Bonjour,
Je possède une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E depuis 2005.
Depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude, actuellement en position été (juste production eau chaude sanitaire), dès que je tire de l'eau chaude, quelques secondes passent, puis elle démarre, le brûleur se met en route, mais après 5 secondes, la chaudière se met en sécurité avec le défaut F9 !
J'ai encore un peu d'eau chaude (provenant du ballon certainement), puis elle redémarre pour se couper de nouveau défaut F9 plusieurs fois, même après avoir fini de tirer de l'eau chaude, après 15 minutes, le tout redevient normal en mode attente.
Voici ce que je sais : le circulateur sanitaire tourne, les tuyauteries en sortie brûleur sont brulantes.
J'ai fait faire un nettoyage annuel par un technicien en juillet, qui m'a dit qu'elle était en parfait état.
Quelqu'un aurait-il une idée de la solution ? Merci.
Je possède une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E depuis 2005.
Depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude, actuellement en position été (juste production eau chaude sanitaire), dès que je tire de l'eau chaude, quelques secondes passent, puis elle démarre, le brûleur se met en route, mais après 5 secondes, la chaudière se met en sécurité avec le défaut F9 !
J'ai encore un peu d'eau chaude (provenant du ballon certainement), puis elle redémarre pour se couper de nouveau défaut F9 plusieurs fois, même après avoir fini de tirer de l'eau chaude, après 15 minutes, le tout redevient normal en mode attente.
Voici ce que je sais : le circulateur sanitaire tourne, les tuyauteries en sortie brûleur sont brulantes.
J'ai fait faire un nettoyage annuel par un technicien en juillet, qui m'a dit qu'elle était en parfait état.
Quelqu'un aurait-il une idée de la solution ? Merci.
23 septembre 2009 à 11:58
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E démarrage eau chaude défaut F9
Invité

Bonjour, je viens d'avoir le même problème avec ma chaudière ISOTWIN F24E et le réparateur sort de chez moi. Il s'agit d'un clapet anti retour sur le circuit d'eau qui se bouche. Le circuit d'eau servant aussi de refroidissement, la chaudière se met en défaut F9 (surchauffe).
Pour y remédier, Saunier Duval préconise aux professionnels de retirer ce clapet, ce qu'a fait mon réparateur. Bilan la chaudière refonctionne correctement et pour un coût relativement faible puisque uniquement de la main duvre.
Pour info le clapet se trouve dans un raccord cuivre-entrée d'eau de la chaudière en bas à droite de la chaudière. (30/03/12)
Pour y remédier, Saunier Duval préconise aux professionnels de retirer ce clapet, ce qu'a fait mon réparateur. Bilan la chaudière refonctionne correctement et pour un coût relativement faible puisque uniquement de la main duvre.
Pour info le clapet se trouve dans un raccord cuivre-entrée d'eau de la chaudière en bas à droite de la chaudière. (30/03/12)
30 mars 2012 à 13:28