Bonjour, je possède une chaudière condensation gaz De Dietrich (de 2006) avec 150 m² de plancher chauffant (10 départs). Seuls 7 circuits fonctionnent et je désire mettre un circulateur plus puissant. De Dietrich me dit que c'est impossible et qu'il faut en rajouter un autre en série (faire une bouteille je crois) je trouve cela bête alors qu'il suffirait de mettre un circulateur légèrement plus puissant. Où est le problème ? Cela pose-t-il un problème sur la condensation de mettre un circulateur plus puissant que celui d'origine ? Ou est-ce que De Dietrich ne veut pas s'embêter par rapport à la garantie ? Cela me parait louche. Merci de votre aide...
18 janvier 2008 à 03:16
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Circulateur trop faible sur chaudière condensation
Invité

La méthode bouteille de mélange proposé par votre constructeur est la meilleure ! Avec cette technique vous disposez d'un débit suffisant chaudière via bouteille qui garantie la puissance de chauffe (avec un fonctionnement chaudière optimal) et le nouveau circulateur placé à la sortie de la bouteille va lui alimenter votre plancher chauffant sans perturber le débit de la chaudière (puissance). Mais attention vous devez pour le plancher chauffant sortir par une vanne trois voies de mélange avec un aquastat de sécurité pour protéger vos chapes et carrelages ! (afin de ne pas dépasser les 50°C).
24 janvier 2008 à 03:10