
Merci pour votre réponse rapide et exhaustive.
J'ai fait le ré-équilibrage, bien que l'on m'a recommandé de ne pas y toucher n'étant pas professionnel.
Ouvert 100% dans les combles, 50% à l'étage et 25% au rdc au plus proche de la chaudière. J'ai suivi les recommandations en comptant par quart de tours.
Sur certains des radiateurs, il y a une vis de réglage au niveaux du Té pour l'arrivée d'eau chaude et une pour le retour d'eau froide.
Est-ce que le réglage être appliqué aussi pour le tuyau d'eau froide ou doit-il être complètement ouvert ?
J'ai démonté les thermostats et ai constaté que certaines valves étaient coincées.
Je regarderai le fonctionnement demain et prendrai les températures dans les pièces. Je reposterai un message.
Merci encore.
Gilles
04 décembre 2018 à 00:03