Bonjour à tous,
Je vais tenter de vous expliquer mon problème. Je possède plusieurs appartements que je suis en train de rénover, le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont assurés par des chaudières Calydra 24 FF, je possède également quelques pièces d’une chaudière Calydra 24FF (quasi complète).
Dans un des appartements, j’ai un souci, lorsque je suis en position chauffage et eau chaude sanitaire, je n’ai pas de chauffage et le défaut vanne bloquée entre position chauffage apparaît au bout d’une vingtaine de secondes.
J’ai donc changé la vanne 3 voies mais sans changement.
J’ai voulu vérifier le fonctionnement de l’ancienne 3 voies juste en la branchant électriquement : chaudière arrêtée, la vanne est en position milieu mais dès que je passe la chaudière en position eau chaude ou eau chaude et chauffage, la vanne 3 voies se met toujours dans la même position (chauffage isolé).
J’ai essayé la vanne 3 voies sur la chaudière d’un autre logement, elle fonctionne correctement, (le moteur change de côté suivant la demande eau chaude ou chauffage) j’ai également essayé la platine électronique de la chaudière en défauts sur une autre chaudière, mais elle fonctionne également correctement.
Voilà où j’en suis à peu près, j’espère avoir été assez clair.
Je me demande si une sonde HS pourrait être la cause de mon souci mais à première vue je n’ai rien trouvé d’anormal.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci d’avance.
Je vais tenter de vous expliquer mon problème. Je possède plusieurs appartements que je suis en train de rénover, le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont assurés par des chaudières Calydra 24 FF, je possède également quelques pièces d’une chaudière Calydra 24FF (quasi complète).
Dans un des appartements, j’ai un souci, lorsque je suis en position chauffage et eau chaude sanitaire, je n’ai pas de chauffage et le défaut vanne bloquée entre position chauffage apparaît au bout d’une vingtaine de secondes.
J’ai donc changé la vanne 3 voies mais sans changement.
J’ai voulu vérifier le fonctionnement de l’ancienne 3 voies juste en la branchant électriquement : chaudière arrêtée, la vanne est en position milieu mais dès que je passe la chaudière en position eau chaude ou eau chaude et chauffage, la vanne 3 voies se met toujours dans la même position (chauffage isolé).
J’ai essayé la vanne 3 voies sur la chaudière d’un autre logement, elle fonctionne correctement, (le moteur change de côté suivant la demande eau chaude ou chauffage) j’ai également essayé la platine électronique de la chaudière en défauts sur une autre chaudière, mais elle fonctionne également correctement.
Voilà où j’en suis à peu près, j’espère avoir été assez clair.
Je me demande si une sonde HS pourrait être la cause de mon souci mais à première vue je n’ai rien trouvé d’anormal.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci d’avance.
26 février 2019 à 08:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière Calydra 24 FF
Bonjour,
Après avoir fait tous ces essais penser à vérifier l'ensemble du câblage entre votre vanne et la platine de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après avoir fait tous ces essais penser à vérifier l'ensemble du câblage entre votre vanne et la platine de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière Calydra 24 FF
Bonjour,
J’ai déjà essayé de permuter le câble entre la 3 voies et la platine sans amélioration mais c’était un câble d’en mon stock de pièce. Je vais essayer avec un câble d’une chaudière qui fonctionne pour être sûr à 100%.
Je passerai lundi dans mon appart pour essayer ça.
J’ai déjà essayé de permuter le câble entre la 3 voies et la platine sans amélioration mais c’était un câble d’en mon stock de pièce. Je vais essayer avec un câble d’une chaudière qui fonctionne pour être sûr à 100%.
Je passerai lundi dans mon appart pour essayer ça.
01 mars 2019 à 08:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Problème chauffage chaudière Calydra 24 FF
Invité

J’ai zappé de répondre, j’ai bien essayé de permuter les câbles de la vanne 3 voies et le câble "principal" mais sans améliorations.
Par contre j’ai remarqué que les débistats n’ont pas l’air de fonctionner correctement, je vais donc m’orienter là dessus je pense.
Par contre j’ai remarqué que les débistats n’ont pas l’air de fonctionner correctement, je vais donc m’orienter là dessus je pense.
09 mars 2019 à 09:21
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chauffage chaudière Calydra 24 FF
J’ai enfin pu changer le débistat qui avait l’air HS et tout est rentré dans l’ordre.
Du chauffage et de l’eau chaude.
Du chauffage et de l’eau chaude.
25 mars 2019 à 12:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème E 160 chaudière Luna 1 24 FF HTE
- N°7039 : J'ai un problème avec ma chaudière à condensation Luna 1.24 FF HTE. Plus de chauffage et elle indique E 160. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Merci.
- 2. Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF
- N°23314 : Bonjour. La tige qui actionne le contact du pressostat ne sort pas, ce qui fait que la production d'eau chaude ne se met pas en route. Après démontage du presse-étoupe, si je tire avec une pince sur la tige du clapet, le...
- 3. Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
- N°6665 : Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN. Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps,...
- 4. Problème Chaudière De Dietrich city 24 ff bic Urgent
- N°7222 : Depuis quelques jours ma chaudière ne fonctionne plus correctement. Quand elle bascule du côté sanitaire, elle ne revient plus du côté chauffage même si le thermostat réclame : du coup la température descend... pour y...
- 5. Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe
- N°22849 : Bonjour. Ma chaudière a gaz Luna fonctionnait bien jusqu’à présent. Elle est raccordée à une sonde extérieure (cf photo) et chauffe une partie de ma grange aménagée en salle de jeux. Récemment elle s’est mise en...
- 6. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 7. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Chaudière Chappée Luna 1.24 FF-HTE problème affiche erreur E 160
- N°14365 : Bonjour, Ma chaudière Chappée Luna 1.24 FF-HTE (chauffage + ECS "eau chauffage sanitaire") a un gros problème. Le cadran affiche l'erreur E 160. Le ventilateur tourne, mais pas assez, d'où le seuil de vitesse du ventilateur non...
- 10. Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
- N°20122 : Bonjour, Chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse, l'extracteur tourne tout le temps sans enclencher le brûleur. Pas de panne ni code panne. Si je débranche un tube du pressostat et souffle un peu le brûleur s'allume et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite