Bonjour,
Les radiateurs sont tous montés comme celui de la photo, quelques messages au-dessus.
Le technicien ELM Leblanc a réglé le circulateur.
Ça a résolu le problème.
Après dix semaines "eau ribles", plus aucun bruit.
Trois installateurs étaient passés pour devis, un réparateur était venu parce que l'ancienne chaudière ne démarrait pas (ce jour là un des trois robinets d'eau était mal fermé, ce qui bloquait l'allumage).
Mais aucun n'a parlé du circulateur. Ils ont parlé de la purge et du diamètre des tuyaux.
J'avais bien vu la bonne réponse de GC mais je ne sais pas régler un circulateur.
Merci mille fois à tous pour vos réponses, ça peut vraiment aider à éviter les fausses réparations.
Bravo GC.
Bonne continuation à tous.
Les radiateurs sont tous montés comme celui de la photo, quelques messages au-dessus.
Le technicien ELM Leblanc a réglé le circulateur.
Ça a résolu le problème.
Après dix semaines "eau ribles", plus aucun bruit.
Trois installateurs étaient passés pour devis, un réparateur était venu parce que l'ancienne chaudière ne démarrait pas (ce jour là un des trois robinets d'eau était mal fermé, ce qui bloquait l'allumage).
Mais aucun n'a parlé du circulateur. Ils ont parlé de la purge et du diamètre des tuyaux.
J'avais bien vu la bonne réponse de GC mais je ne sais pas régler un circulateur.
Merci mille fois à tous pour vos réponses, ça peut vraiment aider à éviter les fausses réparations.
Bravo GC.
Bonne continuation à tous.
03 mars 2019 à 20:08

Bonjour,
Maison plain-pied 60 m².
6 radiateurs :
55,5cm (1rad)
39,5cm (3 rad) (photo)
23,5cm (2 rad)
Les radiateurs étaient bruyants avant le changement de chaudière. L'installateur suppose que de l'air est resté coincé dans les canalisations.
Il semble très sûr de lui en affirmant que l'eau claire (prise en bas d'un radiateur) prouve que le désembouage n'est pas nécessaire.
J'envisage d'être obligée, si on ne trouve pas de solution,d'acquérir un poêle à gaz mais je crains les accidents dus au monoxyde de carbone...
Le technicien ELM vient cette semaine. Je posterai après sa visite.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Maison plain-pied 60 m².
6 radiateurs :
55,5cm (1rad)
39,5cm (3 rad) (photo)
23,5cm (2 rad)
Les radiateurs étaient bruyants avant le changement de chaudière. L'installateur suppose que de l'air est resté coincé dans les canalisations.
Il semble très sûr de lui en affirmant que l'eau claire (prise en bas d'un radiateur) prouve que le désembouage n'est pas nécessaire.
Citation :Les radiateurs chauffent tous. S'ils étaient bouchés chaufferaient-ils et comment vérifier ?
Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Citation :Vous pensez que le montage "en croix" conseillé par invité (réponse du 24 fév) n'est pas nécessaire ? J'ai dit dans mon premier message que des voisins ont le même type de radiateur et de tuyaux et n'entendent aucun bruit ; l'installateur soutient que d'une maison à l'autre il peut y avoir de petites différences.
Le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
J'envisage d'être obligée, si on ne trouve pas de solution,d'acquérir un poêle à gaz mais je crains les accidents dus au monoxyde de carbone...
Le technicien ELM vient cette semaine. Je posterai après sa visite.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
25 février 2019 à 09:40

Il y a un thermostat Elm Leblanc.
Pouvez-vous poster un lien ou une photo de radiateurs en croix ?
L'installateur a jugé que l'eau des radiateurs étant claire, le désembouage n'était pas nécessaire.
Merci.
Bon week-end.
Pouvez-vous poster un lien ou une photo de radiateurs en croix ?
L'installateur a jugé que l'eau des radiateurs étant claire, le désembouage n'était pas nécessaire.
Merci.
Bon week-end.
24 février 2019 à 11:14

Merci à tous.
C'est une maison T3 de plain-pied ; matériaux plutôt bas de gamme.
Pas de sous-sol.
Le bruit est le bruit de l'eau qui court (chasse d'eau qui se remplit) et parfois en plus un bruit sourd (tamtam).
Chaudière mégalis condens ELM Leblanc.
L'installateur doit revenir avec un technicien ELM mais il n'a parlé que de changer les tuyaux (qu'on voit sur les photos), pas du circulateur.
Merci.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est une maison T3 de plain-pied ; matériaux plutôt bas de gamme.
Pas de sous-sol.
Le bruit est le bruit de l'eau qui court (chasse d'eau qui se remplit) et parfois en plus un bruit sourd (tamtam).
Chaudière mégalis condens ELM Leblanc.
L'installateur doit revenir avec un technicien ELM mais il n'a parlé que de changer les tuyaux (qu'on voit sur les photos), pas du circulateur.
Merci.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 février 2019 à 14:04

Merci beaucoup.
L'installation date de 1995.
La chaudière a été installée il y a une semaine.
Pour purger on tourne une petite tête en haut du radiateur, ça ne ressemble pas à un purgeur automatique.
Aucun des trois installateurs ne m'a proposé de purgeur automatique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'installation date de 1995.
La chaudière a été installée il y a une semaine.
Pour purger on tourne une petite tête en haut du radiateur, ça ne ressemble pas à un purgeur automatique.
Aucun des trois installateurs ne m'a proposé de purgeur automatique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2019 à 17:09

Bonjour.
Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau).
Trois installateurs étaient venus pour devis.
L'un a tout de suite évoqué de changer les radiateurs.
L'autre supposait que le produit anti-corrosion pouvait éviter ce bruit.
Le troisième supposait que les tuyaux étaient trop petits et que dans ce cas il n'y avait pas de solution.
Les trois disaient qu'il fallait purger.
Mais une fois la nouvelle chaudière installée et après plusieurs purges (il n'y a eu de l'air qu'une fois d'un seul radiateur) aucune amélioration.
Les purges n'ont peut-être pas été effectuées de la meilleure façon ? Je note qu'après de nombreuses purges le produit anti-corrosion sera peut-être inefficace parce que trop dilué et qu'il est impossible de tester et améliorer sa dilution après purges.
L'installateur suppose qu'il faudrait peut-être changer les tubes d'alim des radiateurs.
Je ne voudrais pas changer tout un tas de pièces et m'apercevoir que les dépenses n'ont servi à rien.
Des voisins ayant les mêmes radiateurs n'ont pas de problème de bruit.
En lisant les forums je vois que quelques uns incriminent les têtes thermostatiques ; mais il n'y a que deux têtes thermostatiques dont une hors service. J'en ai installée une neuve ; quand je veux la fermer, le radiateur fait encore plus de bruit (toujours ce bruit d'eau qui coule dans les tuyaux, j'ai entendu ça dans les couloirs d'un vieux bâtiment quand des habitants avaient modifié leur salle de bain).
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre pourquoi ces radiateurs sont bruyants ?
Merci d'avance.
Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau).
Trois installateurs étaient venus pour devis.
L'un a tout de suite évoqué de changer les radiateurs.
L'autre supposait que le produit anti-corrosion pouvait éviter ce bruit.
Le troisième supposait que les tuyaux étaient trop petits et que dans ce cas il n'y avait pas de solution.
Les trois disaient qu'il fallait purger.
Mais une fois la nouvelle chaudière installée et après plusieurs purges (il n'y a eu de l'air qu'une fois d'un seul radiateur) aucune amélioration.
Les purges n'ont peut-être pas été effectuées de la meilleure façon ? Je note qu'après de nombreuses purges le produit anti-corrosion sera peut-être inefficace parce que trop dilué et qu'il est impossible de tester et améliorer sa dilution après purges.
L'installateur suppose qu'il faudrait peut-être changer les tubes d'alim des radiateurs.
Je ne voudrais pas changer tout un tas de pièces et m'apercevoir que les dépenses n'ont servi à rien.
Des voisins ayant les mêmes radiateurs n'ont pas de problème de bruit.
En lisant les forums je vois que quelques uns incriminent les têtes thermostatiques ; mais il n'y a que deux têtes thermostatiques dont une hors service. J'en ai installée une neuve ; quand je veux la fermer, le radiateur fait encore plus de bruit (toujours ce bruit d'eau qui coule dans les tuyaux, j'ai entendu ça dans les couloirs d'un vieux bâtiment quand des habitants avaient modifié leur salle de bain).
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre pourquoi ces radiateurs sont bruyants ?
Merci d'avance.