Bonjour,
Je cherche à raccorder un thermostat Nest 2nd génération sur une chaudière Vergne 24.24.
Je joins en image les schémas de raccordement de la chaudière et du thermostat.
Je procéderais volontiers aux connexions :
Chaudière Thermostat
J11 1 ----> N
J11 2 ----> L
J3 5 ----> 1
J3 6 ----> 2
Cela vous semble t-il correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je cherche à raccorder un thermostat Nest 2nd génération sur une chaudière Vergne 24.24.
Je joins en image les schémas de raccordement de la chaudière et du thermostat.
Je procéderais volontiers aux connexions :
Chaudière Thermostat
J11 1 ----> N
J11 2 ----> L
J3 5 ----> 1
J3 6 ----> 2
Cela vous semble t-il correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 janvier 2018 à 16:40
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat Nest sur chaudière Vergne
Bonjour,
Après contrôle des schémas c'est effectivement mieux de prendre les bonnes 5 et 6 du bornier J3.
Mais votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre chaudière est un modèle condensation ou basse température ?
Pourriez-vous nous transmettre la notice complète de votre thermostat NEST ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après contrôle des schémas c'est effectivement mieux de prendre les bonnes 5 et 6 du bornier J3.
Mais votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre chaudière est un modèle condensation ou basse température ?
Pourriez-vous nous transmettre la notice complète de votre thermostat NEST ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2018 à 17:36
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat Nest sur chaudière Vergne
Bonjour,
Il s'agit en effet d'une chaudière à condensation équipée d'une sonde extérieure.
Je mets la notice de la chaudière et celle du thermostat en pièce jointe.
Merci pour votre réponse.
Manu.
2nd gen nest learning thermostat installation guide fr fr.pdf
notice de montage chaudiere gaz standard instantanee vergne me1 vmc 1 1 .pdf
Il s'agit en effet d'une chaudière à condensation équipée d'une sonde extérieure.
Je mets la notice de la chaudière et celle du thermostat en pièce jointe.
Merci pour votre réponse.
Manu.
2nd gen nest learning thermostat installation guide fr fr.pdf
notice de montage chaudiere gaz standard instantanee vergne me1 vmc 1 1 .pdf
20 janvier 2018 à 19:27
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat Nest sur chaudière Vergne
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Je viens de prendre connaissance des deux notices :
- Pour le thermostat NEST c'est bien les bornes 2 et 3 du Heat Link qu'il vaut relier aux bornes TA de votre chaudière.
- Pour la notice de la chaudière, si c'est bien celle fournie avec votre chaudière, votre chaudière n'est pas un modèle à condensation. Si la chaudière et la notice correspondent, que vous avez bien une sonde extérieure, vous raccorderez les fils venant des bornes 2 et 3 du Heat Link aux bornes 5 et 6 du bornier J3 de la chaudière.
Vous devrez ensuite paramétrer les différents codes de votre chaudière sur sa carte électronique :
- Code 1 sur 30,
- Code 13 sur 2,
- Code 14 sur 20,
- Code 15 sur 1.5.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Je viens de prendre connaissance des deux notices :
- Pour le thermostat NEST c'est bien les bornes 2 et 3 du Heat Link qu'il vaut relier aux bornes TA de votre chaudière.
- Pour la notice de la chaudière, si c'est bien celle fournie avec votre chaudière, votre chaudière n'est pas un modèle à condensation. Si la chaudière et la notice correspondent, que vous avez bien une sonde extérieure, vous raccorderez les fils venant des bornes 2 et 3 du Heat Link aux bornes 5 et 6 du bornier J3 de la chaudière.
Vous devrez ensuite paramétrer les différents codes de votre chaudière sur sa carte électronique :
- Code 1 sur 30,
- Code 13 sur 2,
- Code 14 sur 20,
- Code 15 sur 1.5.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2018 à 18:27
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat Nest sur chaudière Vergne
Bonjour, merci pour votre réponse détaillée.
Comme vous l'avez relevé, je me suis trompé de notice.
Je mets la bonne en pièce jointe. La chaudière est une Vergne à condensation avec production instantanée d'eau chaude (modèle MC2E 24.24 GN sur la facture du magasin).
Je crois que ça change les branchements mais pas les codes que vous indiquez.
Puis-je mettre le 2 et le 3 du thermostat sur J1-1 et J1-2 plutôt que J8-1 et 2 ?
Actuellement J1-1 et J1-2 sont reliés entre eux par un fil.
Merci pour votre patience.
Manu.
Notice chaudière Vergne
Comme vous l'avez relevé, je me suis trompé de notice.
Je mets la bonne en pièce jointe. La chaudière est une Vergne à condensation avec production instantanée d'eau chaude (modèle MC2E 24.24 GN sur la facture du magasin).
Je crois que ça change les branchements mais pas les codes que vous indiquez.
Puis-je mettre le 2 et le 3 du thermostat sur J1-1 et J1-2 plutôt que J8-1 et 2 ?
Actuellement J1-1 et J1-2 sont reliés entre eux par un fil.
Merci pour votre patience.
Manu.
Notice chaudière Vergne
22 janvier 2018 à 07:26
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat Nest sur chaudière Vergne
Bonjour,
Merci pour retour d'infos,
Effectivement avec la bonne notice c'est mieux...
Soit vous vous raccordez sur le bornier J1 en 1 et 2 et vous paramétrez 01 en ligne 13.
Soit vous vous raccordez sur le bornier J8 en 1 et 2 et vous paramétrez 02 en ligne 13.
De préférence utilisez la deuxième solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour retour d'infos,
Effectivement avec la bonne notice c'est mieux...
Soit vous vous raccordez sur le bornier J1 en 1 et 2 et vous paramétrez 01 en ligne 13.
Soit vous vous raccordez sur le bornier J8 en 1 et 2 et vous paramétrez 02 en ligne 13.
De préférence utilisez la deuxième solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 15:53
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat Nest sur chaudière Vergne
Bonjour.
Merci pour ces précisions.
J'ai fait exactement comme vous l'avez proposé : J8 en 1 et 2 et ligne 13 paramétrée en 02.
Tout marche à merveille. Je vous dois une fière chandelle !
Bonne journée.
Manu.
Merci pour ces précisions.
J'ai fait exactement comme vous l'avez proposé : J8 en 1 et 2 et ligne 13 paramétrée en 02.
Tout marche à merveille. Je vous dois une fière chandelle !
Bonne journée.
Manu.
24 janvier 2018 à 11:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Problème thermostat Nest mauvaise indication de la température
- N°18013 : Bonjour, J'ai installé un thermostat Nest 3ème génération sur une chaudière à condensation Vaillant VCW 286. Le thermostat est alimenté par son heatlink et commande correctement la chaudière. Le souci, c'est que la...
- 3. Brancher thermostat Nest sur chaudière Buderus G115
- N°18835 : Bonjour à tous et toutes. Je viens d'acheter un thermostat Nest et je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement, je ne sais pas vraiment où je dois le brancher. J'ai une chaudière Buderus G115 et avant j'avais un...
- 4. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 5. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 6. Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City
- N°21251 : Bonjour. Je possède une chaudière chauffage + ECS De Dietrich 1.24 City. J'ai acheté un Google nest thermostat 3ème génération. Cette génération est censée gérer l'eau sanitaire. J'ai branché comme prévu mon TAM...
- 7. Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus G124 Gaz
- N°18154 : Bonsoir, J'ai une chaudière Buderus G124 (Gaz) et j'aimerais monter un Thermostat Nest dessus. L'ancienne installation fonctionnait (et fonctionne toujours....) avec un thermostat Buderus filaire relié à la chaudière, avec...
- 8. Branchement thermostat Nest v3 problématique
- N°20693 : Bonjour, Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème. Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils. J'ai acheté...
- 9. Têtes thermostatiques connectées avec thermostat Nest
- N°22350 : Bonjour. J'ai un thermostat Google Nest chez moi. Le problème, c'est que le chauffage n'est pas uniforme et il fait chaud dans une partie de la maison et beaucoup moins dans l'autre. J'aimerais mettre des têtes...
- 10. Installation thermostat Nest sur chaudière De Dietrich GTU1200V
- N°20772 : Bonjour. J'ai un thermostat Google Nest 3ème génération à installer sur cette chaudière mais je ne sais pas comment le connecter à la place du De Dietrich Easymatic actuel. Avez-vous des solutions à me...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite