Bonjour.

Ben nous aussi on est un peu perdu...
"Neuf"... Vous êtes installateur?
C'est un split ou un multisplit? Références UE et UI(s)?
Qu'est-ce qui tourne pendant 2 mn? Le compresseur tourne-t-il? Y a-t-il production de froid ou de chaud?

24 juin 2020 à 09:08
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

PL : j'ai 3 clims au R410, et elles ne sont pas inverter!!
24 juin 2020 à 09:01
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba ras-13 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Vos mesures très claires montrent qu'effectivement les 2 UI semblent HS. Elles peuvent avoir subi une surtension pendant la période d'inactivité qui a précédé la remise en marche (secteur présent).

Petite anecdote : pendant le confinement, je travaillais sur mon ordi quand tout d'un coup la turbine de ma clim (en mode chaud) s'est mise à accélérer de manière notable alors que je n'en avais pas changé la vitesse. C'est un moteur sans régulation de vitesse, sa vitesse "suit" la tension secteur. 30 secondes après coupure générale. Je suis allé voir mon Linky qui m'affichait "surtension amont", c'est lui qui avait détecté le problème et m'avait protégé. Même chose pour une voisine qui n'avait plus de jus non plus.

Certaines électroniques peuvent ne pas apprécier ce genre d'incident, par ex des cartes de clim, en grillant un fusible ou... en grillant l'alimentation locale.

Déposez la carte d'une des UI et faites en une photo recto verso. Je vous dirai quoi tester.
24 juin 2020 à 08:43
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Beaucoup de clims Skiron sont des mobiles à roulettes. Est-ce votre cas? Si oui, faites une photo de la carte, j'essaiera de vous dire quoi tester.
24 juin 2020 à 08:26
forum consulter ce sujet Clim Skiron TAC-12CHSA/BY arrêt brusque sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si les splits (les habitués appellent ainsi les unités intérieures ou UI) ne réagissent pas, c'est qu'ils ne reçoivent pas le secteur pour fonctionner. Vérifiez déjà sur le bornier de l'UE la présence de 230V entre phase et neutre de chaque départ vers les UI.

Précisez aussi la référence de l'UE, ça permettra de glaner des infos sur le net. Le gros transfo est l'inductance utilisée par la machine pour améliorer son facteur de puissance (fonction PFC). Un gros clac est souvent généré par un courant très violent... qui fait en général claquer quelque chose. Ou en est le résultat.
23 juin 2020 à 07:37
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Vu le caractère bien cramé du circuit imprimé, il sera impératif d'enlever la zone carbonisée à la lime. Car je pense que les dégâts sur le condo sont une conséquence du brûlage de la carte et non le contraire. Comme en question 4702.

Les pistes dont le cuivre est à nu (photo 2 en haut) sont de part et d'autre de la zone brûlée en forme de "U", il y a fort à parier que c'est le circuit imprimé qui a commencé à surchauffer dans cette zone, dans la mesure où il y a la tension secteur entre elles, donc un champ électrique fort et de la puissance en réserve... Et un matériau brûlé devient plus ou moins conducteur.
22 juin 2020 à 23:45
forum consulter ce sujet Schéma carte climatiseur Airton 405597 sur le forum Climatisation

Vous avez presque répondu aux questions 2-3-4, mais pas à la 1. On ne sait toujours pas ce qui disjoncte : le disjoncteur général, un interrupteur différentiel (à gauche d'une rangée du tableau), un des 3 petits disjoncteurs...
22 juin 2020 à 22:57
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui disjoncte en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre 4ème photo aurait dû être faite sans le condo, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a dessous. Mais il est probable qu'il n'y ait rien. Quant à la réparation de la piste, elle ne présente pas de difficulté ou de risque d'erreur. Le condo sert à créer le déphasage nécessaire pour l'enroulement secondaire du moteur de turbine. Il faut évidemment mettre un 1.5µF 450VAC comme l'original.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte Ui Airton

22 juin 2020 à 16:22
forum consulter ce sujet Schéma carte climatiseur Airton 405597 sur le forum Climatisation

Avec vos nouvelles infos, non, inutile de continuer à incriminer le relais. Les pronostics sont désormais :
* à 80%, le condensateur est devenu faible, à changer.
* à 20%, le compresseur est grippé intérieurement. Donc mort.

Le condo est un cylindre métallique gros comme 2 oeufs, très facile à trouver dans l'UE. Entre 25 et 45µF.
22 juin 2020 à 15:45
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba ras-13 sur le forum Climatisation

... Après tout il y a aussi le grand classique du condo de démarrage du compresseur qui serait devenu trop faible. Ecoutez si à la mise en marche s'il bourdonne (mais ne tourne pas). Dans ce cas, le compresseur est comme bloqué, il sur-consomme, et la carte s'en aperçoit tout autant.
22 juin 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba ras-13 sur le forum Climatisation

Donc cette carte gère les éléments de l'UE : compresseur (borne 1), ventilo (4) et vanne 4 voie (3). La borne 2 est le commun (normalement le neutre EDF). Pour moi, le relais blanc avec cosses est charbonné. Dessoudez le pour le tester sur table : appliquez 12V sur la bobine et vérifiez alors la résistance entre les cosses, normalement moins d'un ohm.

Quand la carte fait coller ce relais, le courant envoyé dans le compresseur est détecté par un petit transfo. Si pas de courant, alors la carte arrête tout.

22 juin 2020 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba ras-13 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour pouvoir tenter de se prononcer, il manque quelques précisions.
1/ L'arrivée EDF dans votre appart se fait à travers un disjoncteur général. Est-ce lui qui saute? Si oui, sur combien d'ampères est-il réglé? Quelle est sa sensibilité en différentiel? 500 mA?
2/ Après lui, avez-vous 1, 2 ou 3 petits disjoncteurs pour ces 3 clims? Quels sont leurs courants max?
3/ Au bout de combien de temps de fonctionnement clim arrive la disjonction?
4/ Sur les 2 à problème, est-ce que la disjonction arrive avec seulement une en marche?
22 juin 2020 à 13:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui disjoncte en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si aucune platine dans l'UE, alors cette clim n'est pas du type inverter, et dans ce cas ce n'est pas bien compliqué (en général) de la dépanner. Le modèle exact serait souhaitable (RAS13quelquechose). UI et UE.

Le secteur arrive sur l'installation sur l'UI ou sur l'UE? Une photo recto verso de la platine d'UI?

En tous cas demander une telle somme pour juste démontrer son incompétence est une honte!! Avec un peu de chance, c'est juste un relais qui en a marre.
22 juin 2020 à 09:45
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba ras-13 sur le forum Climatisation

Ouh là, pas facile de répondre. Je dirais un genre condo de démarrage pour moteur asynchrone, mais comme on est là dans des conditions d'utilisation complètement différentes, je ne pourrais pas vous dire ni la valeur ni la tension de service...

A priori, si vous joignez les 2 fils qui arrivaient sur la cosse double du condo (orange et le bon rouge), vous devriez voir votre machine commencer à vivre. Elle pourra même sans doute fonctionner complètement, mais avec un facteur de puissance dégradé.
19 juin 2020 à 16:52
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation

Bonjour.

Hélas je n'ai pas de compétence spéciale pour ce genre de circuit, ni rien pour les tester, ce qui ne semble pas votre cas. A la limite, vous êtes mieux armé que moi pour dépanner ça. Parfois les diags machine sont fantaisistes au niveau eeprom. Par exemple question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Vous pouvez toutefois comparer les 2 circuits au niveau des I/Os. Multimètre en test de diode, fil rouge à la patte GND, cela permet de voir si les diodes de protection internes sont bonnes. Si court-jus (clock, data ou VDD), alors ça explique tout.
19 juin 2020 à 16:29
forum consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum Climatisation

Alors effectivement, si vous avez 0 comme haute tension, l'alim "va marcher beaucoup moins bien, forcément"! Le 2ème pont de diodes, les inductances et la capa AC forment un "PFC du pauvre". Son but est de faire en sorte que l'on continue à charger les condos réservoirs pendant quelques ms à chaque alternance, juste après la fin de conduction du 1er pont de diodes. On tire parti de l'inertie du courant lancé dans la self R1815 et de la charge accumulée dans la capa AC. Le pont est d'ailleurs utilisé comme une diode simple (en fait 2 des 4 diodes sont en //, les autres ne sont pas utilisées).

Du coup il ne vous sera pas bien compliqué de trouver ce qui ne va pas ; probablement l'inductance R1815 open, ou alors un voleur aura piqué la capa AC, qui permet du repiquage, et les fils qui arrivaient dessus sont en l'air... :-)
18 juin 2020 à 23:36
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation

Donc l'alim est organisée autour du circuit hacheur STRLxxx (précisez le xxx). Précisez aussi les références du 3-pattes monté sur dissipateur, et de l'autre 3-pattes du même style. Probablement des 78xx. J'imagine que vous savez tester un 78xx (7805, 7812) sans le dessouder.

Pour que l'alim tourne, il faut qu'entre les cosses P et N vous ayez au moins 300V DC. A mesurer sous tension. Condition nécessaire mais non suffisante.

Le STRL a un condensateur entre les pattes 8 et 10 (les 4 et 5 n'existent pas). Il faut normalement au moins 10V DC dessus pour que l'alim démarre. Si ce n'est pas le cas, la résistance d'un megohm en lisière de carte et aussi proche du STRL pourrait être HS (à mesurer courant coupé, après avoir déchargé les gros condos 400V avec une résistance genre fer à souder bas de gamme). Ou le condo en court-jus.

Vous pouvez aussi vérifier les diverses diodes qui gravitent autour du transfo. Si l'une d'elle était HS, cela expliquerait la panne.
18 juin 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation

Ménon!

Je pensais avoir été clair, avec le mot "respectivement"... Pour un split donné (et le modèle 4M27), on peut mettre jusqu'à 25m, ou même pour 2 splits, mais la somme des 4 ne doit pas dépasser 70.

Par ex 25, 20, 15, 10
Ou 25, 25, 17, 3
Ou 20, 20, 20, 10
18 juin 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Distance maximum entre groupe extérieur et Split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez la longueur max entre 1 split et l'UE, et la longueur max de tuyauteries raccordées à l'UE. Pour le modèle 4M27, c'est 25 et 70m respectivement. On compte un seul tuyau pour les longueurs (autrement dit une liaison formée par 2 tuyaux de 10m chacun compte pour 10m).

Cordialement, Dom.
18 juin 2020 à 12:47
forum consulter ce sujet Distance maximum entre groupe extérieur et Split sur le forum Climatisation

Je pense que vous vous dispersez, le boîtier en métal est probablement l'inductance du PFC. Vous dites en haut : "J'ai déposé les deux cartes". Et effectivement en cherchant bien j'ai retrouvé en question 5147 des photos de 2 cartes. Sur l'autre je crois voir l'alim à découpage, mais on ne voit pas assez bien pour en tirer quelque chose. C'est donc de cette 2ème carte que je vous demande des photos.
18 juin 2020 à 07:02
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation

Au risque de vous décevoir, ce code est juste une réminiscence de mes lectures d'antan, RP, le HP ou Elektor... Car je ne suis guère un old man, ou alors au sens propre... :-))

La carte qui avait roussi dans le passé ne portait pas d'alim. Celle-ci doit donc se trouver sur l'autre carte... Comme je n'en ai pas de photo, va quand même falloir que vous sortiez l'appareil à soufflet...
17 juin 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation

Après tout, les photos vont peut-être servir... N'y aurait-il pas une trace de grabuge (halo noir) sur la patte solitaire du TNY?... Attention, c'est peut-être un effet d'optique liée à la prise de vue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tnysanyo

17 juin 2020 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour à vous et XYL! ;-)

Pour tenter de vous aider, il faudrait une photo de la carte recto verso pour qu'on vous indique quoi tester. Souvent, un affichage E1 ou F1 correspond à un défaut de communication, la plupart du temps dû à une absence de basses tensions sur la carte (alim à découpage en panne ou ne recevant pas de haute tension en entrée).
17 juin 2020 à 12:38
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation

Oui, ce sont bien ces 3 machins là.

Pour les ponts de diodes, voilà leur localisation. Le test des entrées (en Volts AC) se fait entre A1 et A2, ne le faites que sur un seul pont, toutes leurs pattes sont en //. Le test des sorties se fait entre HT+ et HT-, en Volts DC. Vous pouvez faire le test carte en place (sur l'autre face de la carte) ou carte retournée, mais il faut que la bobine soit (bien) reliée entre L1 et L2 (fils blancs). Normalement la tension sur les condos est à peu près la même que celle mesurée sur les ponts (HT+/-).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
testsanyo

17 juin 2020 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas tout compris. Vous dites que le jus arrive à l'UE mais n'est pas distribué aux UI. Et que les fusibles sont bons. Normalement, phases et neutres vers les UI sont protégés par 2 fusibles, F1 et F2 de 6.3A. Si vous n'avez rien sur les départs des UI (bornes S1/S2), c'est qu'un de ces fusibles a grillé, ou que le connecteur CNAC1 est débranché... Les cartes d'UI n'y sont pour rien.
17 juin 2020 à 10:20
forum consulter ce sujet Court-circuit MSZ-50 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, je me suis absenté 3 jours et n'ai pu répondre rapidement. Fallait pas mettre autant de photos, c'était juste pour savoir si c'était la carte que je "connaissais" de beaucoup d'autres sujets du forum. Et c'est le cas.

Pour voir ce qui se passe, commencez par mesurer la haute tension des gros condos. Si vers les 350V DC, alors il faut incriminer l'alim à découpage, à base de TNY (circuit 7 pattes proche du transfo jaune). Si la HT n'est pas montée, dessoudez la patte centrale de l'IGBT et voyez si ça améliore les choses. Si non, il faut mesurer l'arrivée du secteur sur la carte, puis sur les pattes centrales des 2 ponts de diodes...

Cordialement, Dom.
17 juin 2020 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, c'est assez probable que le problème soit dans ce boîtier de commande. Si le changement de la pile ne donne rien, vérifiez avec soin que des pistes ne soient pas atteintes par la corrosion. Eventuellement, si vous disposez d'un oscilloscope, voyez si le quartz X1 est bien le siège d'une oscillation de fréquence... marquée dessus. C'est le circuit intégré IC6 qui le fait travailler. L'horloge (signal carré) est ensuite amenée sur une des broches du microP, le 20-pattes. S'il ne reçoit aucune horloge, le signal en provenance de IC6 a pu se bloquer sur un composant HS. Vérifiez aussi que sa broche "reset" du microP n'est pas à l'état actif en permanence.
11 juin 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben vous avez dû mal chercher, car cette référence est donnée à 9 reprises au fil des diverses questions concernant les alims Hitachi. STRF6654. Et souvent je donne le nom d'un site français où il est dispo. Je viens de vérifier, il est effectivement toujours dispo a cette heure : www.indipc.fr

Cela dit, si un 6667B claque au bout d'un mois, ce n'est pas normal, à moins que les UI raccordées dessus tournent à fond, ensemble et longtemps. Car 90% de la conso d'une UI part dans la turbine.
10 juin 2020 à 14:01
forum consulter ce sujet Composant plus costaud que STRF6667B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez changé le condensateur avec succès, c'est que votre machine n'est pas une inverter. Dans ce cas, c'est l'UI qui contrôle les divers organes de l'UE à travers des relais. Mais je ne crois pas au relais, je verrais plutôt l'alimentation de la carte qui filtre mal, avec comme conséquence un microP qui perd les pédales. Condensateur chimique à changer. Si c'est de l'hébreu pour vous, mettez une photo recto verso de la carte.
08 juin 2020 à 08:03
forum consulter ce sujet Compresseur climatiseur ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le brrrr pourrait être un démarrage intempestif (ou normal si la clim tourne en mode froid) de la pompe de relevage des condensats, si toutefois vous en avez une. Quant au sifflement, je verrais bien un roulement du moteur de la turbine qui se grippe, lié à la rotation. Testez en mode ventilation seule : si le sifflement se fait entendre, il sera forcément dû à la rotation de la turbine.
08 juin 2020 à 07:55
forum consulter ce sujet Problème bruits clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben non, ce n'est pas un relais, c'est la bobine dont je parlais, qui peut faire jusqu'à 3 kg sur certaines machines Sanyo, et qui là est de dimensions réduites. D'ailleurs il est écrit dessus RLEY4 et non REL4Y... :-)

Quand l'IBGT se met en court-circuit, un courant énorme passe dans celui-ci et aussi dans cette bobine, ce qui l'a fait fondre. Manifestement, le claquage de l'IGBT a créé des dommages collatéraux dans son voisinage. J'ai des doutes sur la santé de l'IGBT "tout neuf", qui pourrait bien avoir claqué instantanément à la remise sous tension, à cause de ces dommages autres.

Si la power lamp ne s'allume pas, c'est que la haute tension continue n'a pas pu monter, souvent à cause de l'IGBT. Pour aller plus loin, il faudra poster une photo recto verso de la carte principale.
08 juin 2020 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc le régulateur 5V est bon. Il reçoit du 11.42 et en extrait du 5.08.

Toutes les LEDs s'éclairent, donc ce sont les 5 Auto/heat/cool/horloge1 et 0? Est-ce que l'afficheur affiche quelque chose?

Déconnectez le fil de communication (hors tension), à savoir le bleu du câble de 3, et voyez si ça change quelque chose. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a tout de même un embryon de communication entre les 2 entités.
07 juin 2020 à 22:33
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a certes un 2ème ventilo qui démarre, mais aussi le compresseur. C'est une pièce qui vibre naturellement (comme celui d'un frigo), et probablement qu'une pièce qui vibre (par ex le compresseur, mais aussi un tuyau, une sonde...) vient taper sur une autre qui ne vibre pas, et cela vous crée ce vacarme. Il faut démonter un peu l'appareil et rechercher la source du bruit et séparer les protagonistes. Pendant le transport, un petit choc a pu tordre quelque chose et faire apparaître ce bruit qui n'existait pas en sortie d'usine.
07 juin 2020 à 21:49
forum consulter ce sujet Bruit intermittent ventilateur clim Suntec sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour arriver à 300€ de chauffage sur cette surface et avec 20°, il faut impérativement être en RT2012. Sinon, tablez plutôt sur 500-700. Ce qui est déjà excellent. Si vous étiez chauffé en électrique, divisez la facture chauffage par 3 ou 3.5 pour avoir une estimation fiable. Si vous étiez au gaz, les factures donnent les kWh correspondant aux m3 de gaz consommé, et multipliez ces kWh par 0.04 pour avoir l'estimation en €.
07 juin 2020 à 21:39
forum consulter ce sujet Bi Split ou 2 mono Splits ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Qu'est-ce que vous appelez transformateur? La grosse bobine qui fait 3 kg, ou le petit transfo jaune de l'alim à découpage? Pour cette dernière hypothèse, je vous trouve "léger" de croire que le fait de changer le transfo va résoudre le problème! Quand du cuivre fond, il y autre chose qui dérouille en même temps... Le TNY est bien placé, entre autres.

Une photo du mort?...
07 juin 2020 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vraiment vos chambres font chacune 32 m², alors il leur faut un bisplit 2x2.5 kW rien que pour elles. Mais comme des chambres de cette taille sont assez rares, je suppose que vous vouliez dire que c'est l'ensemble 2 chambres + entrée qui fait 32 m² .

Je dirais que la vérité se situe entre les devis 1/2 et le 3. Les 1/2 friseront le sous-dimensionné par temps très froid, et le 3 clairement sur-dimensionné. Je verrais bien 2 monos d'environ 4.2/4.5 kW chacun. Et suis plutôt partisan de 2 installations : en cas de panne sur l'une, l'autre reste fonctionnelle. Et effectivement comme les dégivrages (7-10 mn sur les machines modernes) sont désynchronisés dans ce cas, c'est un peu mieux qu'un multi.
07 juin 2020 à 07:53
forum consulter ce sujet Bi Split ou 2 mono Splits ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le fait que votre eau soit salée n'améliorera pas l'efficacité de l'ensemble, sauf si vous avez un groupe qui peut envoyer de l'eau très froide, sous la barre des 0°. Ce qui compte dans un aérotherme, c'est la différence de température eau/air, et pas la salinité de l'eau. Et oui, le sel est agressif, pour éviter la corrosion on a fait mieux...
04 juin 2020 à 20:14
forum consulter ce sujet Cherche split clim pour refroidir une petite pièce sur le forum Climatisation

Ce que je disais plus haut (R14) concernait une clim split par une journée de températures froides mais suffisamment positives pour qu'il n'y ait pas formation de givre. Quand du givre se forme, on cumule les enthalpies de condensation et de solidification, sachant que celle de solidification devra être "rendue" à Dame Nature lors du dégivrage. A moins que dans la tranche 1-3° on fasse un dégivrage écolo basé uniquement sur la ventilation. Voir question 1319 réponse 8 (ce qui ne nous rajeunit pas).
04 juin 2020 à 19:42
forum consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum Climatisation

Eh oui! Pour une clim qui chauffe à hauteur de 3.5 kW en hiver et par temps humide, il y a 1 kW d'électricité, 1 kW de condensation et 1.5 kW de calories dans l'air stricto sensu.

Étonnant, non? comme dirait Sir Cyclopède...
04 juin 2020 à 17:28
forum consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.

Vous faites une grosse erreur, la transformation d'eau en vapeur et inversement se déroule avec un échange d'énergie considérable. Je vous suggère de calculer l'apport en hiver que représente la production de 1500ml de condensats en une heure au niveau de l'UE, vous serez sidéré! Je vous aide avec cet extrait de oui-qui. J'attends vos commentaires avec une impatience certaine! :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
eauenthalpie

04 juin 2020 à 14:41
forum consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum Climatisation

Bonjour.

Z'avez de la chance, j'ai une CAR35 et une CAR25. Voici pour la 25.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capacar25

04 juin 2020 à 14:20
forum consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre sur le forum Climatisation

Bonjour.

Souvent lorsqu'un microP fait n'importe quoi, c'est parce que sa ligne d'alimentation, en général 5V, est parasitée. Et cela vient de l'alim à découpage de la carte et plus précisément un condo chimique. Soit le réservoir 400V au primaire, soit un basse tension au secondaire. Vous pouvez tenter de les remplacer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus coûteux.
04 juin 2020 à 11:32
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic qui passe en ON/OFF tout seul sur le forum Climatisation

Ben oui, mais il sert à quoi le K6?... Imaginez que ce soit "start"... Je pense que non, vous l'auriez dit. Effectivement, si vous n'appuyez pas dessus pour lancer la PAC, peu importe.

La pile à 300mV ce n'est pas glorieux, c'est une possibilité que le problème vienne d'elle.

La PAC fonctionne en froid, génial, vous allez pouvoir faire une méga teuf et inviter tous les Esquimaux du coin! Plus sérieusement, la plupart des PAC demandent effectivement d'alimenter la vanne 4 voies pour être en chaud. Je pensais -à tort- que cette PAC de piscine était une exception. Eh bien il faut mettre aussi le fil bleu "4WV" avec les 2 autres et ça va chauffer! C'est le cas de le dire.

J'ai dit 18V car j'étais resté sur le transfo qui donne du 18V. OK pour 12 si vous utilisez votre alim 12V. Mesurez les pattes de IC1 2 à 2, vous devriez lire (dans le désordre) 12V, 5V, et 7V.
03 juin 2020 à 22:41
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ça pourrait quand même être une sorte de tartre si ce qu'on voit est un "aérotherme" et non un échangeur de clim. Parce que dans ce cas, c'est de l'eau qui pourrait circuler dans les tuyaux. Si c'est bien ça, rechercher une petite fuite.
03 juin 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum Climatisation

De toutes façons les 2 microP conversent au moyen du câble blanc, et s'ils ne se reconnaissent pas, aucune chance que la PAC démarre. Exactement comme sur un split inverter.

Idées qui me viennent comme ça : contrôler le 5V local, c'est IC1 (genre 78L05) qui le produit à partir du 18V. Vérifier le fonctionnement des 7 poussoirs (en pressant, les 2 soudures d'un même côté doivent se mettre en court-circuit). Vérifier la pile...

Je reviens sur la grande carte : elle est vraiment sale, je me demande si de la saleté +/- dissimulée ne perturberait pas le microP au moyen de chemins résistifs.

Sinon, il vous en faut du temps pour modifier 2 fils et faire démarrer la PAC... :-)
03 juin 2020 à 14:35
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65 sur le forum Climatisation

Ah oui, effectivement, j'étais parti sur un monobloc à roulettes. Donc effectivement une partie de la chaleur part dans la laine de verre tout autour du trou et vous chauffe le mur.

Oui, on doit pouvoir tout modifier de l'extérieur sans rien déposer de la machine. Par contre un point reste pas clair, vous parlez de grilles au pluriel, il y aurait donc 2 trous? Ce qui ne serait pas anormal, certains modèles ont une arrivée d'air extérieur et une sortie d'air chaud.

Le matériau du conduit importe peu, peut-être une gaine PVC de 100 ou 125mm... ou une plaque de tôle pliée/enroulée avec soin. Le matériau pour étanchéifier dépendra de celui du tuyau.
02 juin 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Fonctionnement bloc clim mur très chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une clim monobloc mobile fonctionne avec un gros tuyau censé évacuer de l'air très chaud généré par son fonctionnement (peut monter à 60° voire plus). Si c'est cet air chaud qui chauffe le mur, ça peut être normal.

Sinon une petite photo nous aiderait à mieux apprécier la situation. Question bête, y a-t-il bien un tel tuyau?...
02 juin 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Fonctionnement bloc clim mur très chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, c'est le prix le plus bas qu'on puisse trouver pour ces puissances. Mais il faut ajouter éventuellement les liaisons cuivre, la pose et surtout la mise en service qui doit être faite par un pro agréé. Tout cela pouvant faire 250à 400€ de plus.
02 juin 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Clim marque Yueteng réversible ? sur le forum Climatisation

"toutes les LED du contrôleur s'éclairent"... Comme il n'y a qu'une seule LED sur la carte dont on parlait précédemment, je pensais que pour vous le contrôleur était l'autre partie, celle qui est au bout du câble blanc. Car ce sont ces photos là qui m'intéressaient...

Néanmoins sur votre 3ème, on voit des traces comme du brouillard noir. Est-ce superficiel (résidus de matière caoutchoutée, par ex), ou sous le vernis, auquel cas ce serait de la corrosion cuivre? Si corrosion, vérifiez la continuité des pistes concernées en pointant sur les soudures de part et d'autre des zones suspectes.

Commander un microP ne servira pas à grand chose, car sa mémoire flash interne est programmée en usine pour cette PAC, et vous avez acheté un module avec une mémoire vide... Fallait demander!
02 juin 2020 à 14:27
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65 sur le forum Climatisation

Bonjour.

A tout hasard, faites des photos recto verso de la carte du contrôleur (bien nettes!). On ne sait jamais...

Vous n'avez à priori qu'une seule panne, mais si c'est le microP de l'une ou l'autre des cartes qui est responsable, ce sera difficile de la mater...
02 juin 2020 à 11:00
forum consulter ce sujet Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65 sur le forum Climatisation