Bonjour,
Je pensais avoir trouvé la solution : tube flexor gaz Alu5 de 125 de diamètre ext et 118 de diamètre intérieur.
Une fois reçu je vérifie les diamètres et là le hic.
Le diamètre ext réel est en fait de 123. Or c'est la partie du tube qui doit rentrer dans la bouche de sortie des fumées de la chaudière.
Il y donc un écart de 1mm sur la circonférence du tube par rapport à la bouche de sortie des fumées de la chaudière qui fait 125mm.
Une idée pour résoudre le problème d’étanchéité ?
Merci.
Cordialement.
Y
Je pensais avoir trouvé la solution : tube flexor gaz Alu5 de 125 de diamètre ext et 118 de diamètre intérieur.
Une fois reçu je vérifie les diamètres et là le hic.
Le diamètre ext réel est en fait de 123. Or c'est la partie du tube qui doit rentrer dans la bouche de sortie des fumées de la chaudière.
Il y donc un écart de 1mm sur la circonférence du tube par rapport à la bouche de sortie des fumées de la chaudière qui fait 125mm.
Une idée pour résoudre le problème d’étanchéité ?
Merci.
Cordialement.
Y
16 octobre 2021 à 18:00

Bonjour,
Merci VETC pour vos commentaires.
En ce qui concerne l'entretien de la gaine VMC je ne sais pas quand celle-ci a été faite. S'agissant d'une partie collective, c'est en principe le syndic qui s'en occupe.
Par ailleurs personnellement je ne la trouve pas si sale que cela mais c'est vrai que la qualité de la photo laisse penser le contraire.
En ce qui concerne le flexible a utiliser j'avais identifier ce produit.
Mais cela ne résout pas la question la question du raccordement avec la bouche d'extraction dont le diamètre est 118 alors que la sortie de la chaudière est en 125 ? Donc si le flexible est en 125 il y aura un écart avec le le diamètre de la bouche d'extraction.
Ou alors je n'ai pas bien compris ?
Bien Cordialement.
Y
Merci VETC pour vos commentaires.
En ce qui concerne l'entretien de la gaine VMC je ne sais pas quand celle-ci a été faite. S'agissant d'une partie collective, c'est en principe le syndic qui s'en occupe.
Par ailleurs personnellement je ne la trouve pas si sale que cela mais c'est vrai que la qualité de la photo laisse penser le contraire.
En ce qui concerne le flexible a utiliser j'avais identifier ce produit.
Mais cela ne résout pas la question la question du raccordement avec la bouche d'extraction dont le diamètre est 118 alors que la sortie de la chaudière est en 125 ? Donc si le flexible est en 125 il y aura un écart avec le le diamètre de la bouche d'extraction.
Ou alors je n'ai pas bien compris ?
Bien Cordialement.
Y
02 octobre 2021 à 12:03

Bonjour,
Pas de réponse ?
Personne ne peut m'aider ou n'a d'expérience dans ce domaine ?
Merci
Bien Cordialement.
Y
Pas de réponse ?
Personne ne peut m'aider ou n'a d'expérience dans ce domaine ?
Merci
Bien Cordialement.
Y
26 septembre 2021 à 18:17

Bonjour,
Comme convenu voici les photos. Une de la VMC (sans la bouche d'extraction, une avec la bouche d'extraction juste posée (sans le tube de raccordement puisqu'il a été déposé) et une de la position de la chaudière par rapport à la VMC.
Bien Cordialement.
Y
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Comme convenu voici les photos. Une de la VMC (sans la bouche d'extraction, une avec la bouche d'extraction juste posée (sans le tube de raccordement puisqu'il a été déposé) et une de la position de la chaudière par rapport à la VMC.
Bien Cordialement.
Y
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





19 septembre 2021 à 17:47

Bonjour.
Merci de vous intéresser à mon problème qui va devenir urgent compte tenu de la baisse des températures.
Voici les informations dont je dispose :
- Il n’y a pas de plaque signalétique (juste un vieux sticker illisible) ou je ne l’ai pas vu mais il s’agit d’une chaudière Chaffoteaux,
- Le contrat d’entretien indique cependant les informations suivantes "INOA 24 VMC NAT VMC avant 05 2012",
- La façade de la chaudière correspond exactement à la façade de chaudière Inoa 24 que l’on trouve dans la documentation sur internet (cf images jointes).
En ce qui concerne le raccordement je ne peux en faire de photo car je l’ai déposé (du fait du problème identifié lors de la mise en peinture de la cuisine). Mais il s’agissait d’un tube flexible faisant un coude de 90°.
La chaudière est à l’aplat du mur et installée comme montré dans la photo 1 de mon 1er message.
J’y vais cette après midi je pourrais faire une photo que je posterais.
En ce qui concerne l’année je pense qu’il s’agit de la chaudière d’origine donc si je me réfère à l’année de construction de l’immeuble elle doit datée de la fin des années 90. Ceci semble cohérent avec le contrat d’entretien qui indique une date de mise en service de 1999.
Enfin en ce qui concerne l’origine du bricolage du raccordement qui a été fait je n’en connais pas l’origine (anciens propriétaires ou autre ?). Je m’en suis aperçu que récemment en faisant les peintures de la cuisine d’où mon inquiétude et mes questions pour corriger ce problème.
Merci de votre aide.
Bien Cordialement. Y
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de vous intéresser à mon problème qui va devenir urgent compte tenu de la baisse des températures.
Voici les informations dont je dispose :
- Il n’y a pas de plaque signalétique (juste un vieux sticker illisible) ou je ne l’ai pas vu mais il s’agit d’une chaudière Chaffoteaux,
- Le contrat d’entretien indique cependant les informations suivantes "INOA 24 VMC NAT VMC avant 05 2012",
- La façade de la chaudière correspond exactement à la façade de chaudière Inoa 24 que l’on trouve dans la documentation sur internet (cf images jointes).
En ce qui concerne le raccordement je ne peux en faire de photo car je l’ai déposé (du fait du problème identifié lors de la mise en peinture de la cuisine). Mais il s’agissait d’un tube flexible faisant un coude de 90°.
La chaudière est à l’aplat du mur et installée comme montré dans la photo 1 de mon 1er message.
J’y vais cette après midi je pourrais faire une photo que je posterais.
En ce qui concerne l’année je pense qu’il s’agit de la chaudière d’origine donc si je me réfère à l’année de construction de l’immeuble elle doit datée de la fin des années 90. Ceci semble cohérent avec le contrat d’entretien qui indique une date de mise en service de 1999.
Enfin en ce qui concerne l’origine du bricolage du raccordement qui a été fait je n’en connais pas l’origine (anciens propriétaires ou autre ?). Je m’en suis aperçu que récemment en faisant les peintures de la cuisine d’où mon inquiétude et mes questions pour corriger ce problème.
Merci de votre aide.
Bien Cordialement. Y
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 septembre 2021 à 12:01

Bonjour,
Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée collectif. La chaudière est une Chaffoteaux Inoa 25.
Je me suis récemment aperçu que le conduit de raccordement entre la chaudière et la VMC (extraction des fumées) est un tube flexible alu qui me semble avoir été mal posé/rafistolé (scotch alu sur la jonction chaudière tube alu!) et qui est très abimé.
J’envisage de changer ce tube et j’ai un certain nombre de questions. Mais avant voici les données dont je dispose :
Chaudière murale gaz modèle Inoa 25 de Chaffoteaux raccordé à au conduit de fumée collectif par un tube flexible coudé à 90°.
Distance entre le centre de la sortie de fumée côté chaudière et le mur est selon la documentation entre 180mm et 246mm (s’il y a un écartement) (cf photo 1).
Entrée des sorties de fumée (VMC) côté mur : ci-joint les photos de l’extracteur que j’ai déposées.
photo de profil (photo 2)
photo de face (photo 3)
Le diamètre de l’extracteur côté entrée des fumées (donc face avant sur la photo) est de 118 (+~-).
Cet extracteur n’était pas scellé au mur mais semblait retenu par un joint à lèvre à l’intérieur du conduit de la VMC. Ce joint est cassé en son milieu.
Sortie de fumée côté chaudière : Selon différentes documentations que j’ai récupérées le diamètre de sortie (haut de la chaudière) serait de 130 ou 125 avec une collerette (cf photo 4 ci-dessous).
Mes questions sont les suivantes (prière de m’excuser si certaines questions vous paraissent stupides mais je préfère m’en assurer) :
Le tube de raccordement doit-il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit-il la recouvrir ?
Quelle que soit la réponse comment assurer l’étanchéité de la jonction ?
Compte tenu de la configuration de l’extracteur je comprends que le tube de raccordement coté mur ne peut que recouvrir l’entrée de l’extracteur (merci de confirmer) ? Dans ce cas comment et avec quoi assurer l’étanchéité ?
Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes pouvez-vous aussi me dire :
• quel type le tube de raccordement acheter ?
• quel(s) dimensions (longueur et diamètre(s) doit-il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
• quels sont les autres pièces que je dois acheter ? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudière….).
Je vous remercie d’avance de votre aide et de vos conseils. N’hésitez pas à préciser toute information qui me serait utile et à laquelle je n’aurais pas pensé.
Bien Cordialement.
Y
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée collectif. La chaudière est une Chaffoteaux Inoa 25.
Je me suis récemment aperçu que le conduit de raccordement entre la chaudière et la VMC (extraction des fumées) est un tube flexible alu qui me semble avoir été mal posé/rafistolé (scotch alu sur la jonction chaudière tube alu!) et qui est très abimé.
J’envisage de changer ce tube et j’ai un certain nombre de questions. Mais avant voici les données dont je dispose :
Chaudière murale gaz modèle Inoa 25 de Chaffoteaux raccordé à au conduit de fumée collectif par un tube flexible coudé à 90°.
Distance entre le centre de la sortie de fumée côté chaudière et le mur est selon la documentation entre 180mm et 246mm (s’il y a un écartement) (cf photo 1).
Entrée des sorties de fumée (VMC) côté mur : ci-joint les photos de l’extracteur que j’ai déposées.
photo de profil (photo 2)
photo de face (photo 3)
Le diamètre de l’extracteur côté entrée des fumées (donc face avant sur la photo) est de 118 (+~-).
Cet extracteur n’était pas scellé au mur mais semblait retenu par un joint à lèvre à l’intérieur du conduit de la VMC. Ce joint est cassé en son milieu.
Sortie de fumée côté chaudière : Selon différentes documentations que j’ai récupérées le diamètre de sortie (haut de la chaudière) serait de 130 ou 125 avec une collerette (cf photo 4 ci-dessous).
Mes questions sont les suivantes (prière de m’excuser si certaines questions vous paraissent stupides mais je préfère m’en assurer) :
Le tube de raccordement doit-il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit-il la recouvrir ?
Quelle que soit la réponse comment assurer l’étanchéité de la jonction ?
Compte tenu de la configuration de l’extracteur je comprends que le tube de raccordement coté mur ne peut que recouvrir l’entrée de l’extracteur (merci de confirmer) ? Dans ce cas comment et avec quoi assurer l’étanchéité ?
Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes pouvez-vous aussi me dire :
• quel type le tube de raccordement acheter ?
• quel(s) dimensions (longueur et diamètre(s) doit-il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
• quels sont les autres pièces que je dois acheter ? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudière….).
Je vous remercie d’avance de votre aide et de vos conseils. N’hésitez pas à préciser toute information qui me serait utile et à laquelle je n’aurais pas pensé.
Bien Cordialement.
Y
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




11 septembre 2021 à 17:16