Bonjour à tous.
C'est mon premier post et j'espère trouver auprès de vous l'explication et la manipulation qui me manque pour terminer mon chantier.
Je vous présente mon installation :
Le chauffage de ma maison et la production d'eau chaude sanitaire sont produits par une chaudière Friquet Hydromorix 23 kW.
J'ai 3 radiateurs pour le rez de chaussée, et 7 pour l'étage.
Pour le bas j'ai un tuyau aller, et un retour qui vont au radiateur le plus près de la chaudière, puis de ce premier radiateur j'ai 2 autres tuyaux qui vont au deuxième, et du deuxième, 2 autres qui vont au troisième radiateur.
Pour l'étage, c'est un peu plus compliqué, j'ai un premier couple de tuyau (un aller et un retour) qui va directement à un radiateur.
Puis sur ces 2 tuyaux, le plombier qui a fait l'installation a fait un piquage pour renvoyer 2 autres tuyaux sous la baignoire.
De cet emplacement il a créé 6 piquages (comme aurait fait une nourrice, mais il a tout fait avec des T et des coudes).
J'ai donc au dessus de ma chaudière 2 tubes qui montent vers l'étage, puis une séparation en 2 fois 2 tubes. et ce que je vous ai marqué juste avant.
Venons en au problème : L'hiver dernier, lors de la mise en route du chauffage, chaque matin on entendait assez fortement la circulation de l'eau dans les tuyaux, et un radiateur claquait pendant 5 minutes environ, le temps que tout ce mette à la bonne température.
Depuis plusieurs années, lors de la remise en route du chauffage avant l'hiver, le radiateur de la salle de bain qui est à l'étage, ne fonctionnait pas.
Pour qu'il chauffe, je laissais tourner une bonne partie de la journée le chauffage avec 2 ou 3 radiateurs de l'étage à l'arrêt, et je faisais une nouvelle purge après refroidissement, et le radiateur de la salle de bain fonctionnait de nouveau normalement toute la saison de chauffe.
Cette année j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes, et j'ai donc arrêté la partie chauffage de la chaudière, fermé les 2 vannes aller et retour du circuit, vidé l'ensemble de l'installation. démonté les 10 radiateurs 1 par 1 et je les ai nettoyés rincés.
J'ai remplacé à l'aide de tuyaux de machine à laver les radiateurs, et j'ai ainsi pu purger l'ensemble de la tuyauterie.
J'en ai profité pour remplacé tous les purgeurs et robinets de vidange des 10 radiateurs.
Les robinets d'arrêt et les T de retour étant soudés sur les tubes de cuivre, je les ai laissés. j'ai profité de cet arrêt pour mettre 4 nouvelles vannes sur les départs et retours haut et bas de l'installation afin de pouvoir isolé au cas ou la partie haute de la partie basse.
J'ai tout remonté, j'ai isolé la partie haute de la maison, et j'ai rempli la partie basse en ouvrant les bonnes vannes.
Pression de la chaudière à 1,5 bars, j'ai purgé les 3 radiateurs du bas, et j'ai testé en mettant le chauffage à 25°.
Pour le bas tout est OK, et fonctionnel.
J'ai donc condamné le bas et j'ai libéré le haut chaudière toujours à 1,5 bars, j'ai rempli le circuit du haut, j'ai purgé, et c'est là que les problèmes arrivent. Le radiateur qui est tout seul dans son coin ne pause aucun problème. Pour les 6 autres seuls 2 chauffent, les 3 autres restent froid.
J'ai beau purgé, et re-purgé rien ni fait. J'ai vérifié l'espèce de nourrice sous la baignoire, les tuyaux restent froid.
J'ai donc fermé tous les radiateurs de l'étage sauf 1, celui de la salle de bain.
J'ai remis en chauffe le circuit et là il c'est mis à chauffer.
Après refroidissement je l'ai purgé de nouveau et de l'air c'est encore échappé. Je l'ai refermé, et j'ai fait la même manip sur les 3 autres qui ne chauffaient pas.
Tous ont fait la même chose.
Donc individuellement ils fonctionnent, mais ensemble seuls 2 fonctionnent sur les 7.
Je pense à un problème de purge.
Étant à bout d'idées et ouvert à toutes propositions, je me tourne maintenant vers vous pour me tuyauter (c'est le cas de le dire) et m'aider à solutionner mon problème.
D'avance merci.
C'est mon premier post et j'espère trouver auprès de vous l'explication et la manipulation qui me manque pour terminer mon chantier.
Je vous présente mon installation :
Le chauffage de ma maison et la production d'eau chaude sanitaire sont produits par une chaudière Friquet Hydromorix 23 kW.
J'ai 3 radiateurs pour le rez de chaussée, et 7 pour l'étage.
Pour le bas j'ai un tuyau aller, et un retour qui vont au radiateur le plus près de la chaudière, puis de ce premier radiateur j'ai 2 autres tuyaux qui vont au deuxième, et du deuxième, 2 autres qui vont au troisième radiateur.
Pour l'étage, c'est un peu plus compliqué, j'ai un premier couple de tuyau (un aller et un retour) qui va directement à un radiateur.
Puis sur ces 2 tuyaux, le plombier qui a fait l'installation a fait un piquage pour renvoyer 2 autres tuyaux sous la baignoire.
De cet emplacement il a créé 6 piquages (comme aurait fait une nourrice, mais il a tout fait avec des T et des coudes).
J'ai donc au dessus de ma chaudière 2 tubes qui montent vers l'étage, puis une séparation en 2 fois 2 tubes. et ce que je vous ai marqué juste avant.
Venons en au problème : L'hiver dernier, lors de la mise en route du chauffage, chaque matin on entendait assez fortement la circulation de l'eau dans les tuyaux, et un radiateur claquait pendant 5 minutes environ, le temps que tout ce mette à la bonne température.
Depuis plusieurs années, lors de la remise en route du chauffage avant l'hiver, le radiateur de la salle de bain qui est à l'étage, ne fonctionnait pas.
Pour qu'il chauffe, je laissais tourner une bonne partie de la journée le chauffage avec 2 ou 3 radiateurs de l'étage à l'arrêt, et je faisais une nouvelle purge après refroidissement, et le radiateur de la salle de bain fonctionnait de nouveau normalement toute la saison de chauffe.
Cette année j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes, et j'ai donc arrêté la partie chauffage de la chaudière, fermé les 2 vannes aller et retour du circuit, vidé l'ensemble de l'installation. démonté les 10 radiateurs 1 par 1 et je les ai nettoyés rincés.
J'ai remplacé à l'aide de tuyaux de machine à laver les radiateurs, et j'ai ainsi pu purger l'ensemble de la tuyauterie.
J'en ai profité pour remplacé tous les purgeurs et robinets de vidange des 10 radiateurs.
Les robinets d'arrêt et les T de retour étant soudés sur les tubes de cuivre, je les ai laissés. j'ai profité de cet arrêt pour mettre 4 nouvelles vannes sur les départs et retours haut et bas de l'installation afin de pouvoir isolé au cas ou la partie haute de la partie basse.
J'ai tout remonté, j'ai isolé la partie haute de la maison, et j'ai rempli la partie basse en ouvrant les bonnes vannes.
Pression de la chaudière à 1,5 bars, j'ai purgé les 3 radiateurs du bas, et j'ai testé en mettant le chauffage à 25°.
Pour le bas tout est OK, et fonctionnel.
J'ai donc condamné le bas et j'ai libéré le haut chaudière toujours à 1,5 bars, j'ai rempli le circuit du haut, j'ai purgé, et c'est là que les problèmes arrivent. Le radiateur qui est tout seul dans son coin ne pause aucun problème. Pour les 6 autres seuls 2 chauffent, les 3 autres restent froid.
J'ai beau purgé, et re-purgé rien ni fait. J'ai vérifié l'espèce de nourrice sous la baignoire, les tuyaux restent froid.
J'ai donc fermé tous les radiateurs de l'étage sauf 1, celui de la salle de bain.
J'ai remis en chauffe le circuit et là il c'est mis à chauffer.
Après refroidissement je l'ai purgé de nouveau et de l'air c'est encore échappé. Je l'ai refermé, et j'ai fait la même manip sur les 3 autres qui ne chauffaient pas.
Tous ont fait la même chose.
Donc individuellement ils fonctionnent, mais ensemble seuls 2 fonctionnent sur les 7.
Je pense à un problème de purge.
Étant à bout d'idées et ouvert à toutes propositions, je me tourne maintenant vers vous pour me tuyauter (c'est le cas de le dire) et m'aider à solutionner mon problème.
D'avance merci.
31 août 2023 à 09:05
Conseil Forum 1
Purge installation chauffage chaudière Friquet Hydromotrix 23 Kw
Bonjour à tous.
J'ai trouvé, et résolu mon problème de purge.
En fait hier lors de mes essais, j'avais remarqué que le bouton qui est sensé régler la température des radiateurs ne tournait plus, ou presque plus.
Donc ce matin, je me suis attelé à comprendre pourquoi ce bouton ne tournait plus.
Ce bouton commande par l'intermédiaire d'un câble en acier genre câble de frein de vélo, l'ouverture ou la fermeture d'un volet qui se trouve dans la sortie chaude de la chaudière juste avant le circulateur.
Ce volet règle donc le débit d'eau chaude dans le circuit.
Étant bloqué la circulation de l'eau ne pouvait pas se faire correctement. J'ai réussi à dégripper cette commande, et j'ai repris la purge des radiateurs de l'étage, et là tout à fonctionnait normalement.
Le chauffage fonctionne aussi bien à l'étage qu'au rez de chaussée.
Cordialement
J'ai trouvé, et résolu mon problème de purge.
En fait hier lors de mes essais, j'avais remarqué que le bouton qui est sensé régler la température des radiateurs ne tournait plus, ou presque plus.
Donc ce matin, je me suis attelé à comprendre pourquoi ce bouton ne tournait plus.
Ce bouton commande par l'intermédiaire d'un câble en acier genre câble de frein de vélo, l'ouverture ou la fermeture d'un volet qui se trouve dans la sortie chaude de la chaudière juste avant le circulateur.
Ce volet règle donc le débit d'eau chaude dans le circuit.
Étant bloqué la circulation de l'eau ne pouvait pas se faire correctement. J'ai réussi à dégripper cette commande, et j'ai repris la purge des radiateurs de l'étage, et là tout à fonctionnait normalement.
Le chauffage fonctionne aussi bien à l'étage qu'au rez de chaussée.
Cordialement
31 août 2023 à 15:51
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
- 2. Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
- N°15419 : Bonjour, J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012. Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le...
- 3. Vidange chaudière Hydromotrix Frisquet confort 24 kW
- N°16669 : Bonjour, Je voudrai intervenir sur le circuit de chauffage pour poser remplacer un thermostat de radiateur et en déplacer un (radiateur). Deux questions : Comment procéder pour la vidange du circuit ? Une fois le circuit...
- 4. Thermostat chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°6839 : Bonjour, je viens de poser une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 2008. Je voudrais monter mon ancien thermostat 2 fils sur cette chaudière, mais la notice de la chaudière ne parle que de leur système eco radio. Y a t-il...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
- N°20010 : Bonjour. Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3. La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec...
- 7. Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
- N°23282 : Bonjour à tous. Ma chaudière frisquet hydromotrix 23 classic ne chauffe pas les radiateurs mais le sanitaire fonctionne bien. J'ai vérifié la pompe, elle tourne et n'est pas grippée. Les vannes arrivée et retour sont...
- 8. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
- N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
- 9. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
- N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
- 10. Problème chaudière Hydromotrix 23 kW
- N°9092 : Bonjour Si quelqu'un a une idée à mon problème ? Ma chaudière Hydromotrix 23 kW tente de démarrer, on entend l'étincelle plusieurs fois et au bout d'un certain nombre de fois, elle démarre. Merci d'avance de votre aide.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite