Question Forum Chauffage : Thermostat Nest sur chaudière Vergne

manu67
Membre inscrit
manu67
4 messages
Bonjour,

Je cherche à raccorder un thermostat Nest 2nd génération sur une chaudière Vergne 24.24.
Je joins en image les schémas de raccordement de la chaudière et du thermostat.
Je procéderais volontiers aux connexions :
Chaudière Thermostat
J11 1 ----> N
J11 2 ----> L
J3 5 ----> 1
J3 6 ----> 2
Cela vous semble t-il correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 629267 2nd gen nest learning thermostat installation guide fr fr.pdf 003doublon 707429 notice de montage chaudiere gaz standard instantanee vergne me1 vmc 1.pdf 001

20 janvier 2018 à 16:40
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo

Thermostat Nest sur chaudière Vergne

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Après contrôle des schémas c'est effectivement mieux de prendre les bonnes 5 et 6 du bornier J3.
Mais votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre chaudière est un modèle condensation ou basse température ?

Pourriez-vous nous transmettre la notice complète de votre thermostat NEST ?

Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2018 à 17:36
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo

Thermostat Nest sur chaudière Vergne

manu67
Membre inscrit
manu67
4 messages
Bonjour,
Il s'agit en effet d'une chaudière à condensation équipée d'une sonde extérieure.
Je mets la notice de la chaudière et celle du thermostat en pièce jointe.
Merci pour votre réponse.
Manu.

2nd gen nest learning thermostat installation guide fr fr.pdf

notice de montage chaudiere gaz standard instantanee vergne me1 vmc 1 1 .pdf
20 janvier 2018 à 19:27
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo

Thermostat Nest sur chaudière Vergne

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Je viens de prendre connaissance des deux notices :
- Pour le thermostat NEST c'est bien les bornes 2 et 3 du Heat Link qu'il vaut relier aux bornes TA de votre chaudière.
- Pour la notice de la chaudière, si c'est bien celle fournie avec votre chaudière, votre chaudière n'est pas un modèle à condensation. Si la chaudière et la notice correspondent, que vous avez bien une sonde extérieure, vous raccorderez les fils venant des bornes 2 et 3 du Heat Link aux bornes 5 et 6 du bornier J3 de la chaudière.

Vous devrez ensuite paramétrer les différents codes de votre chaudière sur sa carte électronique :
- Code 1 sur 30,
- Code 13 sur 2,
- Code 14 sur 20,
- Code 15 sur 1.5.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2018 à 18:27
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo

Thermostat Nest sur chaudière Vergne

manu67
Membre inscrit
manu67
4 messages
Bonjour, merci pour votre réponse détaillée.
Comme vous l'avez relevé, je me suis trompé de notice.
Je mets la bonne en pièce jointe. La chaudière est une Vergne à condensation avec production instantanée d'eau chaude (modèle MC2E 24.24 GN sur la facture du magasin).
Je crois que ça change les branchements mais pas les codes que vous indiquez.
Puis-je mettre le 2 et le 3 du thermostat sur J1-1 et J1-2 plutôt que J8-1 et 2 ?
Actuellement J1-1 et J1-2 sont reliés entre eux par un fil.
Merci pour votre patience.
Manu.
Notice chaudière Vergne
22 janvier 2018 à 07:26
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo

Thermostat Nest sur chaudière Vergne

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour retour d'infos,
Effectivement avec la bonne notice c'est mieux...

Soit vous vous raccordez sur le bornier J1 en 1 et 2 et vous paramétrez 01 en ligne 13.
Soit vous vous raccordez sur le bornier J8 en 1 et 2 et vous paramétrez 02 en ligne 13.

De préférence utilisez la deuxième solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 15:53
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo

Thermostat Nest sur chaudière Vergne

manu67
Membre inscrit
manu67
4 messages
Bonjour.
Merci pour ces précisions.
J'ai fait exactement comme vous l'avez proposé : J8 en 1 et 2 et ligne 13 paramétrée en 02.
Tout marche à merveille. Je vous dois une fière chandelle !
Bonne journée.
Manu.
24 janvier 2018 à 11:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Thermostat Nest sur chaudière Vergne >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite