Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
20138
Question Forum Chauffage : Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour à tous.
Mon purgeur manuel rotatif Réf F3AA40797 fixé sur le haut de la cuve est bouché (sur chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW Classic).
Je pense le remplacer, pourriez-vous m'indiquer comment le démonter svp car je ne vois pas comment il est fixé ?
Cordialement.
Mon purgeur manuel rotatif Réf F3AA40797 fixé sur le haut de la cuve est bouché (sur chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW Classic).
Je pense le remplacer, pourriez-vous m'indiquer comment le démonter svp car je ne vois pas comment il est fixé ?
Cordialement.
16 novembre 2019 à 23:37
Réponse forum dépannage chaudières 1
Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour.
Logiquement il est juste vissé sur la chaudière.
Logiquement il est juste vissé sur la chaudière.
17 novembre 2019 à 10:24
Réponse forum dépannage chaudières 2
Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Merci Nono.
Je parle du purgeur manuel qui est en plastique juste en sortie eau chaude du chauffage.
Je parle du purgeur manuel qui est en plastique juste en sortie eau chaude du chauffage.
17 novembre 2019 à 12:50
Réponse forum dépannage chaudières 3
Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour,
- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:25