Bonjour.
Je cherche une personne qui pourrait m'aider concernant les branchements du communicateur Nest sur ma chaudière ELM Leblanc Egalis Condens.
J'ai cru comprendre que la communication entre le thermostat d'ambiance (TA) et ma chaudière se faisait en EMS (format propriétaire Bosch). Si je veux profiter de l'ondulation sur mon ballon d'eau ECS et le chauffage (et accessoirement faire des économies) il faut que je puisse faire communiquer tout ça.
J'ai donc pris un convertisseur EMS > OpenTherm (car Nest est au format OT).
Me voici avec mon convertisseur et mon boitier de com Nest et je n'ai aucune idée des branchements.
Je vous joins une photo pour info.
Le bornier orange du convertisseur EMS>OT à la place du bornier EMS ? (qui lui même aura ses fils reliés sur le bornier vert du convertisseur (pour envoyer le bon format de signal au TA) j'imagine ?
2 et 3 sur le bornier vert (chauffage) ?
5 et 6 sur le bornier rouge (ballon) ?
vert et rouge sont shuntés j'imagine que ce sont les 2 borniers utiles ici.
le 230v OUT sur le N / L du boitier de com ?
Utilité de OT1 / OT2 ?
T1 et T2 ? qui sont logiquement les fils qui ont le TA au bout (actuellement un Bosch EasyControl CT200 dans le salon).
Bref, je suis dans le flou et plutôt que faire une bêtise je préfère adresser la communauté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide.
Je cherche une personne qui pourrait m'aider concernant les branchements du communicateur Nest sur ma chaudière ELM Leblanc Egalis Condens.
J'ai cru comprendre que la communication entre le thermostat d'ambiance (TA) et ma chaudière se faisait en EMS (format propriétaire Bosch). Si je veux profiter de l'ondulation sur mon ballon d'eau ECS et le chauffage (et accessoirement faire des économies) il faut que je puisse faire communiquer tout ça.
J'ai donc pris un convertisseur EMS > OpenTherm (car Nest est au format OT).
Me voici avec mon convertisseur et mon boitier de com Nest et je n'ai aucune idée des branchements.
Je vous joins une photo pour info.
Le bornier orange du convertisseur EMS>OT à la place du bornier EMS ? (qui lui même aura ses fils reliés sur le bornier vert du convertisseur (pour envoyer le bon format de signal au TA) j'imagine ?
2 et 3 sur le bornier vert (chauffage) ?
5 et 6 sur le bornier rouge (ballon) ?
vert et rouge sont shuntés j'imagine que ce sont les 2 borniers utiles ici.
le 230v OUT sur le N / L du boitier de com ?
Utilité de OT1 / OT2 ?
T1 et T2 ? qui sont logiquement les fils qui ont le TA au bout (actuellement un Bosch EasyControl CT200 dans le salon).
Bref, je suis dans le flou et plutôt que faire une bêtise je préfère adresser la communauté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide.
23 novembre 2023 à 12:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Raccordement thermostat Nest sur chauffeau ELM
Bonsoir.
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer".
Il suffisait de connecter votre EASYCONTROL CT200 à votre box internet, de télécharger l'application EASYCONTROL sur votre smartphone et le tour était joué.
Pourquoi vouloir mettre un thermostat NEST contact sec, rajouter un convertisseur EMS/OPENTHERM et obtenir une solution qui sera moins évoluée et sans toutes les fonctionnalités que proposent la solution du constructeur de la chaudière ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer".
Il suffisait de connecter votre EASYCONTROL CT200 à votre box internet, de télécharger l'application EASYCONTROL sur votre smartphone et le tour était joué.
Pourquoi vouloir mettre un thermostat NEST contact sec, rajouter un convertisseur EMS/OPENTHERM et obtenir une solution qui sera moins évoluée et sans toutes les fonctionnalités que proposent la solution du constructeur de la chaudière ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 novembre 2023 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Raccordement thermostat Nest sur chauffeau ELM
Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse.
Pourquoi de l'opentherm ?
Principalement pour faire des économies. Car avec ça, j'ai accès à de la modulation sur le ballon et les radiateurs.
Ça m'évite d'avoir une chaudière qui chauffe comme une dingue, qui s'éteint, puis se rallume comme une dingue, puis s'éteint. Etc.
Deuxièmement avantage que je vois, concerne l'application Bosch.
Pour avoir utilisé l'appli easyControl et elle n'a que le nom de Easy.
L'ergonomie de l'interface et son expérience utilisateur est en tout point déplorable, (ça se saurait si Bosch était éditeur de logiciel et mettait des profils UX et UI sur leurs applications digitales).
Et finalement, point de vu domotique le Nest en plus d'avoir une interface plus centrée utilisateur et moins usine à gaz, est plus facilement intégrable dans ma solution domotique Home Assistant.
Voilà mes motivations.
Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir de signal standard et devoir recourir à des convertisseurs pour espérer faire des économies et sortir d'un format propriétaire.
Bosch au passage propose un convertisseur EMS > OT mais il coûte plus cher que celui que j'ai pris (payé 68€ maintenant il en vaut 129€ sur certains sites!).
Et plus gros que ce petit convertisseur que je peux aisément planquer dans la chaudière.
Voilà en gros :) j'espère avoir répondu à votre question Mario.
Si jamais vous vous sentez l'âme aidante, j'ai un p'tit souci de fils à brancher
Belle fin de soirée à vous
Merci pour votre réponse.
Pourquoi de l'opentherm ?
Principalement pour faire des économies. Car avec ça, j'ai accès à de la modulation sur le ballon et les radiateurs.
Ça m'évite d'avoir une chaudière qui chauffe comme une dingue, qui s'éteint, puis se rallume comme une dingue, puis s'éteint. Etc.
Deuxièmement avantage que je vois, concerne l'application Bosch.
Pour avoir utilisé l'appli easyControl et elle n'a que le nom de Easy.
L'ergonomie de l'interface et son expérience utilisateur est en tout point déplorable, (ça se saurait si Bosch était éditeur de logiciel et mettait des profils UX et UI sur leurs applications digitales).
Et finalement, point de vu domotique le Nest en plus d'avoir une interface plus centrée utilisateur et moins usine à gaz, est plus facilement intégrable dans ma solution domotique Home Assistant.
Voilà mes motivations.
Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir de signal standard et devoir recourir à des convertisseurs pour espérer faire des économies et sortir d'un format propriétaire.
Bosch au passage propose un convertisseur EMS > OT mais il coûte plus cher que celui que j'ai pris (payé 68€ maintenant il en vaut 129€ sur certains sites!).
Et plus gros que ce petit convertisseur que je peux aisément planquer dans la chaudière.
Voilà en gros :) j'espère avoir répondu à votre question Mario.
Si jamais vous vous sentez l'âme aidante, j'ai un p'tit souci de fils à brancher

Belle fin de soirée à vous

23 novembre 2023 à 20:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Raccordement thermostat Nest sur chauffeau ELM
J'ai essayé de faire le schéma de ce que je pensais être les branchements... Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je ne dois pas relier les 5 et 6 à un bornier de la chaudière pour avoir la modulation aussi sur l'ECS ?
Merci pour votre aide. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 novembre 2023 à 16:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Raccordement thermostat Nest sur chauffeau ELM
Mario,
Je vous ai lu sur un autre sujet où vous parliez du fait de ne pas mettre de modulation sur une chaudière à condensation. (Usure prématurée des pièces détachées notamment).
Est-ce que le fait de mettre le convertisseur et un Nest peut me faire faire des économies et éviter l'usure prématurée ?
Si cela n'a aucun avantage niveau économie pour moi, il n'est effectivement pas nécessaire que je m'embête avec un Nest.
À vous lire.
Je vous ai lu sur un autre sujet où vous parliez du fait de ne pas mettre de modulation sur une chaudière à condensation. (Usure prématurée des pièces détachées notamment).
Est-ce que le fait de mettre le convertisseur et un Nest peut me faire faire des économies et éviter l'usure prématurée ?
Si cela n'a aucun avantage niveau économie pour moi, il n'est effectivement pas nécessaire que je m'embête avec un Nest.
À vous lire.
25 novembre 2023 à 17:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Raccordement thermostat Nest sur électrovanne
- N°18954 : Bonjour. J'ai un petit souci, je dois brancher mon thermostat Nest sur mon électrovanne mais je ne sais pas comment faire. Une aide serait la bienvenue. Merci. Pour agrandir les images, cliquez dessus.
- 2. Branchement thermostat Nest v3 problématique
- N°20693 : Bonjour, Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème. Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils. J'ai acheté...
- 3. Brancher thermostat Nest sur chaudière Buderus G115
- N°18835 : Bonjour à tous et toutes. Je viens d'acheter un thermostat Nest et je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement, je ne sais pas vraiment où je dois le brancher. J'ai une chaudière Buderus G115 et avant j'avais un...
- 4. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 5. Thermostat Nest sur chaudière Vergne
- N°19236 : Bonjour, Je cherche à raccorder un thermostat Nest 2nd génération sur une chaudière Vergne 24.24. Je joins en image les schémas de raccordement de la chaudière et du thermostat. Je procéderais volontiers aux connexions...
- 6. Raccordement thermostat Otax sans fil chaudière Elm Leblanc megalis
- N°7288 : Je souhaite raccorder un thermostat sans fil Otax sur une chaudière megalis Elm Leblanc. Sur la chaudière : - un bornier 230 V : L, vide, N, Ns, Ls, Lr - un bornier 24 V : 1,2, 4,7, 8,9 (8 et 9 pontés) Sur le thermostat :...
- 7. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 8. Conseil installation thermostat sur chaudière ELM LEBLANC NGLM 23
- N°6139 : Bonjour à tous, je suis partie pour acheter un thermostat pour ma chaudière ELM LEBLANC NGLM 23. Je compte aussi le monter moi même. Mais sachant que ma chaudière me chauffe l'eau également (sans ballon), la mise en place d'un...
- 9. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 10. Installation thermostat Nest sur chaudière Saunier Duval
- N°18880 : Salut à tous, Je viens à vous car je suis un peu perdu et j'ai peur de faire une bêtise et d'abimer quelque chose. Je viens d'acheter un thermostat Nest de 3e génération...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite