Salut à tous,
Je viens à vous car je suis un peu perdu et j'ai peur de faire une bêtise et d'abimer quelque chose.
Je viens d'acheter un thermostat Nest de 3e génération (https://nest.com/fr/thermostats/nest-learning-thermostat/overview/).
L'installation du Nest se fait en 2 étapes : d'abord le raccordement d'un relais qu'ils appellent le Heat link à la chaudière (https://nest.com/fr/support/article/What-is-Heat-Link) puis le thermostat dans la pièce à vivre (pas de soucis pour le thermostat).
Ce relais est alimenté en 230V pris sur la chaudière ou sur une prise électrique, pas de problème là-dessus.
La difficulté pour moi est dans le branchement des fils de commande, sur ma chaudière chaudière Saunier Duval themaClassic C25 E il y a 2 fils (noir et bleu, voir photo) qui partent de la carte dans le mur pour rejoindre l'ancien thermostat, la tension à ces fils est de 28 V.
Je ne sais pas où brancher ces fils sur le relais.
Sur la doc du Nest (disponible ici : Guide installation thermostat Nest ils disent que ça dépend de la chaudière, si celle-ci est Opentherm il faut brancher sur les bornes OT1 et OT2 sinon faut brancher sur les bornes 2 et 3... je sais pas si ma chaudière est OpenTherm, c'est pas indiqué sur la doc.
Si je branche ces fils sur le 1 et 2 est-ce que je ne risque pas d’abîmer le relais vu que c'est sous tension ?
Est-ce qu'il faut faire attention à la parité ? A priori non mais je préfère demander...
Et dernière question est-ce que c'est bien ces fils qu'il faut brancher au relais ?
Y'a plein de questions, j'espère que vous pourrez m'aider faute de quoi je devrais faire appel à un installateur agréé et débourser 99€...
Merci par avance.
Je viens à vous car je suis un peu perdu et j'ai peur de faire une bêtise et d'abimer quelque chose.
Je viens d'acheter un thermostat Nest de 3e génération (https://nest.com/fr/thermostats/nest-learning-thermostat/overview/).
L'installation du Nest se fait en 2 étapes : d'abord le raccordement d'un relais qu'ils appellent le Heat link à la chaudière (https://nest.com/fr/support/article/What-is-Heat-Link) puis le thermostat dans la pièce à vivre (pas de soucis pour le thermostat).
Ce relais est alimenté en 230V pris sur la chaudière ou sur une prise électrique, pas de problème là-dessus.
La difficulté pour moi est dans le branchement des fils de commande, sur ma chaudière chaudière Saunier Duval themaClassic C25 E il y a 2 fils (noir et bleu, voir photo) qui partent de la carte dans le mur pour rejoindre l'ancien thermostat, la tension à ces fils est de 28 V.
Je ne sais pas où brancher ces fils sur le relais.
Sur la doc du Nest (disponible ici : Guide installation thermostat Nest ils disent que ça dépend de la chaudière, si celle-ci est Opentherm il faut brancher sur les bornes OT1 et OT2 sinon faut brancher sur les bornes 2 et 3... je sais pas si ma chaudière est OpenTherm, c'est pas indiqué sur la doc.
Si je branche ces fils sur le 1 et 2 est-ce que je ne risque pas d’abîmer le relais vu que c'est sous tension ?
Est-ce qu'il faut faire attention à la parité ? A priori non mais je préfère demander...
Et dernière question est-ce que c'est bien ces fils qu'il faut brancher au relais ?
Y'a plein de questions, j'espère que vous pourrez m'aider faute de quoi je devrais faire appel à un installateur agréé et débourser 99€...
Merci par avance.
21 octobre 2017 à 14:15
Réponse 1 du forum chauffage
Installation thermostat Nest sur chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l'équipe du forum chauffage.
21 octobre 2017 à 15:36
Réponse 3 du forum chauffage
Invité

Installation thermostat Nest sur chaudière Saunier Duval
Invité

Bonjour,
Sur cette chaudière les fils branchés sur la carte ouvrent ou ferment le circuit électrique mais ne doivent pas être sous tension sous peine de griller la carte.
L'alimentation 220V ne sert qu'au fonctionnement du récepteur. Avant de brancher les fils sur la carte à la place des anciens, vérifiez simplement qu'il n'y a aucune tension entre eux, que le thermostat soit en demande ou pas.
(J'ignore tout de votre thermostat).
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Je pense que la tension que vous mesurez est celle de la carte. (Vérifiez après avoir retiré les fils de la carte).
Et il y a 2 fils (noir et bleu, voir photo) qui partent de la carte dans le mur pour rejoindre l'ancien thermostat, la tension à ces fils est de 28 V.
Sur cette chaudière les fils branchés sur la carte ouvrent ou ferment le circuit électrique mais ne doivent pas être sous tension sous peine de griller la carte.
L'alimentation 220V ne sert qu'au fonctionnement du récepteur. Avant de brancher les fils sur la carte à la place des anciens, vérifiez simplement qu'il n'y a aucune tension entre eux, que le thermostat soit en demande ou pas.
(J'ignore tout de votre thermostat).
Meilleurs sentiments.
GC
22 octobre 2017 à 22:33
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
- N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
- 2. Installation thermostat ambiance pour Chaudière Saunier Duval
- N°2224 : Je souhaiterai mettre un thermostat d'ambiance sur ma chaudière mixte Saunier Duval SD 223 ME. Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire ? Je n'ai pas le schéma électrique. Merci.
- 3. Installation thermostat d'ambiance Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
- N°18149 : Bonjour, J'ai récemment acheté un thermostat programmable sans fils (Delta Dore deltia 8.03) et j'essaie donc de connecter le récepteur à ma chaudière (Saunier Duval THEMAPLUS 25/30). Le récepteur possède 4 fils :...
- 4. Remplacer thermostat chaudière à condensation Saunier Duval
- N°20326 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison qui dispose d'une chaudière à gaz à condensation Saunier Duval Thema Condens F 25 qui semble assez récente. Celle-ci est connectée à un thermostat mécanique simple (dans lequel on...
- 5. Cherche notice pour thermostat TIB chaudière à gaz Saunier Duval
- N°8701 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement possédant une chaudière à gaz Saunier Duval type Thema C23 EV avec un thermostat TIB. Je n'ai pas pu me procurer la notice d'emploi de ce thermostat pour pouvoir le...
- 6. Installation thermostat Chacon sur Saunier et Duval Therma F23E
- N°15127 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat programmable sans fil sur ma chaudière à gaz qui comprend une entrée pour un thermostat d'ambiance. J'ai repéré le connecteur sur lequel il y a le pont. Sous ce connecteur et...
- 7. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
- N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
- 8. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 9. Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
- N°20383 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière murale Saunier Duval. Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts. J'ai changé le circulateur mais le problème...
- 10. Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
- N°22367 : Bonjour à toutes et tous. Ma chaudière : une ThemaPlus Condens F25-A1 THPE (Saunier Duval). Le thermostat est défectueux apparemment. J'ai changé 2 fois les piles en 3 jours. Par quel thermostat connecté puis-je le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite