Invité

Bonjour
La meilleure efficacité d'un thermostat d'ambiance me semble être une fameuse idée reçue, à nuancer très fortement et selon les cas.
Comparaison faite : sans thermostat d'ambiance, on règle très précisément sa chaudière comme on le veut entre deux valeurs (par exemple, entre 45 et 65, redémarrage à 45, arrêt à 65 ou entre 60 et 70, etc).
Et les vannes, dans les pièces, permettent d'obtenir et de maintenir très précisément les températures souhaitées.
Avec un thermostat d'ambiance dans la pièce de séjour et, en suivant les instructions recommandées, je constate : dans un premier temps (phase assez brève), le fonctionnement est logique et souhaitable : la chaudière monte à son maximum (la mienne 83°) jusqu'à ce que la température demandée (20°) soit atteinte.
Puis, dans les heures qui suivent, la chaudière fonctionne constamment dans une plage allant de 29° (redémarrage à 29, 30 et 31) à maximum 50° (arrêt à 48, 49 et 50) et ce, bien que ma chaudière soit strictement réglée pour ne jamais descendre sous 40° (ce qui est la valeur recommandée par le constructeur).
Ce qui montre que la logique du thermostat prend le pas sur les réglages réalisés et recommandés au niveau de la chaudière.
Certes, cela signifie que cette plage 29-50 suffit pour maintenir la température souhaitée dans la pièce concernée (la maintenir une fois qu'elle est atteinte).
Mais il y a cinq inconvénients :
1° Fonctionner entre 29 et 50, on nous dit que c'est très mauvais pour la chaudière, condensation, corrosion.
2° On peut craindre que, fonctionner dans cette plage, augmente la fréquence des redémarrages, ce qui est coûteux (consommation), polluant et encrassant pour le brûleur.
3° Avec ce fonctionnement à trop basse température, les autres pièces n'ont pas su maintenir la température souhaitée, du moins, en conservant les réglages habituels au niveau des vannes.
4° Ce fonctionnement, à trop basse température, a entraîné le refroidissement de l'eau sanitaire jusque 33° (passage de 47 à 33 en quelques heures et sans avoir puisé de leau) et ce, parce que, même quand le circulateur sanitaire ne fonctionne pas, un courant inapproprié s'établit et les calories du boiler repassent dans le circuit chauffage (radiateurs) !
5° Si, pour la nuit, je veux descendre de deux ou trois degrés via le thermostat dambiance, la température de la pièce où se trouve le thermostat et, si daventure, cette pièce ne se refroidit que lentement, alors les chambres où lon voudrait, via les vannes thermostatiques, maintenir 16° de jour comme de nuit, ne vont hélas pas du tout garder cette température la nuit puisque, à cause du thermostat dambiance mis en régime nuit, le chauffage va être à larrêt total pendant plusieurs heures, jusquà ce que la pièce de séjour ait perdu ses 2 ou 3 degrés !
Devant tant dinconvénients, le plus simple, le plus confortable et le plus économique, du moins dans ma maison 4 façades, me semble être de se lever 15 minutes plus tôt et de rouvrir les vannes thermostatiques plus fort dans les pièces où on le souhaite (et vice-versa le soir 30 ou 60 minutes avant de se coucher).
Et ce, en réglant à la chaudière une température suffisante pour que le confort thermique puisse revenir sans devoir attendre une heure (température de chaudière qui devra dépendre des caractéristiques de la maison, de la chaudière, des radiateurs et de la saison).
La meilleure efficacité d'un thermostat d'ambiance me semble être une fameuse idée reçue, à nuancer très fortement et selon les cas.
Comparaison faite : sans thermostat d'ambiance, on règle très précisément sa chaudière comme on le veut entre deux valeurs (par exemple, entre 45 et 65, redémarrage à 45, arrêt à 65 ou entre 60 et 70, etc).
Et les vannes, dans les pièces, permettent d'obtenir et de maintenir très précisément les températures souhaitées.
Avec un thermostat d'ambiance dans la pièce de séjour et, en suivant les instructions recommandées, je constate : dans un premier temps (phase assez brève), le fonctionnement est logique et souhaitable : la chaudière monte à son maximum (la mienne 83°) jusqu'à ce que la température demandée (20°) soit atteinte.
Puis, dans les heures qui suivent, la chaudière fonctionne constamment dans une plage allant de 29° (redémarrage à 29, 30 et 31) à maximum 50° (arrêt à 48, 49 et 50) et ce, bien que ma chaudière soit strictement réglée pour ne jamais descendre sous 40° (ce qui est la valeur recommandée par le constructeur).
Ce qui montre que la logique du thermostat prend le pas sur les réglages réalisés et recommandés au niveau de la chaudière.
Certes, cela signifie que cette plage 29-50 suffit pour maintenir la température souhaitée dans la pièce concernée (la maintenir une fois qu'elle est atteinte).
Mais il y a cinq inconvénients :
1° Fonctionner entre 29 et 50, on nous dit que c'est très mauvais pour la chaudière, condensation, corrosion.
2° On peut craindre que, fonctionner dans cette plage, augmente la fréquence des redémarrages, ce qui est coûteux (consommation), polluant et encrassant pour le brûleur.
3° Avec ce fonctionnement à trop basse température, les autres pièces n'ont pas su maintenir la température souhaitée, du moins, en conservant les réglages habituels au niveau des vannes.
4° Ce fonctionnement, à trop basse température, a entraîné le refroidissement de l'eau sanitaire jusque 33° (passage de 47 à 33 en quelques heures et sans avoir puisé de leau) et ce, parce que, même quand le circulateur sanitaire ne fonctionne pas, un courant inapproprié s'établit et les calories du boiler repassent dans le circuit chauffage (radiateurs) !
5° Si, pour la nuit, je veux descendre de deux ou trois degrés via le thermostat dambiance, la température de la pièce où se trouve le thermostat et, si daventure, cette pièce ne se refroidit que lentement, alors les chambres où lon voudrait, via les vannes thermostatiques, maintenir 16° de jour comme de nuit, ne vont hélas pas du tout garder cette température la nuit puisque, à cause du thermostat dambiance mis en régime nuit, le chauffage va être à larrêt total pendant plusieurs heures, jusquà ce que la pièce de séjour ait perdu ses 2 ou 3 degrés !
Devant tant dinconvénients, le plus simple, le plus confortable et le plus économique, du moins dans ma maison 4 façades, me semble être de se lever 15 minutes plus tôt et de rouvrir les vannes thermostatiques plus fort dans les pièces où on le souhaite (et vice-versa le soir 30 ou 60 minutes avant de se coucher).
Et ce, en réglant à la chaudière une température suffisante pour que le confort thermique puisse revenir sans devoir attendre une heure (température de chaudière qui devra dépendre des caractéristiques de la maison, de la chaudière, des radiateurs et de la saison).
25 janvier 2010 à 13:56
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Avantages réels d'un thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour
Dans votre démonstration, que je ne conteste pas, je pense que vous avez oublié un élément primordial, à savoir le bon emplacement du thermostat d'ambiance en fonction des locaux. Cordialement.
Dans votre démonstration, que je ne conteste pas, je pense que vous avez oublié un élément primordial, à savoir le bon emplacement du thermostat d'ambiance en fonction des locaux. Cordialement.
27 janvier 2010 à 15:48
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Avantages réels d'un thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour,
J'ai mis le thermostat d'ambiance dans le couloir (vanne 4 voies motorisée), donc température moyenne de la maison sans influence du soleil, et des robinets thermostatiques afin de réguler pièce par pièce, et ça marche très bien. Avant il fallait descendre au sous-sol refermer la vanne 4 voies le soir et redescendre dans le froid le matin pour la ré-ouvrir, merci ça m'a suffit, j'ai un meilleur confort et pas plus de consommation (moins même).
J'ai mis le thermostat d'ambiance dans le couloir (vanne 4 voies motorisée), donc température moyenne de la maison sans influence du soleil, et des robinets thermostatiques afin de réguler pièce par pièce, et ça marche très bien. Avant il fallait descendre au sous-sol refermer la vanne 4 voies le soir et redescendre dans le froid le matin pour la ré-ouvrir, merci ça m'a suffit, j'ai un meilleur confort et pas plus de consommation (moins même).
29 janvier 2010 à 11:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
- N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
- 2. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
- N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
- 3. Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure
- N°21537 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma chaudière. Avec une température confort demandée de 17° et la chaudière réglée sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se relance toutes les 10 minutes. :sad: Au...
- 4. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 5. Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
- N°584 : Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce...
- 6. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 7. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
- N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
- 8. Programme horaire pour le chauffage
- N°22380 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances. Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un...
- 9. Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée
- N°20773 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Nest pour remplacer le RCM AVS77 qui était en mode déporté. J'ai donc branché le boîtier du nouveau thermostat au borne 3 et 4 de la chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE. J'ai...
- 10. Notice thermostat ambiance Chaffoteaux
- N°6476 : Bonjour. Je viens d'emménager et je n'ai pas la notice pour utiliser le thermostat d'ambiance (voir photo jointe) pour une chaudière gaz Chaffoteaux modèle Elexia F II. Merci pour la réponse.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite