Quelle température de circuit pour le meilleur rendement
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
5009
Problèmes de Chauffage : Quelle température de circuit pour le meilleur rendement
Invité

Bonjour, comme tout le monde, je cherche à réduire les dépenses... Ma question : avec une chaudière gaz à ventouse (non à condensation) Viessmann de 2007, je chauffe une petite maison myennement isolée de 50 m². Il y a trois radiateurs à robinet thermostatique, et deux radiateurs à robinet classique, que je suis obligé de laisser ouverts pour que le circulateur ne force pas contre un circuit partiellement ou complètement obturé. Mais voilà mon problème : avec une température de circuit d'eau de 50° ou plus, il fait bien trop chaud dans la maison, à cause des deux radiateurs ouverts en permanence. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance, d'après le propriétaire, la température de la maison se règle avec les robinets thermostatiques, en laissant les deux robinets classiques ouverts... Donc j'ai baissé la température du circuit à 40°C pour avoir la température désirée dans la maison (17°, pour environ -2° la nuit et 6 à 12° la journée, selon les jours, à cette époque (janvier 08). Mais j'ai lu des sujets qui font état de possibles dommages à l'installation avec des temps aussi faibles ? Que me conseillez-vous ?
D'autre part, le circulateur tourne en permanence, et occasionne une conso électrique non négligeable. Y a-t-il moyen de le ralentir ? Merci d'avance, et désolé pour la longueur de la question... Philippe.
D'autre part, le circulateur tourne en permanence, et occasionne une conso électrique non négligeable. Y a-t-il moyen de le ralentir ? Merci d'avance, et désolé pour la longueur de la question... Philippe.
14 janvier 2008 à 03:13
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Quelle température de circuit pour le meilleur rendement
Invité

Tout simplement en utilisant un relais à ouverture retardée afin de couper le circulateur. Il faut savoir que ce circulateur ne sert qu'à évacuer les calories, vers les radiateurs, lorsque la chaudière fonctionne afin qu'elle remonte à sa température de consigne. Si on calcule l'énergie dépensée inutilement de ce circulateur sur environ une demie année, évidemment ça fait peur. Bonne journée.
18 janvier 2008 à 03:15
Réponse 2 Forum Chauffage
Quelle température de circuit pour le meilleur rendement
Bonjour Philippe, le coup des radiateurs ouverts, c'est bête, car les chauffagistes ont une autre solution bien meilleure techniquement : le bypass en sortie de circulateur. Si aucun radiateur ne réclame, le bypass fait office de "soupape" (il est d'ailleurs réglable en pression) et reboucle la sortie du circulateur vers le retour radiateurs. ça s'installe très facilement mais il faut faire un piquage sur le départ et le retour pour mettre cette bretelle de dérivation. Quant au circulateur, personnellement, sur une chaudière fuel, je le pilote par une horloge simple à 5 pour couper la nuit, et le jour quand personne n'est là. La température critique, c'est celle de l'aquastat chaudière, pour ne pas descendre au dessous du point de rosée (vers 55° pour la mienne), et pour l'eau sanitaire il faut faire gaffe aux légionelles en dessous de 45°, mais c'est surout dans les circuits mal foutus où l'eau stagne (vous pouvez donner un coup de google là dessus). Cordialement.
22 janvier 2008 à 01:43
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Quelle température de circuit pour le meilleur rendement
Invité

Bonjour, pour équiper tous vos radiateurs de robinets TH (pour thermostatique), il convient de placer avant toute dérivation vers un radiateur une soupape différentielle de pression, c'est le nom exact. Cette dernière est réglable et s'adapte à chaque type d'installation.
Mais vous pouvez réaliser le MAXIMUM d'économies possibles avec un thermostat programmable, le plus souvent appelé sonde d'ambiance programmable (les temps changent, les appellations aussi...), celle-ci vous permettra d'abaisser automatiquement la température de nuit -3/4° (ou hors gel si vous ne souhaitez pas chauffer la nuit), mais aussi de ne chauffer le jour que lorsque vous êtes présents (super pour ceux qui travaillent loin et sont absents toute la journée), et c'est si agréable de retrouver la maison à bonne température en arrivant, vous avez aussi des dérogations immédiates, si vous partez ou rentrez à l'imprévu, la mise hors gel reste une précaution qui sert souvent à éviter des surprises désagréables... Tout cela est prévu, avec en complément les rob. TH, c'est le confort parfait avec les économies possibles, et dans votre cas, nul besoin de rajouter les rob. TH sur les radiateurs, ni d'installer la soupape en question, la température principale étant régulée pat la sonde d'ambiance, vos TH existant vous permettront d'avoir une température inférieure dans ces pièces là si vous le souhaitez...
Attention par contre de bien choisir l'emplacement de la sonde, loin des radiateurs et surtout pensez à bien vérifier qu'à l'endroit retenu, JAMAIS le soleil n'ira "taper" dessus, très important...
Dernière chose en ce qui concerne la légionellose (maladie dite du légionnaire), la température de l'ECS doit être portée à 65° au moins une fois par semaine !
C'est ce qui est prévu dans les nouvelles régulations complètes, entièrement automatisées, le lundi en principe ; ces régulations optimisent au maximum confort et économies, mais le prix reste sans commune mesure avec une simple sonde d'ambiance programmable, celle qui permet à moindre coût un meilleur confort et de substantielles économies, celle qui semble la mieux répondre à vos besoins...
Bonne journée, Alain.
Mais vous pouvez réaliser le MAXIMUM d'économies possibles avec un thermostat programmable, le plus souvent appelé sonde d'ambiance programmable (les temps changent, les appellations aussi...), celle-ci vous permettra d'abaisser automatiquement la température de nuit -3/4° (ou hors gel si vous ne souhaitez pas chauffer la nuit), mais aussi de ne chauffer le jour que lorsque vous êtes présents (super pour ceux qui travaillent loin et sont absents toute la journée), et c'est si agréable de retrouver la maison à bonne température en arrivant, vous avez aussi des dérogations immédiates, si vous partez ou rentrez à l'imprévu, la mise hors gel reste une précaution qui sert souvent à éviter des surprises désagréables... Tout cela est prévu, avec en complément les rob. TH, c'est le confort parfait avec les économies possibles, et dans votre cas, nul besoin de rajouter les rob. TH sur les radiateurs, ni d'installer la soupape en question, la température principale étant régulée pat la sonde d'ambiance, vos TH existant vous permettront d'avoir une température inférieure dans ces pièces là si vous le souhaitez...
Attention par contre de bien choisir l'emplacement de la sonde, loin des radiateurs et surtout pensez à bien vérifier qu'à l'endroit retenu, JAMAIS le soleil n'ira "taper" dessus, très important...
Dernière chose en ce qui concerne la légionellose (maladie dite du légionnaire), la température de l'ECS doit être portée à 65° au moins une fois par semaine !
C'est ce qui est prévu dans les nouvelles régulations complètes, entièrement automatisées, le lundi en principe ; ces régulations optimisent au maximum confort et économies, mais le prix reste sans commune mesure avec une simple sonde d'ambiance programmable, celle qui permet à moindre coût un meilleur confort et de substantielles économies, celle qui semble la mieux répondre à vos besoins...
Bonne journée, Alain.
22 novembre 2009 à 13:05