Bonjour, je dispose d'un chauffage central et collectif à l'immeuble. A ce jour, mon studio est seulement réchauffé par les canalisations qui sont dans la pièce et la salle de bain. Au-delà du robinet "thermostat", les radiateurs sont froids. Puis-je purger ce radiateur sans être obligé de demander une coupure de chaufferie ? Ou s'agit-il d'un autre problème ?
Conseils Forum 2
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Il est possible que la tête du robinet thermostatique soit bloquée. Dans ce cas il faut démonter les têtes de robinets et actionner la petite tige.
Conseils Forum 3
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

J'ai le même problème dans ma maison où certains de mes radiateurs étaient froids et d'autres très chauds. L'origine est des boues qui se forment dans le circuit de chauffage et radiateurs et finissent par former un agglomérat compact qui interdit la circulation d'eau.
La solution est de purger tout le circuit de chauffage, laver les radiateurs à l'eau claire et si possible rajouter un produit anti-boue.
La solution est de purger tout le circuit de chauffage, laver les radiateurs à l'eau claire et si possible rajouter un produit anti-boue.
Conseils Forum 4
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Je suis d'accord avec les deux premières réponses, si ça ne marche toujours pas après cela, demandez au chauffagiste si la pression est suffisante dans l'installation et si le vase d'expansion n'est pas dégonflé.
Conseils Forum 5
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

On peut purger, mais je pense qu'il faut démonter la tête thermostatique (gradué plastique), pas le corps de vanne (laiton), et taper sur la tige avec un manche de tournevis ; elle va ressortir et donc il y aura passage de l'eau.
Astuce : à la fin de l'hiver, laissez vos robinets ouverts "plein pot", cela évite le collage du siège des vannes.
Astuce : à la fin de l'hiver, laissez vos robinets ouverts "plein pot", cela évite le collage du siège des vannes.
14 octobre 2009 à 17:46
Conseils Forum 6
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Merci pour le dernier conseil, dans notre appartement un seul radiateur ne fonctionnait pas sur un ensemble chauffé par une chaudière individuelle.
J'ai délicatement tapé sur la tige du corps de vanne et cela re-chauffe.
J'ai délicatement tapé sur la tige du corps de vanne et cela re-chauffe.