Bonjour à tous.
Mon purgeur manuel rotatif Réf F3AA40797 fixé sur le haut de la cuve est bouché (sur chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW Classic).
Je pense le remplacer, pourriez-vous m'indiquer comment le démonter svp car je ne vois pas comment il est fixé ?
Cordialement.
Mon purgeur manuel rotatif Réf F3AA40797 fixé sur le haut de la cuve est bouché (sur chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW Classic).
Je pense le remplacer, pourriez-vous m'indiquer comment le démonter svp car je ne vois pas comment il est fixé ?
Cordialement.
16 novembre 2019 à 23:37
Réponse forum dépannage chaudières 1
Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour.
Logiquement il est juste vissé sur la chaudière.
Logiquement il est juste vissé sur la chaudière.
17 novembre 2019 à 10:24
Réponse forum dépannage chaudières 2
Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Merci Nono.
Je parle du purgeur manuel qui est en plastique juste en sortie eau chaude du chauffage.
Je parle du purgeur manuel qui est en plastique juste en sortie eau chaude du chauffage.
17 novembre 2019 à 12:50
Réponse forum dépannage chaudières 3
Purgeur manuel sur chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour,
- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Dépanner chaudière Frisquet Hydromotrix 23
- N°22860 : Frisquet Hydromotrix 23 Tradition 2012 - S/N 12853088500063 Bonjour. Depuis hier, un remplissage de la chaudière (état en sous pression) provoque immédiatement la sortie de 2 jets d'eau au niveau du purgeur automatique...
- 2. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 3. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
- N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
- 4. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 5. Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
- N°15614 : Bonsoir. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans. Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est...
- 6. Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW
- N°23135 : Bonjour. J'ai changé de chaudière en décembre et je me demande si elle fonctionne normalement et si ce mode de fonctionnement est bien économique. C'est une chaudière au gaz Frisquet Hydromotrix 25 kW avec ballon d'eau...
- 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System ne chauffe pas
- N°15709 : Bonsoir, Au secours, pourquoi ma chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System à cheminée ne chauffe pas les radiateurs quand la température avoisine les zéro degrés, voire moins ? Au début, j'entends une série de ...
- 8. Pression trop forte chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°23012 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix de 2010 environ. Après une longue période de non-utilisation, j'ai voulu remettre de l'eau, mais j'en ai trop mis. L'indicateur de pression est passé à 3 bars, et le...
- 9. Entretien chaudière Hydromotrix 23 Frisquet
- N°14675 : Bonjour, n'étant pas très sûr du chauffagiste qui vient entretenir ma chaudière (aux dires de ma femme, lorsqu'elle l'a vu faire en 2009), j'aurais souhaité savoir s'il existait sur le net une notice d'entretien ainsi qu'une...
- 10. Purge réseau chauffage central chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°18747 : Bonjour, Je dois enlever les radiateurs de mon chauffage central pour effectuer des travaux, néanmoins je souhaite garder l'eau chaude sanitaire pendant les travaux. J'utilise une chaudière Frisquet Hydromotrix, je pense...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite