Bonjour à tous.

Mesures "toutes fraîches", réalisées à 16H grâce à une échelle posée le long de mon toit.

Température extérieure : 34/35°. Soleil pas à l'angle le plus fort (le toit regarde Ouest-Nord-Ouest).
Entre 2 tuiles qui ont de l'isolant derrière : 52°
Entre 2 tuiles qui n'ont rien derrière : 56°

Le haut de toit est plus chaud probablement parce que le volume derrière les tuiles chauffe depuis un certain nombre d'heures avec l'autre pan de toit.

Pour une maison orientée Sud-Ouest et par 40° dehors, il faudra compter 65°, je pense...

Cordialement, Dom.
07 août 2020 à 16:22
forum consulter ce sujet Unité extérieure installée dans les combles sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas pu répondre hier, très occupé, puis très fatigué!... :-)

Pour l'aspect résistance, il est clair qu'une 3.3M pourrait même descendre à 1/20ème de watt. En fait on met une 1W parce que la piste résistive est bien plus longue que sur une 1/4. Du coup la haute tension risque moins de faire micro-claquer la piste, ce qui aurait comme conséquence une diminution progressive de la résistance pouvant conduire à une surchauffe voire une destruction. Bref, si vous restez sur des 1/4W, alors mettez deux 1M en série.

Pour l'aspect fusible fondu, le 7805 a pu claquer et se mettre en court-circuit. Ou alors c'est ce qui est alimenté par le 7805, en espérant que ce ne soit pas le microP, car là la carte est fichue. Pour tester le 7805, dessoudez le, mettez lui 10/15V en entrée et mesurez sa sortie.

Une fois le 7805 dessoudé, vous pouvez aussi amener prudemment du 3/4/5V sur la ligne 5V du circuit imprimé, en monitorant le courant débité. Si vous avez déjà 1A sous 3V... pas bon signe, cherchez l'endroit qui chauffe.

Une alim à découpage fait tic-tic dans 2 cas : court-circuit au secondaire qui fait passer en mode alerte par courant primaire trop fort, ou alors absence de "frein" par l'optocoupleur (qui ne serait pas activé), et mise en alerte par un processus voisin.

L'activation de l'opto est en général faite par un TL431, sorte de zener réglable. Je pense que c'est le circuit CMS IC17 avec, 3 pattes + une large. C'est lui qui serait censé produire un 12V régulé.

Voilà de quoi vous occuper sainement dans les heures qui viennent...

06 août 2020 à 07:25
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Ben voilà, ça marche mieux maintenant! Si la régulation se fait sur le 15V et que celui-ci ne débite quasiment rien, alors le primaire de l'alim va fonctionner vraiment de temps en temps, et les autres tensions auront tout le loisir de redescendre à 0 entre temps si on tire plus de courant dessus.

Avant toute chose, remesurez le 5V directement sur le 7805. Il pourrait y avoir 2 circuits de masse, ou alors vous aviez un mauvais contact.

Les pattes 6 et 9 décollent de 0V uniquement lors d'impulsions, donc normal de les voir à 0V.

Pour voir apparaître sur table vos 5 et 12V, je suggère de souder une 47 à 100 ohms entre sortie du 7815 et masse. Si on régule bien dessus, alors le primaire va fonctionner beaucoup plus, et je pense que vous devriez les voir arriver.

La conception de la carte est donc trop sur le fil du rasoir au niveau du courant de précharge STRL. Pour tout vous dire, c'est la 1ère fois que je vois une résistance de précharge aussi forte. D'habitude grand maximum 2M, mais souvent entre 680k et 1M. Il suffit qu'un lot de STRL soit un peu trop gourmand en courant de standby et ça ne marche plus.

05 août 2020 à 08:45
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, la carte "main" peut être mauvaise au niveau dialogue avec l'UI 1 MAIS les signaux transitent par l'autre carte, donc si une piste est coupée sur cette autre carte (corrosion...), on pourra aussi avoir cette erreur. Les signaux binaires passent par des petits transfos, vérifiez la continuité des enroulements. Aidez-vous du schéma qui se trouve dans le service manual.
04 août 2020 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a des incohérences dans vos infos, qui m'empêchent d'avoir une vision claire de votre UE. Comme c'est une clim réversible, il y a forcément un commun, une commande compresseur, une commande ventilateur et une commande vanne d'inversion de cycle (V4V). Et non les 2 x 2 fils que vous mentionnez. Essayez de reconstituer le schéma de votre UE, ça ne doit pas être insurmontable pour un ancien électronicien.

D'autre part, un relais SAIN n'a aucune raison de grésiller. Ce qui vous ont dit les 2 intervenants ci-dessus est tout à fait judicieux.
04 août 2020 à 08:22
forum consulter ce sujet Problème commande ventilation unité extérieure sur le forum Climatisation

Il y a une petite erreur dans votre schéma : Rs EST la 3.3M. La 4.7 est placée entre une arrivée "VAC" et le pont de diodes. Mais tout cela n'est pas grave.

Une possibilité serait que le courant de standby des STRL soit suffisamment fort pour que le courant de précharge, limité par la 3.3M, ne soit pas suffisant pour atteindre les 18V fatidiques. A titre de manip, soudez une 2.2M (ou deux 1M en série) en // sur la 3.3M. Si cette ruse ne marche pas, ben... je sèche.
04 août 2020 à 07:59
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Très judicieux! Surtout C2 (sur la carte, c'est le condo entre le très gros et le STRL). Si sa valeur a fortement baissé, ou si sa résistance série a augmenté, alors il n'y a pas assez d'énergie disponible dedans pour faire démarrer le STRL.
03 août 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une grosse carte électronique dans l'UE.

Quand le compresseur s'arrête, est-ce qu'on entend un "clic" au même moment? Quel relais (UI/UE) est "excité en continu"? Une photo des tripes de l'UE ne serait pas superflue.

Un voltmètre a 2 fils. Ils étaient connectés où quand vous avez mesuré 170V?
03 août 2020 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème commande ventilation unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.

Pour les bus, sans doute. Mais franchement vous imaginez 4 radiateurs de 1000W dans une Fiat Panda? Comme pour les éléphants dans une 4CV : 2 devant et 2 derrière... :-))

03 août 2020 à 14:27
forum consulter ce sujet Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense que votre tuyau d'évacuation fait une légère boucle vers le haut, en formant un siphon inversé, du coup l'eau déborde avant de couler dans le tuyau. Par contre une aspiration permet de lui faire franchir l'obstacle. Lors de son passage dans le mur, le tuyau doit aussi avoir une légère pente descendante. Donc pour moi imperfection d'installation.
03 août 2020 à 10:58
forum consulter ce sujet Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suppose que ces mesures ont été faites avec un STRL neuf. Elles prouvent que la 3.3M est bonne, puisqu'elle charge le condo chimique entre le très gros et la 0.91, pour alimenter la patte 8.

Refaites la mesure des posts 14/15, j'ai bien l'impression que le résultat ne sera plus pareil. Le transfo pourrait avoir lâché lors du 2ème flash.

Si vous avez un transfo 230/115, utilisez le pour avoir des tensions moins méchantes. Lors des mesures d'hier, aviez-vous mesuré le gros condo? 350V, c'est son marquage (erroné) ou la tension lue?
03 août 2020 à 10:54
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour Invité (d'Alsace?...)

Non, je pensais bien au mode clim, mais dans l'hypothèse où l'on ne ferait qu'un seul gainage. Car il est clair que gainer la sortie ET l'entrée est l'idéal, thermiquement parlant.

Si on ne gaine que la sortie (4ème ligne de votre réponse 2), alors j'ai montré plus haut que l'air aspiré par l'hélice sera déjà à 50°, puisqu'il va se faufiler lentement à travers des tuiles surchauffées avant d'arriver à l'UE.

Cordialement, Dom.
02 août 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Unité extérieure installée dans les combles sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une possibilité : la sonde d'ambiance qui serait comme déconnectée (par ex mauvais contact au niveau de son connecteur). Quand la sonde est déconnectée, c'est comme si la sonde disait à la carte qu'il fait -80 dans la pièce, du coup la carte juge inutile de faire du froid. :-)
02 août 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile ne refroidit pas en mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'aime bien votre état d'esprit et votre démarche. Détrompez-vous, l'air est renouvelé dans vos combles, de la manière suivante. Entre 2 tuiles vous avez la plupart du temps un interstice. Si je prends le cas de mes tuiles plates recouvertes des 2/3, j'estime cet interstice MOYEN à 2 mm x10 cm. Si votre pan de toit comporte 5000 tuiles, cela vous fait 1 m² d'ouverture! Donc l'air a tout le loisir d'entrer.

Oui mais il entre à vitesse très lente, et comme il se glisse lentement entre des tuiles à 50° (voire plus en plein cagnard), ben il ENTRE dans le grenier avec cette température. Et votre clim est obligée de trouver des frigories dans cet air chaud et ce n'est pas facile. Pour très sensiblement améliorer votre efficacité de clim, il faudrait gainer au moins L'ENTREE d'air de l'UE pour qu'elle chope de l'air à 32° et non à 50 pour refroidir son échangeur. Après, que l'UE baigne dans une atmosphère chaude ou brûlante, cela ne fera guère de différence pour elle. Pour baisser la température des combles, il faudra en plus gainer la sortie.

Si votre air "extérieur" est 15° moins chaud, votre air frais intérieur sera nettement plus frais. Et la machine peinera moins pour faire son travail.

Cordialement, Dom.
02 août 2020 à 07:54
forum consulter ce sujet Unité extérieure installée dans les combles sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme cela vous a été dit plus haut, il se peut fort que les zones de contact avec les piles soient oxydés, souvent parce que des piles se mettent à couler plus ou moins. Le cas échéant, grattez avec une pointe de couteau pour raviver les contacts. Vérifiez aussi les zones de contact SUR les piles.
01 août 2020 à 12:26
forum consulter ce sujet Télécommande clim Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Très bonne découverte. Effectivement quand un courant énorme traverse la 0.91 ohm, celle-ci s'ouvre et la tension qui déboulait dessus doit trouver un autre chemin pour rejoindre la masse, et cette R10 se dévoue bien malgré elle.

Essayez de trouver une loupe plus forte ou un compte-fil pour lire l'inscription. Sur cette carte ou sur l'autre. A savoir, il y a 2 système de notations pour les résistances CMS, le classique calqué sur le code des couleurs, et un autre (2 chiffres et une lettre), indécryptable si on n'a pas le document qui va bien. Une résistance de 681 ohms se code alors 81A.
01 août 2020 à 09:02
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

De quoi est constitué la frontière air des combles / air extérieur? Tuiles seules, tuiles + isolant (si oui lequel?)? Y a-t-il de petites ouvertures d'aération (je pense que oui si des pigeons arrivent à entrer)? Une photo peut-être?
01 août 2020 à 08:28
forum consulter ce sujet Unité extérieure installée dans les combles sur le forum Climatisation

"Ok, s'il n'y a pas quelqu'un ou une programmation horaire qui prend le contrôle "à votre insu"..."

Je pence à cela aussi : une programmation qui serait active dans la télécommande. Peut-être lui enlever ses piles pendant 10 mn et voir si ça marche mieux avec ce reset. Et/ou faire une enquête auprès de tous les gens qui ont accès au boîtier, y compris les enfants... :-)

Si ça se reproduit, notez les horaires de mise en route avec précision.
31 juillet 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin Siesta s’enclenche seule et ne s’arrête pas sur le forum Climatisation

Alors déjà pour vous rassurer, le compresseur tourne. C'est ce bruit de RER qui quitte une gare en prenant de la vitesse qu'on entend en arrière plan (sonore). Donc la réparation de l'IPM a été concluante.

Le compresseur générant des vibrations de manière normale, il se peut que ces vibrations à fréquence évolutive se combinent avec d'autres, par exemple la rotation du ventilateur, pour au final générer par moment des résonances mécaniques (augmentation d'amplitude) qui s'entendent de temps en temps. Deux manips possibles pour confirmer cela :
1/ enlever l'hélice, cela devrait annihiler les vibrations générées par le ventilateur (ne pas le débrancher) ; il faut pour cela déposer la face avant et latérale gauche de l'UE
2/ OU mettre les mains dans la tuyauterie autour du compresseur pour amortir les vibrations.
Je pense que dans les 2 cas on ne devrait plus entendre que le RER.

Cela dit, si le tuyau en haut du compresseur ne commence pas à chauffer en 10 secondes, j'ai bien peur que le gaz se soit fait la belle...
31 juillet 2020 à 16:14
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

PL a probablement raison, mais sait-on jamais, d'une marque à l'autre le comportement peut être différent et le nombre d'UI minimum peut descendre à 1. Pour cela il suffit de déconnecter un des 2 fils qui partent vers une UI. Sur votre gamme, ils portent du 35V continu, avec superposition (multiplexage) des signaux de communication. Avant de déconnectez, mesurez ce 35V.
31 juillet 2020 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les photos, c'est exactement ce que je demandais, très bien.

Vous n'avez pas répondu à ma question mono/triphasé. Il arrive que le neutre "s'absente" accidentellement un court instant (problème chez soi ou problème de réseau EDF), et sur les maisons en triphasé des appareils se retrouvent momentanément avec 400V au lieu de 230.

Pour votre carte, testez les 8 diodes CMS à proximité du transfo. Utilisez le mode "test de diode" de votre multimètre. Vous devez lire l'infini dans un sens (quand le fil rouge est sur la barre gravée en bout de diode) et 300-700 (mV) dans l'autre (quand le fil noir...). Si une des diodes a claqué, alors l'alim débite dans un court-circuit et ça peut ne pas lui plaire... Bizarre quand même car les régulateurs genre STRL sont bardés de protections, en général.

A côté du STRL vous avez un gros régulateur à 3 pattes. Quelle est sa référence (78xx)? Même chose pour l'autre en bord de carte, entre des condos.
31 juillet 2020 à 09:00
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour l'instant je n'ai pas trop d'idées sur la cause du non fonctionnement. C'est vrai qu'une fuite a pu apparaître durant les 3 ans d'inactivité, surtout si entre temps on a exercé une force mécanique sur les départs de tuyaux.

Pour ce qui est des bruits, vous pouvez les enregistrer et les poster sous forme de document mp3.
31 juillet 2020 à 08:39
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

"elle se met au minimum"... c'est-à-dire?

Pendant les quelques secondes d'activité, entendez-vous un bourdonnement qui pourrait venir du compresseur? Si oui, ce bruit cesse-t-il avec un "clic"?

Avez-vous une option "ventilation seule"? Si oui, est-ce qu'elle fonctionne?
31 juillet 2020 à 08:21
forum consulter ce sujet Panne climatisation Dometic pour caravane sur le forum Climatisation

Bonjour.

Qu'est-ce qui "s'enclenche"? Uniquement le ventilateur intérieur, ou aussi l'unité extérieure (compresseur, hélice)? Y a-t-il production de froid, ou la ventilation ne fait que brasser l'air de la pièce?
31 juillet 2020 à 08:03
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin Siesta s’enclenche seule et ne s’arrête pas sur le forum Climatisation

Alors 1/ on ne voit pas de pistes qui aboutissent à ces 2 picots du connecteur 2/ le câble est celui du moteur de turbine. Classiquement les picots 2 et 3 ne sont pas utilisés, le 1 étant la haute tension continue. Donc circulez, y'a rien à voir.

Attention à ne jamais enlever ou remettre ce câble avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.
30 juillet 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation

C'est le 1er défaut qui prime. Si vous le corrigez, alors le phare indiquera le 2ème.
30 juillet 2020 à 10:05
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le fait que les 2 STRL aient claqué simultanément me laisse perplexe. Vous avez dû avoir une surtension violente pour en arriver là. Votre maison est en mono ou en triphasé?

Petits points à vérifier sur les cartes. 1/ vous avez un fusible de type CMS sur le côté soudure, composant blanc. Courant coupé, vérifiez qu'il est toujours passant. 2/ Courant remis, mesurez la tension sur le gros condensateur. Normalement environ 330V continus. Si 0, il faut trouver pourquoi le secteur n'arrive pas à le charger.

Pour aller plus loin, il va me falloir une photo recto verso de la carte sans effet trapèze, autrement dit objectif bien à l'aplomb du centre de la carte, dont vous aurez enlevé tous les câbles pour une meilleure visibilité.
30 juillet 2020 à 08:50
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le bouquin dit que c'est l'UI1. Si c'était la 2, la LD304 clignoterait 2 fois. Si c'était la 3 (pour un RAM65), elle clignoterait 3 fois. C'est marqué clairement en bas du tableau des clignotements.
29 juillet 2020 à 23:52
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5 sur le forum Climatisation

Ben voilà, je me suis planté d'un facteur 10. En fait c'est 4180W. Mais ça me paraît trop beau pour être possible, l'eau ne se réchauffera sûrement pas de 10° dans le split avec une telle vitesse de circulation.

Détail du calcul : 100g d'eau par seconde, il faut fournir 418 joules chaque seconde pour une élévation de 1 degré, donc 418W de puissance. Et 10 fois plus pour 10 degrés (ce que j'avais oublié)... Mais encore une fois je n'y crois pas, l'eau va se réchauffer bien moins, ou alors le débit est irréaliste.
29 juillet 2020 à 19:56
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je viens de pondre une petite application numérique pour votre cas. Je suppose que vous envoyez 6 litres d'eau par minute, ce qui est déjà pas mal vu le diamètre du petit tuyau "liquide". Et que l'eau se réchauffe de 10 degrés entre son arrivée dans le split et son départ. Cela nous donne une puissance de refroidissement de 418W. A comparer avec les 2500 ou les 3500 que les 2 splits peuvent fournir quand, comme le dit Tam, on condense du gaz frigo dedans.

Pour l'aspect ventilateur, les questions 5514 et 6139 pourraient vous intéresser. Plus la 2040 pour info.

Cordialement, Dom.
29 juillet 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation

Normalement oui. Le fonctionnement de l'alim est indépendant de ce qu'on demande à la carte.

La 2ème carte (puisque vous dites être intervenu sur les 2) avait-elle aussi son STRL éclaté?
29 juillet 2020 à 14:16
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous devez commencer par vérifier si le nouveau STRL fait bien son travail (gérer l'alimentation basse tension). Pour cela, mesurez les points de test 12 et 5V par rapport au 0V (GND).

Attention, ne jamais enlever ou remettre le connecteur du moteur quand le secteur est présent, vous avez une chance sur deux de griller le moteur et/ou la carte (pour une UI en état de marche).
29 juillet 2020 à 09:12
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

La différence de comportement entre les optos 1 et 2 peut être due aux composants voisins. Pour les tester, le mieux est de les dessouder. Entre les broches 1 et 2, vous faites entrer un COURANT de 2 mA, par exemple en utilisant une alim 5V en série avec une résistance de 2.2 kOhms, ou une alim 12V avec une 4.7 kOhms en série. Le + est à mettre sur la broche 1. Quand vous n'alimentez pas 1/2, vous avez une résistance infinie entre 3 et 4. Quand vous envoyez un courant dans 1/2, alors vous lisez une résistance faible entre 3 et 4 (quelques dizaines d'ohms max).

Vérifiez aussi que les 3 pistes // sous le "2" jaune de la réponse 61 sont saines. Si l'une d'elles avait une micro-coupure, ça expliquerait la panne.

Attention à la remise en place, les optos ont un sens : la patte 1 est repérée par un point gravé.
29 juillet 2020 à 07:53
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous craignez le gel ultérieurement, c'est que vous ne serez plus plus en saison chaude, donc il n'y aura plus de production de condensats dans les UI (il y en a uniquement en mode froid). Du coup vous pourrez soit les purger avec insistance en fin d'automne, soit carrément les enlever pour l'hiver.
28 juillet 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Pompe de relevage assez bruyante sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour ERR1 et ERR2 allumées (sachant qu'on va de ERR0 à ERR3), c'est la sonde sur le gros tuyau de sortie pour l'UI B (sachant qu'on va de A à D) qui a un problème. Comparez sa résistance avec celle des voisines.
28 juillet 2020 à 10:46
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est qu'une 4.7k empêche le fonctionnement. Sa valeur est 1000 fois supérieure à celle d'origine. En réponse 13, j'indiquais bien "quelques ohms". Les kohms sont aux ohms ce que les kilogrammes sont aux grammes. Le courant secteur qui entre sur la carte passe intégralement par cette résistance. En mettant une 4700, c'est comme si les pompiers mettaient un gicleur d'un mm au bout de leur lance...

Avec cette résistance, c'est un peu comme si vous ne branchiez pas le secteur, donc aucun risque d'abîmer quoi que ce soit. Le STRL est le gestionnaire de l'alim à découpage, il hache le secteur préalablement redressé et l'envoie dans un petit transfo à haute fréquence. La mesure visait à s'assurer que le transfo n'était pas coupé suite au courant de court-circuit.

Pour faire un essai rapide, soudez entre les broches de la résistance 2 fils qui vont aboutir à un appareil d'au moins 1 kW en position marche (radiateur, fer à repasser...). Vous pourrez ainsi prédire si l'UI sera fonctionnelle avec une résistance de la bonne valeur.
28 juillet 2020 à 10:31
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les circuits d'entrée/sortie pour la communication sont probablement dans la zone ci-dessous. Vous pouvez (faire) tester la grosse résistance (15k?), la petite derrière, la diode et les 2 optocoupleurs...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim LG comm

27 juillet 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous me faites peur avec votre " 4.7 K 5W ciment". Vous avez acheté une 4.7 ohms ou une 4.7 kohms?... Parce qu'avec la 2ème ça ne risque pas de marcher... Levez le doute.

Vérifiez aussi, carte sur table, qu'il y a continuité entre les 3 pattes du STRL reliées ensemble par le circuit imprimé et le PLUS du gros condensateur 400V.

Cordialement, Dom.
24 juillet 2020 à 23:59
forum consulter ce sujet Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus sur le forum Climatisation

Ma question bête supposait que, comme dans certains modèles LG, le secteur arrive d'abord sur l'UI, puis est envoyé sur l'UE à travers un relais. Mais sur votre machine ce n'est apparemment pas le cas.

Le wiring diagram est un schéma comme celui de la réponse 13, en général collé sous le capot de l'UE.
24 juillet 2020 à 23:44
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas facile de vous répondre sans avoir entendu le bruit. Essayez de nous en mettre un mp3 (cliquer "ajouter nouveau fichier" puis "document").
24 juillet 2020 à 23:31
forum consulter ce sujet Bruit métallique compresseur Inverter Daikin 3XM68M sur le forum Climatisation

Goude! Comme quoi il faut persévérer! :-)

Merci pour les news et bon vent (frais), Dom.
24 juillet 2020 à 17:20
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans la mesure où c'est du matériel neuf, il y a quand même de fortes chances pour que les unités soient bonnes. En partie confirmé par votre nouvelle carte. Reste la connectique entre les 2. Vérifiez avec attention que le câble de liaison fait bien correspondre les 4 bornes de l'UI (phase, neutre, communication et terre) avec les 4 bornes CORRESPONDANTES de l'UE.

Pour moi votre photo 1 montre le condensateur du ventilo extérieur. Aucun rapport avec un problème de communication. Sinon question toute bête : suite à une demande de froid ou de chaud, est-ce que vous avez bien le secteur en entrée d'UE?...
24 juillet 2020 à 12:52
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme vous pouvez le voir, il n'y a que lui/elle qui le sait... Dans votre cas, est-ce que le problème arrive aussi en mode ventilation simple? Si oui, le ventilateur commence-t-il à tourner avant que n'arrivent les clignotements? S'il ne tourne pas mais que vous entendez un bourdonnement, condensateur probablement à changer.

Cordialement, Dom.
23 juillet 2020 à 11:39
forum consulter ce sujet Panne climatisation Dometic pour caravane sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vraisemblablement, elle a perdu son gaz suite à une fuite. Du coup le compresseur consomme peu (il n'a pas d'effort à faire), et la chaleur dégagée par le compresseur se transmet à son tuyau de sortie.

Pour asseoir ce diagnostic, mesurez au compteur sa consommation. Normalement la doc dit qu'elle doit être de 1400W. Dans votre cas, on va plutôt descendre à 200/300W.
14 juillet 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, déficit de gaz probable (mais il en reste un peu). Rechercher et réparer la fuite avant de remettre du gaz.

Ou alors, moins probable, l'électrovanne qui dose le gaz : elle serait bloquée en position quasi fermée...
14 juillet 2020 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour vérifier si un IGBT "asymptomatique" est en court-circuit (car quand il est fondu, pas la peine de mesurer), on se met en ohmmètre et on recherche 2 pattes entre lesquelles il y aurait moins d'un ohm.

Votre solution ne peut pas fonctionner durablement. Le dos métallique est le siège d'impulsions de haute énergie (350V, 10A) et le socle sur lequel il est vissé est à la terre. Pour l'instant le mince film de pâte a tenu, c'est à peine croyable, mais au gré des dilatations thermiques ou des vibrations, le dos va finir par entrer en contact avec la terre et BAM!

Ou alors le socle n'est pas à la terre, mais ce serait bien étrange...
14 juillet 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

Aïe, le sort s'acharne sur cette pauvre bécane... Il y a quand même une bonne nouvelle : elle a fonctionné 45mn, donc il ne manque pas grand chose pour qu'elle reparte comme en 40.

Vos mesures ne donnent pas les unités!!! Un bon technicien donne toujours les unités de ses mesures. Sur les condos, 540V DC est impossible pour un secteur à 230V AC. Serait-ce 540 mV?... Entre HT+ et HT- même chose. Des V ou des mV? 260 V me semble étrange après une disjonction, souvent une disjonction fait suite à un court-circuit qui vide tous les condos. Et si la grosse diode empêche de vider les condos dans l'IGBT qui serait en court-circuit, alors l'alimentation à découpage les vide en quelques dizaines de secondes ; il y a donc de toutes façons des incohérences dans vos mesures.

D'autre part, vous auriez dû avoir le réflexe des Sanyoistes désemparés : tester l'IGBT pour voir si c'est à nouveau lui qui a fait disjoncter. Vous n'avez pas dit non plus si la (petite) diode ZD01 était bonne avant cet essai d'aujourd'hui. Cf réponse 23.

Est-ce que vous aviez bien mis de la pâte thermique au niveau de l'IGBT et de la diode? Surtout l'IGBT, car il chauffe notablement quand la clim tourne et il doit être refroidi correctement par la pièce métallique sur laquelle il est vissé. Il doit être vissé fermement mais sans trop forcer quand même. Un internaute a eu ce problème parce que je lui avais dit qu'on était pas obligé de mettre de la pâte, grosse erreur! :-) Question 3061 réponse 12. Que vous pouvez lire in extenso, vous apprendrez surement plein de choses.

A savoir : demain matin je pars 48H sans accès internet...
11 juillet 2020 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème clim AEER Sanyo splits clignotent sur le forum Climatisation

"Ce que je ne comprends pas c'est que les 6 premiers mois..." Il y a 6 mois le fonctionnement était complètement différent. Si vous aviez mis en froid il y a 6 mois vous auriez certainement eu ce bruit.

En aucun cas je vous ai dit que ce bruit est normal, je vous dis juste pourquoi il y a une différence entre janvier et juillet. Pour expliquer ce bruit, il pourrait y avoir un tuyau pincé lors d'un coude, par exemple. Voyez avec votre installateur ce qu'il en pense. En tous cas, la demande de Tam est justifiée.
10 juillet 2020 à 13:05
forum consulter ce sujet Bruits dans les tuyaux et dans les splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut savoir qu'entre les modes chaud et froid le fluide frigo circule en sens inverse et en états inverses. En mode chaud, l'UI reçoit du gaz par le gros tuyau et le fait passer en liquide (elle le condense). En mode froid, elle reçoit du liquide par le petit tuyau et le fait passer en gaz (elle l'évapore). Donc les bruits de circulation du fluide peuvent être fort différents...

Si les bruits sont trop gênants la nuit, essayez de mettre la clim assez longtemps en soirée et l'éteindre pour la nuit. Le refroidissement des pièces pourrait "tenir" toute la nuit. En France, des dizaines de millions de personnes n'ont pas de clim en marche la nuit... mais comment font-ils?... ;-)
10 juillet 2020 à 07:56
forum consulter ce sujet Bruits dans les tuyaux et dans les splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci d'avoir documenté votre problème et surtout votre solution malgré que vos symptômes n'aient pas inspiré grand monde sur ce forum, en tous cas pas chez moi.

Attention quand même, une clim ne doit PAS perdre de gaz, il est anormal de recharger, le circuit est censé être totalement étanche. Si du gaz est parti, il faut impérativement rechercher l'endroit de la fuite et la réparer avant de remettre du gaz.

Cordialement, Dom.
10 juillet 2020 à 07:45
forum consulter ce sujet Clim Samsung AQV18N fonctionne puis fait 4 bips et s'arrête sur le forum Climatisation