FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21342

Question Forum Chauffage : Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

yves95
Membre inscrit
yves95
12 messages
Bonjour,

Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée collectif. La chaudière est une Chaffoteaux Inoa 25.

Je me suis récemment aperçu que le conduit de raccordement entre la chaudière et la VMC (extraction des fumées) est un tube flexible alu qui me semble avoir été mal posé/rafistolé (scotch alu sur la jonction chaudière tube alu!) et qui est très abimé.

J’envisage de changer ce tube et j’ai un certain nombre de questions. Mais avant voici les données dont je dispose :
Chaudière murale gaz modèle Inoa 25 de Chaffoteaux raccordé à au conduit de fumée collectif par un tube flexible coudé à 90°.

Distance entre le centre de la sortie de fumée côté chaudière et le mur est selon la documentation entre 180mm et 246mm (s’il y a un écartement) (cf photo 1).

Entrée des sorties de fumée (VMC) côté mur : ci-joint les photos de l’extracteur que j’ai déposées.
photo de profil (photo 2)
photo de face (photo 3)

Le diamètre de l’extracteur côté entrée des fumées (donc face avant sur la photo) est de 118 (+~-).

Cet extracteur n’était pas scellé au mur mais semblait retenu par un joint à lèvre à l’intérieur du conduit de la VMC. Ce joint est cassé en son milieu.

Sortie de fumée côté chaudière : Selon différentes documentations que j’ai récupérées le diamètre de sortie (haut de la chaudière) serait de 130 ou 125 avec une collerette (cf photo 4 ci-dessous).

Mes questions sont les suivantes (prière de m’excuser si certaines questions vous paraissent stupides mais je préfère m’en assurer) :
Le tube de raccordement doit-il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit-il la recouvrir ?
Quelle que soit la réponse comment assurer l’étanchéité de la jonction ?
Compte tenu de la configuration de l’extracteur je comprends que le tube de raccordement coté mur ne peut que recouvrir l’entrée de l’extracteur (merci de confirmer) ? Dans ce cas comment et avec quoi assurer l’étanchéité ?

Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes pouvez-vous aussi me dire :
• quel type le tube de raccordement acheter ?
• quel(s) dimensions (longueur et diamètre(s) doit-il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
• quels sont les autres pièces que je dois acheter ? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudière….).

Je vous remercie d’avance de votre aide et de vos conseils. N’hésitez pas à préciser toute information qui me serait utile et à laquelle je n’aurais pas pensé.

Bien Cordialement.
Y

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
raccordement entre chaudière murale gaz et VMCraccordement entre chaudière murale gaz et VMCraccordement entre chaudière murale gaz et VMCraccordement entre chaudière murale gaz et VMC

11 septembre 2021 à 17:16
Conseils 1 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type exacte de la chaudière (ou photo de la plaque signalétique),
- Année de la chaudière,
- Photo du raccordement actuel,

Dans un premier il faut vérifier que cette chaudière est bien un modèle compatible avec une VMC gaz, ensuite il faut comprendre pourquoi l'installateur n'a pas remplacer la bouche d'extraction par une neuve et mis une gaine de liaison adaptée.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 septembre 2021 à 10:32
Conseils 2 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

yves95
Membre inscrit
yves95
12 messages
Bonjour.
Merci de vous intéresser à mon problème qui va devenir urgent compte tenu de la baisse des températures.

Voici les informations dont je dispose :
- Il n’y a pas de plaque signalétique (juste un vieux sticker illisible) ou je ne l’ai pas vu mais il s’agit d’une chaudière Chaffoteaux,
- Le contrat d’entretien indique cependant les informations suivantes "INOA 24 VMC NAT VMC avant 05 2012",
- La façade de la chaudière correspond exactement à la façade de chaudière Inoa 24 que l’on trouve dans la documentation sur internet (cf images jointes).

En ce qui concerne le raccordement je ne peux en faire de photo car je l’ai déposé (du fait du problème identifié lors de la mise en peinture de la cuisine). Mais il s’agissait d’un tube flexible faisant un coude de 90°.
La chaudière est à l’aplat du mur et installée comme montré dans la photo 1 de mon 1er message.

J’y vais cette après midi je pourrais faire une photo que je posterais.
En ce qui concerne l’année je pense qu’il s’agit de la chaudière d’origine donc si je me réfère à l’année de construction de l’immeuble elle doit datée de la fin des années 90. Ceci semble cohérent avec le contrat d’entretien qui indique une date de mise en service de 1999.
Enfin en ce qui concerne l’origine du bricolage du raccordement qui a été fait je n’en connais pas l’origine (anciens propriétaires ou autre ?). Je m’en suis aperçu que récemment en faisant les peintures de la cuisine d’où mon inquiétude et mes questions pour corriger ce problème.

Merci de votre aide.
Bien Cordialement. Y

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Chaffoteaux Inoa 25chaudière Chaffoteaux Inoa 25

18 septembre 2021 à 12:01
Conseils 3 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

yves95
Membre inscrit
yves95
12 messages
Bonjour,

Comme convenu voici les photos. Une de la VMC (sans la bouche d'extraction, une avec la bouche d'extraction juste posée (sans le tube de raccordement puisqu'il a été déposé) et une de la position de la chaudière par rapport à la VMC.

Bien Cordialement.
Y

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
raccordement chaudiere vmc 00raccordement chaudiere vmc 000raccordement chaudiere vmc 01raccordement chaudiere vmc 03raccordement chaudiere vmc 02

19 septembre 2021 à 17:47
Conseils 4 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

yves95
Membre inscrit
yves95
12 messages
Bonjour,
Pas de réponse ?
Personne ne peut m'aider ou n'a d'expérience dans ce domaine ?
Merci
Bien Cordialement.
Y
26 septembre 2021 à 18:17
Conseils 5 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Ci-joint la photo du type de flexible qui devrait être en place sur la chaudière de vos parents.
Vous trouverez ce modèle chez tous les bons distributeurs de matériel de chauffage (CEDEO, TEREVA...).

En visionnant vos photos je constate que la gaine de VMC est trop sale : savez-vous de quand date le dernier entretien global de la VMC gaz de ce bâtiment ?
- Visite annuelle ?
- Visite quinquennale ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2021 à 20:39
Conseils 6 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
29 septembre 2021 à 21:01
Conseils 7 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Désolé pour cet oubli.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

flexible raccordement chaudière murale

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 septembre 2021 à 09:56
Conseils 8 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

yves95
Membre inscrit
yves95
12 messages
Bonjour,
Merci VETC pour vos commentaires.

En ce qui concerne l'entretien de la gaine VMC je ne sais pas quand celle-ci a été faite. S'agissant d'une partie collective, c'est en principe le syndic qui s'en occupe.
Par ailleurs personnellement je ne la trouve pas si sale que cela mais c'est vrai que la qualité de la photo laisse penser le contraire.
En ce qui concerne le flexible a utiliser j'avais identifier ce produit.

Mais cela ne résout pas la question la question du raccordement avec la bouche d'extraction dont le diamètre est 118 alors que la sortie de la chaudière est en 125 ? Donc si le flexible est en 125 il y aura un écart avec le le diamètre de la bouche d'extraction.
Ou alors je n'ai pas bien compris ?
Bien Cordialement.
Y
02 octobre 2021 à 12:03
Conseils 9 du forum chauffage

Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective

yves95
Membre inscrit
yves95
12 messages
Bonjour,
Je pensais avoir trouvé la solution : tube flexor gaz Alu5 de 125 de diamètre ext et 118 de diamètre intérieur.

Une fois reçu je vérifie les diamètres et là le hic.
Le diamètre ext réel est en fait de 123. Or c'est la partie du tube qui doit rentrer dans la bouche de sortie des fumées de la chaudière.
Il y donc un écart de 1mm sur la circonférence du tube par rapport à la bouche de sortie des fumées de la chaudière qui fait 125mm.
Une idée pour résoudre le problème d’étanchéité ?

Merci.
Cordialement.
Y
16 octobre 2021 à 18:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Raccordement chaudière murale au circuit de gaz
    N°5041 : Bonjour, peut-on raccorder avec un flexible une chaudière à gaz ? Merci.
  • 2. Chaudière gaz se met en sécurité
    N°21277 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et après avoir cherché une partie de la soirée je n'ai pas trouvé de réponse que je n'avais pas encore essayer pour résoudre mon problème (À moins que je manque de...
  • 3. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
    N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
  • 4. Chaudière murale au gaz pas de VMC
    N°8863 : Bonjour, Nous prévoyons d'acheter une maison équipée d'une chaudière au gaz de ville. En visitant la maison, j'ai eu la surprise de voir qu'il n'y avait pas de vmc dans la salle de bain. Le vendeur nous a dit que ce n'était...
  • 5. Changement chaudière murale à gaz pour chaudière mixte murale à gaz
    N°640 : Nous voulons changer notre chaudière murale à gaz (propane) par une chaudière mixte murale toujours à gaz. Il faut faire le raccordement de la citerne (car nouvelle citerne), prévoir le raccordement eau (car avant il y avait un...
  • 6. Remplacement évacuation gaz brûlés chaudière gaz murale
    N°21844 : Bonjour. Je dois changer dans le cadre de la rénovation énergétique d'une petite maison de 1988 et 82 m², une chaudière murale gaz E.L.M. Leblanc Mégalia 400 CGLA 23-4H5, évacuation des gaz brûlés par VMC, probablement...
  • 7. Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
    N°20642 : Bonjour, Il y a quelques jours j'ai voulu rallumer ma chaudière pour commencer à chauffer car celle-ci est éteinte depuis avril (chaudière utilisée que l'hiver pour le chauffage). Lors de la mise en route la chaudière...
  • 8. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 9. Brancher évacuation chaudière gaz sur VMC
    N°3168 : Peut-on brancher l'évacuation de la chaudière à gaz avec la même sortie de VMC de purification d'air ? Merci d'avance.
  • 10. Interruption chaudière gaz INITIA Max 2.24 CF VMC
    N°16890 : Bonjour, J'ai une chaudière murale à gaz à haut rendement équipée de mini-accumulation INITIA Max 2.24 CF VMC (recopie du mode d'emploi ...). Un technicien est venu il y a quelques semaines pour l'entretien annuel : rien...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite