FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Dom-Aom

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 622 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Dom-Aom

Dom-Aom
a posté 8 029 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Attention, le fait de tester la carte ailleurs vous privera de la vision d'un défaut sur la TC. Je continue à penser que la TC est alimentée en 24/30V. Le fait que vous mesuriez 21.5V sur l'enroulement 24V pourrait dénoter une surconsommation à son niveau. Sous réserves néanmoins. En tous cas il sera intéressant de savoir le résultat des tests d'aujourd'hui (dont la tension sur le connecteur bleu) -ET- l'évolution de cette tension lorsque vous y raccordez la TC.

Préparez-vous psychologiquement à nous faire une photo de l'intérieur de la TC. Et maintenant vous savez comment je fonctionne : recto et verso! :-)
03 novembre 2017 à 13:21
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre problème de soudures n'aurait pas dû se produire, vous étiez censé faire des soudures correctes, dans la mesure où des courants impulsionnels importants passent dans cet IGBT. Enlevez-le et regardez si cela améliore les choses. Si le compresseur démarre, coupez le jus dans les 30 secondes, car l'électronique n'apprécie pas de fonctionner sans IGBT. Je donne à chaque fois cette consigne à ceux qui ont un IGBT mort, pour voir si c'est la seule panne. Votre IGBT s'est retiré tout seul, donc on entre justement dans ce fonctionnement risqué.

La power lamp montre que l'alimentation tourne, mais peut être un secondaire n'est plus opérationnel.
En tous cas, quand les 4 diodes d'erreur sont éteintes, à priori tout est bon...

Ce que vous pouvez faire en mode froid est normal, car en chaud (uniquement) il faut que les tuyaux soient montés en température pour que la ventilation commence.

Cordialement, Dom.
03 novembre 2017 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

N'achetez pas pour l'instant de 7805, il y a très peu de chances pour qu'il soit HS. Si bruit il y a, il n'y est pour rien, à priori.

La soudure de 20:03 n'a aucun défaut, car il y a de toutes façons du cuivre sous le "pont" de soudure. Ne la faites pas refaire.

N'oubliez pas les mesures AC sur les secondaires du transfo. Ajoutez-y celles (DC) sur le connecteur bleu, et confirmez que c'est bien ce connecteur qui alimente la TC filaire.

Concernant la TC, confirmez-vous qu'il n'y a plus rien du tout qui s'affiche? Quand l'installation était OK et que vous mettiez sur OFF (à la TC), est-ce que l'heure (par ex) continuait de s'afficher? Je pose la question pour être éventuellement sûr qu'il y a vraiment un pb lié à la TC ou à son alimentation.

Le fait que vous ayez le chauffage de secours nous met moins la pression! Ouf.

Cordialement, Dom.
03 novembre 2017 à 09:07
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Concernant les résistances d'appoint, je ne peux pas vous dire, c'est un matériel que je ne connais pas vraiment, mais si vous dites que la commande déportée n'affiche plus rien (milieu de la réponse 5), cela risque d'être dur, non?

L'afficheur de l'automate (dernière photo réponse 3) fonctionne-t-il? Si oui, avez-vous cette possibilité de lancer la chauffe sur les résistances uniquement? J'avoue que sur ce point vous devez en savoir plus que moi!

JIMA : pour "qu'une soudure relie 2 tensions différentes sans faire court-circuit"... ben ça demande à être explicité, je ne vois pas ce que vous voulez dire! Un extrait de photo serait le bienvenu.

Cordialement, Dom.
02 novembre 2017 à 13:54
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

"Connexion de l'afficheur de commande : voir réponse 5 image 4." : Pas facile à décrypter! Je suppose que c'est le connecteur bleu que vous avez marqué "6" dans la 1ère photo du post 5. Vous avez surement une masse, un alim continue (peut-être 12V, mais plus probablement entre 24V et 30V, puisque le transfo présente un enroulement 24V), et un fil de data. Pour mesurer, vous pouvez prendre comme masse la broche du petit pont de diodes DB201 qui est du même côté que la broche +. D'ailleurs, entre ces 2 broches, vous allez sans doute trouver ces 24 à 30V.

En complément de ce qu'a dit JIMA, le régulateur IC002 (sérigraphié sur la carte), est monté sur dissipateur, et a 3 pattes qui sont, de gauche à droite, entrée non régulée, masse et sortie 5V. Je pense qu'il fonctionne correctement vu que vous avez mesuré 5V sur l'eeprom, mais ça mérite d'être refait avec 3 chiffres significatifs, genre 5.01 ou 4.88. Même si la valeur semble correcte, il peut y avoir des parasites que seul un oscilloscope permettra de voir. Dans ce cas, un changement de condensateur chimique peut améliorer les choses.

Vos mesures de tensions de transfo étaient à vide ou connecteur des secondaires en place? Il serait intéressant d'avoir les 2 cas (donc 4 mesures en tout).
02 novembre 2017 à 01:36
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne pense pas que votre eeprom originale était en panne. Si ça avait été le cas, vous n'auriez pas pu la dupliquer. Je pense plus à un problème vicieux qui pourrait être lié à l'alimentation au sens large. Les conditions de fonctionnement de la carte pourraient être dégradées au point que l'eeprom originale n'arrivait plus à être accédée, mais que pour des raisons de différence de sensibilité liée à la fabrication la nouvelle le pouvait. Entre temps, les conditions se sont dégradées un peu plus et la nouvelle non plus ne peut plus être accédée. Un peu comme une personne qui perd la vue progressivement : il y a 6 semaines, vous aviez amélioré l'éclairage de son journal, elle pouvait à nouveau le lire, mais aujourd'hui c'est fini, il va falloir passer à un journal écrit plus gros...

La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais quand un fonctionnement est marginal, sur le fil du rasoir, un rien permet de basculer entre bon et mauvais. Vous avez peut-être l'alimentation de la carte qui n'est plus "propre", c-à-d qui présente du bruit électrique, ce qui perturbe le microP et/ou l'eeprom.

Pour investiguer ce point, il faut savoir comment l'alim est faite. Vous parlez d'un transfo, est-ce un transfo secteur classique 50Hz, ou un bloc d'alim intégré? Vous mesuriez en AC ou en DC? Quelle est la nature de IC002? Un 7805? Si oui, mesurez son entrée et sa sortie en VDC.

Sinon, votre photo 4 n'est pas terrible. Refaites en une bien nette, et si possible une autre de son côté soudures. A quoi correspondent les cercles en pointillés?

Cordialement, Dom.
01 novembre 2017 à 10:35
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le contacteur est sur la télécommande, il est actionné par l'ouverture du capot qui masque une partie des touches.

Cordialement, Dom
01 novembre 2017 à 10:10
forum consulter ce sujet Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S sur le forum Climatisation

Bonjour.

En général, quand je ne réponds pas, c'est que je ne m'estime pas compétent ou équipé pour amener quelque chose. Et de fait, je n'ai aucune doc ou schéma Airton, ni de cartes chez moi. Peut-être l'internaute va trouver sa vie sur ce forum, en tapant "TAC-12CHSA/ZI" dans le champ de recherche en haut de cette page. 19 résultats à explorer.

Cordialement, Dom.
31 octobre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oh, pas si affuté que ça, je ne peux pas tout dépanner en électronique de PAC/clim.

Un truc m'épate dans votre histoire d'eeprom. Si elle avait un défaut, comment le fait d'acheter une nouvelle eeprom vierge et de lui copier le contenu de l'ancienne (dump) a-t-il pu résoudre le problème si celle d'origine avait son contenu altéré ou inaccessible?...

Pour votre pb d'aujourd'hui, y a-t-il des signes de vie sur les cartes de l'installation (LEDs, présence de tensions continues...)? Et de quoi se compose l'installation? Qu'est-ce que vous appelez "platine intérieure"?

Cordialement, Dom.
31 octobre 2017 à 00:27
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelques infos en question 3920 : Voyant vert clignote clim Daikin
Mais la solution n'y figure pas forcément.

Cordialement, Dom.
30 octobre 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Changer moteur ventilateur clim Daikin FTXS35K2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous n'avez pas complètement répondu à mes questions, MAIS la 2ème photo compense. Les UI en panne sont donc les 5 et 6. La 4, non câblée, dépend de IC1, qui alimente aussi la carte ; les 5 et 6 dépendent de IC2, lequel n'alimente rien d'autre. Il est donc probable que l'alimentation gérée par IC2 ne fonctionne pas, ou alors elle fonctionne mais le 35VDC nécessaire aux UI n'arrive pas UI parce que les relais finaux ne collent pas. Ceux-ci dépendent d'un 12V fourni par IC1, mais il est peu probable que les 2 relais soient en panne. Ou alors la piste cuivre qui y mène est coupée, peu probable aussi.

Je suppose que vous avez déjà mesuré les tensions sur les 6 UI, vous avez normalement autour de 35VDC sur chaque paire de fils. Dites ce que vous mesurez sur 4, 5 et 6. Si vous avez 35V sur la 4, cela élimine la piste liée aux relais.

L'alim d'IC1 peut être en panne pour d'autres raisons que le STRF, qui est donc neuf. Mesurez R746, elle aura pu claquer lors de la mort du STRF précédent (si toutefois celui-ci était bien mort). Normalement un tiers d'ohm. Mesurez aussi R741, normalement 410kOhms. Ces mesures se font courant coupé, évidemment.

A vous. Dom.
30 octobre 2017 à 10:20
forum consulter ce sujet UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Pour tenter de comprendre votre problème il faudrait quand même que vous donniez les références exactes de votre PAC, UE et UI, ainsi que sa puissance et l'intensité max annoncée par le constructeur.

Egalement, la référence du disjoncteur, (vraiment différentiel ou pas?), et son courant de coupure nominal. Comprenez qu'une disjonction par surintensité n'a rien à voir avec une disjonction par fuite à la terre. S'il est vraiment différentiel, alors il faut élucider si on est en surintensité ou en fuite.

Autre chose, quand il fait chaud dehors et qu'on est en mode chauffage, la consommation de la bête peut augmenter avec la température extérieure, ainsi que la puissance fournie et les pressions de gaz. C'est 100% vrai pour les non-inverters, mais aussi pour les inverters quand ils sont à fréquence max, ce qui peut être le cas quelques dizaines de secondes après le démarrage. N'y aurait-il pas une corrélation en ce sens, autrement dit plus il fait chaud dehors plus ça disjoncte?

Cordialement, Dom.
29 octobre 2017 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire sur le forum Climatisation

Bonjour.

Question idiote, mais dont je ne trouve pas la réponse plus haut : la clim a-t-elle été réparée après la surtension? Si oui, qu'est-ce qui avait été remplacé?... Si non, il ne faut peut-être pas s'étonner qu'elle ne ronronne pas...

Cordialement, Dom.
29 octobre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Clim 4 splits Saunier Duval fait disjoncter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est-ce que la turbine tourne librement plusieurs secondes quand vous la lancez à la main? Le moteur est un moteur complexe haute tension à génération triphasée interne : il lui faut du 350V, du 15V, une commande analogique (plus il y a de tension sur le fil de commande, plus il tourne vite) et un retour tachymétrique (il donne une à trois impulsions par tour). Ce n'est donc pas un composant qui le commande mais une partie de la carte.

Tant que vous n'aurez pas changé tous les condos, on ne pourra pas éliminer l'hypothèse condos.

Cordialement, Dom.
29 octobre 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelle est votre configuration : combien d'UI sur le groupe du haut, lesquelles ont un problème? Mêmes questions pour le groupe du bas?

Je veux espérer que les STRF ont été changés sur la bonne carte... puisqu'il y en a 2 identiques!

Normalement un compresseur HS n'a pas de répercussions sur l'alimentation des UI, sauf s'il fait claquer le fusible d'entrée, mais dans ce cas, pas de LED qui s'éclaire.

Cordialement, Dom.
29 octobre 2017 à 09:03
forum consulter ce sujet UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est toujours la Troom, donc X6. Je suppose que les valeurs de thermistances sont inchangées par rapport au pdf initial. Sinon, mettez entre 3 et 4 fois la valeur que vous trouverez aux bornes de la th déconnectée..

Cordialement, Dom.
27 octobre 2017 à 12:27
forum consulter ce sujet Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour Jima, Bruno et tous les lecteurs.

Je vais un peu préciser le mini-cours PFC ci-dessus en apportant les éléments suivants. La fonction du PFC n'est pas vraiment d'enlever les harmoniques, mais de rendre la consommation de la clim comparable à celle d'une résistance, comme un chauffe-eau. C'est une obligation pour ne pas stresser les réseaux de distribution secteur. Car la 1ère chose qu'on fait dans un inverter est de redresser le secteur pour en faire une haute tension continue lissée par les gros condos. Or si ceux-ci sont à 300V (par ex) et qu'on les charge par un simple pont de diodes, ils ne se feront charger que lorsque le secteur dépassera les 300V en instantané, soit 20% du temps. Du coup l'appel de courant sera très fort à ces instants et nul quand le secteur redescendra sous la tension des condos. Le PFC actif, grâce à l'utilisation d'un hacheur et d'une self, va pouvoir charger les condos même si le secteur est à 50V, et ce grâce à la loi de Lenz. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça marche bien. On trouve des PFC actifs dans les blocs alims d'ordinateurs au delà de 300W, et même dans certains téléviseurs.

Si le PFC ne fonctionne plus, alors le courant de 20A cité plus faut restera à 20A en moyenne, mais présentera des pics à 40A, donc avec une valeur efficace plus forte et cela pourrait expliquer la fonte du fusible. MAIS cette absence de PFC s'accompagnerait d'une baisse de tension sur les condos et la carte principale de la clim se mettrait normalement en alerte. Raison pour laquelle lorsque le PFC est inhibé (manip que je préconise aux internautes pour vérifier que leur clim re-fonctionne quand on enlève le transistor hacheur qui est HS (un IGBT)), je leur dit de couper la clim au bout de 30s pour éviter les désagréments dus à cette baise de tension et son moins bon filtrage.

Dans ce cas qui nous occupe, une photo n'amènera pas grand chose car rien n'est mort ni à changer, si ce n'est le fusible. Par contre les mesures de secteur, et aussi celles sur les condos lors de la montée en puissance du compresseur, pourrait amener de l'eau au moulin.

Cordialement, Dom.
26 octobre 2017 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur fusible grillé sur le forum Climatisation

Bonjour.

Autre élément à porter à votre connaissance : une machine inverter s'arrange pour fournir la puissance requise pour le compresseur. Pour être plus précis, si vous avez un secteur à 230V et que la machine demande 4.6 kW, elle va tirer 20 ampères sur votre ligne. Oui, mais si la tension en entrée de PAC tombe à 215V, soit parce que beaucoup de maisons consomment, soit parce que vous avez un long câble entre votre maison et le branchement EDF, alors votre PAC va tirer 21.4 ampères!

Suggestion, quand votre machine tourne à fond, mesurez la tension secteur, puis coupez la PAC et remesurez la tension. Un secteur faiblard pourra provoquer la fonte d'un fusible.

Cordialement, Dom.
25 octobre 2017 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur fusible grillé sur le forum Climatisation

Bonjour.

La résistance est au voisinage du régulateur/hacheur de l'alim à découpage. C'est probablement une résistance de faible valeur qui sert à renseigner le régulateur sur l'intensité du courant envoyé dans le transfo en haut à droite sur la photo. Je confirme que vu qu'elle est pulvérisée, le régulateur a probablement aussi dégagé, et que la cause de tout cela peut être ailleurs (court-circuit sur l'un des secondaires, par ex).

Il manque le recto pour aller plus loin (post 8), mais si la carte est déjà partie faire la Manche, cela manque d'intérêt. La résistance peut se "trouver" dans la doc du régulateur (circuit 7 pattes monté sur radiateur).

Cordialement, Dom
25 octobre 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

CN601, T room. Mettre en // 18, 22 ou 27 kOhms, voir celle qui vous satisfait le mieux.

Cordialement, Dom.
24 octobre 2017 à 12:11
forum consulter ce sujet Clim Unico descendre température en dessous du mini de consigne sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Pas si sûr. Je suis à l'aise avec Hitachi, pour lesquels les schémas sont disponibles et très détaillés. Pour Daikin c'est une autre paire de manches! Eventuellement avec des photos recto verso bien nettes de la carte, mais sans garantie.

A savoir : si une résistance brûle, c'est que quelque chose la fait brûler... Son remplacement ne garantira pas un retour à la normale.

Cordialement, l'homoprényme.
19 octobre 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Allez sur le site http://drdaikin.com puis entrez UA, cochez la case et lancez. Vous aurez des indices en bas pour Altherma. Field signifie sur le terrain, chez le client.

Cordialement, Dom.
17 octobre 2017 à 23:41
forum consulter ce sujet Code erreur UA PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si j'étais vous, tant que le problème n'est pas identifié, je mettrai en place un dispositif qui avertirait en temps réel de la présence de cette tension terre/neutre. Dès que la tension dépasse une certaine valeur, une alarme (petite sirène, par ex) se mettrait en marche pour vous dire, entre autres, "c'est le moment d'investiguer!". Un étudiant en électronique vous mettrait ça au point en quelques heures.

Cordialement, Dom.
17 octobre 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'employez pas (surtout aussi péremptoirement) des termes que vous ne maîtrisez pas!! Votre moteur n'est absolument pas en triphasé. Il a juste un enroulement avec des prises intermédiaires pour réaliser les différentes vitesses. Ces vitesses sont sélectionnées par les 4 relais qu'on voit sur la photo et sur le schéma.

Vous avez à priori un problème de régulation (sonde, carte, connectique?..). Si c'était un problème de relais qui reste collé, en sélectionnant une vitesse autre que celle du relais HS, votre moteur tournerait très lentement, ferait un bourdonnement et grillerait en 20mn. D'autre part, clim arrêtée, la ventilation tournerait toujours. Est-ce le cas?

Si avant vous n'utilisiez tout le temps qu'une seule vitesse, une solution gratuite à votre problème serait d'affecter le fil de la vitesse qui vous intéresse au relais qui colle en permanence.

Cordialement, Dom.
17 octobre 2017 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème ventilation unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation

Bon, comme je le soupçonnais plus haut, vous êtes dans le même cas qu'une internaute qui dispose de 2 gros quadrisplits mais qui a un rendement déplorable avec une seule UI en demande. Elle avait exposé son problème en question 1950 : Consommation anormale climatisation pourquoi ?
Après beaucoup de mesures et de prises de tête avec les données, j'avais fini par exposer une théorie dans le post 8 de la question 2002. Théorie qui n'a jamais vraiment été contredite par la suite.

Rappel : il n'y aurait pas de frigos dans les cuisines ni de clims de par le monde si la nature n'avait pas inventé le concept de chaleur latente. Vous avez 3 états pour tout ce qui existe (ou presque) : le solide, le liquide et la vapeur. Quand vous allez de l'une à l'autre dans cet ordre, il faut fournir de l'énergie. Exemple le verre d'eau qui fournit des calories au glaçon pour le faire fondre, et l'eau qui prend les calories des flammes sous la casserole pour partir en vapeur. Quand vous les balayez dans l'autre sens, alors il y a restitution d'énergie au milieu ambiant. La clim (en chauffage ou en froid) utilise ces transformations physiques pour fournir de l'énergie calorifique ou frigorifique à la maison.

Votre UE est tellement puissante qu'elle envoie une grande quantité de gaz dans la seule UI qui tourne, du coup le gaz circule très rapidement dedans et la ventilation de l'UI n'a pas le temps ou la possibilité de faire passer le gaz à l'état liquide, autrement dit, le fluide ressort de l'UI en gaz. Ce faisant, il perd très peu de calories vu que la transformation physique n'a pas eu lieu. Peu après, l'UE détend ce gaz qui reste gaz, du coup il se refroidit très peu et on ne peut pas vraiment le réchauffer avec l'air extérieur.

Dans votre test 1, votre UE coupe tout, à cause de la haute pression qui devient prohibitive.

Dans le test 2, on peut supposer que votre garage est assez froid, et dans ce cas, vous arrivez quand même à condenser le gaz. La preuve : entre la ligne 4 et la ligne 13 de vos tableau, vous avez la même température de soufflage avec 2.5 fois moins de courant, preuve que l'effet thermodynamique joue à plein et que l'UE prend des calories à l'air extérieur. Une fois le garage un peu réchauffé, la température de reprise augmente et la consommation remonte. Si vous aviez attendu que le garage soit à 20°, il est probable que la clim se serait mise en alerte aussi. A moins que la variation de vitesse du compresseur n'intervienne, et c'est à priori ce qui se passe lignes 17 à 19. Le courant diminue sans doute parce que la vitesse du compresseur a été réduite par la régulation.

Dans le test 3, il n'y a que du liquide en sortie des UI, car elles ne reçoivent pas trop de gaz et arrivent toutes à le condenser. Si vous comparez les lignes 4 et 28, vous chauffez 3 ou 4 fois plus avec le même courant, preuve qu'il y a bien un problème quand vous tournez avec un seul split. Vous vous plaignez de la faible température de soufflage ; après tout il se peut qu'il y ait un léger déficit en gaz, mais la personne de l'autre question avait 2 systèmes identiques qui avaient exactement le même comportement ; difficile dans ce cas d'incriminer un manque de gaz.

En plein hiver, je pense que le rendement deviendra conforme aux spécifications, mais si vous tournez par moments avec un seul split, le phénomène pourrait se reproduire partiellement (l'UI transforme une partie du gaz en liquide, mais pas tout).

Cordialement, Dom.
14 octobre 2017 à 15:38
forum consulter ce sujet Consommation élevée PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est très intéressant. Avant de vous répondre précisément, il me manque l'info pour le test 2 : est-ce le split du garage seul, ou en plus de celui du salon? Si c'est bien un seul à la fois, la différence de comportement pourrait être lié au fait que le compresseur n'était plus froid, comme il l'était pour le test 1.

Cordialement, Dom.
14 octobre 2017 à 13:13
forum consulter ce sujet Consommation élevée PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. On vous avait oublié, dites donc! :-)

Comme vous avez l'eau chaude incluse, il se peut que lorsque vous avez baissé la consigne la PAC ait été toujours en demande pour l'ECS. Manip à refaire 2 ou 3 fois pour confirmer.

Vos 2 ventilos vont consommer au maximum 200W, soit 5 kWh par jour, donc ce n'est pas à cause d'eux. Est-ce qu'ils tournent 24H/24? Le compresseur doit tourner en plus, et pas qu'au ralenti! Votre conso permanente moyenne est au delà de 3 kW. Si vous connaissez le bruit du compresseur, essayez de savoir s'il tourne quand la consigne est très basse. S'il tourne, alors où part la chaleur?... En sortie des ventilos, est-ce que l'air extérieur est réchauffé par le système? En mode chauffage, il doit être refroidi de 2 à 4 degrés. Si vous le voyez réchauffé, on aura un début d'explication. Mesurez les 2 températures.

Aussi, je repose ma question : "Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?"

Cordialement, Dom.
13 octobre 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Surconsommation PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Donc l'arrêt est surement motivé par "une surchauffe". Je mets des guillemets car soit la surchauffe est réelle, soit la sonde qui la surveille ne fait plus son travail correctement.

Mettez un doigt sur le gros tuyau en sortie d'UE. Si après un démarrage le tuyau devient brûlant, la sonde est probablement bonne. Après, il n'est pas facile de distinguer entre 75 et 100°, car les 2 brûlent. Si vous avez un thermomètre à thermocouple, utilisez le. Sinon, déposez une goutte d'eau sur le gros tuyau. Si elle s'évapore très vite, presque à bouillir, alors manque de gaz assuré. A cause d'une fuite à identifier et réparer.
10 octobre 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une coupure prématurée de l'UE est souvent due à une surchauffe, et elle se coupe pour que le gaz ne monte pas au delà de 110° environ. Et une surchauffe est souvent due à une perte de gaz partielle. Quand vous dites que l'UE se coupe, est-ce juste le ventilo ou alors le ventilo ET le compresseur? Une coupure intermittente du ventilo seul est un moyen utilisé par les clims non-inverters pour fonctionner quand la température extérieure est au delà de 10°. Peut-être par les inverters aussi?

Bizarrement, c'est une ventilation PLUS FORTE au niveau de l'UI qui devrait retarder la coupure de l'UE, puisque dans ce cas on évacue plus de calories du système. Vous maintenez vos dires?

Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 16:53
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général sur le forum Climatisation

Bonjour.

D'après mes docs, il semblerait qu'une MSZ-SF42VE soit une unité intérieure!... En fouillant dans vos écrits, il s'avère que vous avez en fait une MXZ-3D68VA, de 8.6 kW... Non?

Si vous n'avez plus les moyens de mesurer le courant (le gars étant reparti avec son appareil), refaites la manip en quantifiant la puissance consommée au compteur EDF. Une 1ère fois avec un split 18 seul en forte demande de chaud, puis avec les 3 splits (y compris le débarras!) en forte demande de chaud. Si vous pouvez remesurer les températures de soufflage, ce sera parfait.

On a eu le cas sur le forum d'une personne dont l'installation consommait plus avec un petit split qu'avec trois. C'est peut-être votre cas, d'où les manips que je suggère.

Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 13:25
forum consulter ce sujet Consommation élevée PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour mesurer des températures de soufflage, on peut fort bien utiliser un thermomètre de maison (à alcool rouge ou à mercure). Il suffit de le présenter à la sortie de la bouche d'air, en l'y enfonçant d'un cm mais pas plus pour ne pas risquer d'atteindre la turbine.

Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 07:54
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je confirme ! (voir le milieu de ma réponse 5).
Cordialement, Dom.
10 octobre 2017 à 07:41
forum consulter ce sujet Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai la chance de disposer de plusieurs thermomètres électroniques dont un par infra-rouges Bosch PTD1. Impossible de mesurer la température d'un tuyau de clim avec cet appareil : je viens d'essayer sur les 2 tuyaux d'une de mes UE, qui sont à 77° (le gros) et 39° (le petit) d'après un thermomètre à thermocouple, dont la sonde minuscule touche le tuyau au moyen de quelques mm3 de graisse thermique, bref le nec plus ultra. L'infra-rouge donne une mesure fluctuante qui ne dépasse pas 40° au plus haut. En fait ce type de thermomètre est conçu pour mesurer des surfaces... disons d'au moins 5 x 5 cm.

Conclusion, le diagnostic gagnera à s'appuyer sur des valeurs de températures réelles et fiables. Si votre gros tuyau est à 55, 80 ou 115°, comprenez que cela mènera à 3 diags potentiellement différents. Comme dit par Adel, la température du petit tuyau fait aussi partie des éléments qui dirigent le diag.

Effectivement, si l'installation n'a que 3 mois, vous devez rappeler l'installateur au titre de la garantie.

Cordialement, Dom.
08 octobre 2017 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc problème assez probable sur la carte PFC. Coupez le jus, démontez la, et faites en des photos recto verso bien nettes et bien centrées, je vous dirai quoi tester pour aller plus loin dans le diagnostic.

Cordialement, Dom.
08 octobre 2017 à 08:57
forum consulter ce sujet Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mode chaud, le gros tuyau qui sort de l'unité extérieure doit être très chaud, entre 70 et 90° typiquement. Avez-vous mesuré à cet endroit? Si oui, la température est bien trop basse. Mais si votre thermomètre est sans contact (infra-rouge), attention aux erreurs de mesures potentiellement grandes. Si au toucher vous le trouvez un peu chaud sans plus, OK. Si vous vous brûlez, il est au delà de 55°.

Si vous confirmez les 33°, alors probablement manque de gaz ou compresseur en train de mourir. Il y a d'autres raisons possibles, mais plus rares : échangeur ext obstrué, ventilo ext HS, vanne pas assez ouverte...

Cordialement, Dom.
07 octobre 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Merci pour le bravo, pas franchement mérité d'ailleurs, car ma prédiction relevait juste de la logique.

Si votre compresseur a 14 niveaux de vitesse, le niveau 1 n'est pas à 100W mais bien à 300, car le compresseur souffrirait à tourner à une vitesse ultra basse. Tout comme un moteur de voiture dont le régime le plus bas ne peut descendre sous les 5 ou 600 tours/mn : en dessous il renâcle et/ou cale.

Vous ne dites pas ce qui s'est passé à partir de 8H. Avec la même logique, je dirais que la PAC a dû marcher non stop jusqu'à au moins 10H...
07 octobre 2017 à 14:30
forum consulter ce sujet Cycle court givrage compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les sorties Hitachi vers les UI sont en 35V DC, pas en 230V AC.

Votre machine peut alimenter 4 UI. Les 1 et 2 dépendent d'une alim auxiliaire A, les 3 et 4 d'une autre B. Les 2 alims sont sur une carte un peu cachée.

Combien d'UI avez-vous de branchées à l'UE? Et en quelles positions? Ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que si vous avez 2 UI en tout, initialement une sur l'alim A et l'autre sur la B mais maintenant les 2 sur la B, plus aucune UI ne devrait marcher puisque les 2 alims sont HS...

"J'ai changé de sortie" : vous voulez dire câbles électriques ET réaffectation des tuyaux?

Cordialement, Dom.
07 octobre 2017 à 08:41
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si un jour vous trouvez qu'il fait froid dans votre pièce, vous mettez ou augmentez le chauffage et souhaitez avoir chaud le plus vite possible. D'un autre côté, l'appareil est froid et avant de donner de la chaleur, il faut qu'il se chauffe lui-même (compresseur, UI's, tuyaux, etc) ; je pense que c'est pour cela que les inverters démarrent assez fort. En revanche, la montée en puissance n'est pas instantanée, pour éviter un appel de courant violent sur une seconde ou deux. Personnellement, j'ai des non-inverters, et quand il y en a une qui se met en marche, les lumières faiblissent une fraction de seconde. Pas de cela avec les inverters.

Il me semble que Cathars a déjà mentionné que ceci est vrai pour le ou les premiers cycles, mais que les cycles suivants démarrent plus modérément.

Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 19:48
forum consulter ce sujet Question démarrage compresseur pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Je confirme que le schéma aide bien!

Dans un 1er temps, mesurez la liaison entre "power source" et "pfc", il faut 230V AC entre brun et marron. Si c'est bon, passez en V continus, il faut au moins 340V entre le rouge et le noir, comme dirait Stendhal. C'est en fait la tension qui est aux bornes des condos, donc pas besoin pour l'instant de retourner la carte.

Si vous avez moins de 230 AC au début, c'est que le relais K1 n'a pas collé, probablement à cause de l'absence de haute tension stenthalienne.

On verra pour la suite suivant vos résultats.
06 octobre 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Vu le différentiel de température intérieur/extérieur, il n'est pas anormal que vous soyez en cycle court : même à vitesse la plus basse, le compresseur donne trop de chaleur pour rester en fonctionnement continu. Cela dit, votre sonde doit être quand même assez réactive, ou n'a pas assez d'hystérésis. OFF 11mn et ON 25mn aurait été mieux. Mais quand la température tombera à 10° dehors, là vous serez sans doute en fonctionnement continu : la puissance mini compensera exactement les déperditions.
06 octobre 2017 à 13:43
forum consulter ce sujet Cycle court givrage compresseur sur le forum Climatisation

Le circuit à 14 pattes décode des data binaires reçues du microP de la grande carte pour allumer les 2 chiffres de l'afficheur. Les impulsions en provenance de la télécommande partent directement vers le microP et c'est lui qui les interprète en ordres variés et allumage de leds.
06 octobre 2017 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval sur le forum Climatisation

Comme expliqué par cathars, il y a des périodes d'arrêt et de fonctionnement. Dans mon post, je parlais de la période de fonctionnement (ON), donc rajoutez la période d'arrêt et vous arrivez à des cycles qui se répètent tous les 6 à 15 minutes.

Au delà de 10 mn ON, ou si vous préférez au delà de 30 mn de cycle, on ne peut plus parler de cycles courts.

Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 11:48
forum consulter ce sujet Cycle court givrage compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme on dit : "y'en a qui doutent de rien"! Comment avez vous pu avoir l'idée de commander des prises secteur avec une télécommande de clim?..... Parmi les 3 ou 4 choses qui rendent CHACUNE l'opération impossible, comment allez-vous décrypter les infos venant de la télécommande? Ce sont des salves binaires d'au moins 200 bits dans lesquelles sont codés plein de paramètres de fonctionnement...

Achetez des prises télécommandées RF en vente dans les grandes surfaces de bricolage. Au moins elles sont prévues pour ça!

Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a des inexactitudes dans les 2 posts ci-dessus.

* Esseku : vous avez une mauvaise notion de la seconde. Votre bruit dure entre une et deux secondes. Un dixième, c'est le temps d'un claquement de main!

* Invité : Pareil! Un cycle court, c'est quand la température intérieure baisse au point de déclencher le mode chauffage, que la clim démarre et monte en puissance, mais que la température intérieure remonte si rapidement que la clim s'arrête assez vite. Mais la période ON dure entre 3 et 8 minutes, et non quelques secondes. Et effectivement des cycles courts sont néfastes pour l'ensemble de la machine.

Une UE en mode chauffage produit des condensats à n'importe quelle température extérieure si l'air extérieur est humide. Jusqu'à 20 litres par jour par temps froid avec du brouillard. Si la température est sous les +3°, alors l'humidité se dépose sous forme de givre et quand la quantité de givre dépasse un certain seuil, cela étouffe l'échangeur ; l'UE s'en aperçoit et lance un dégivrage (le schuou), qui fait couler alors au moins un demi-litre d'eau en 3 minutes.

Les cycles courts interviennent quand la machine est surdimensionnée (surtout quand la température extérieure est douce), ou que la sonde d'ambiance est trop réactive (ou mal positionnée).

Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 08:34
forum consulter ce sujet Cycle court givrage compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelque part dans l'UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la machine? Ça aiderait, parce qu'il y a pas mal de versions différentes chez Airton... et aucun schéma électronique au niveau composant.

Sinon, chez d'autres marques, les orages et plus généralement les micro-coupures et les baisses de tension sont fatales à l'IGBT, composant de la carte PFC (sans doute celle en haut à gauche sur la photo, mais on voit mal).

Machine sous tension (sans plus), voyez s'il y a bien 350V DC sur les gros condensateurs. Si rien, il est normal que la machine ne marche plus.

Cordialement, Dom.
06 octobre 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Merci pour le retour. Bon hiver au chaud!

Cordialement, Dom.
29 septembre 2017 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Patrice m'a envoyé vos VO, je confirme que mon schéma "jauni" est conforme à la carte. Vous avez de la chance, tous les composants sont explicités en sérigraphie. Certains d'entre eux sont tellement petits qu'il vous faudra une loupe pour voir ce qui est marqué dessus. Pour les résistances, les 3 chiffres reprennent le code des couleurs. Par ex, 390 correspond à 39 suivi de 0 zéro, donc au final 39 ohms. 273 correspondra à 27000 ohms. Pour les transistors, si on met la broche seule en haut (collecteur), la base est en bas à gauche, vous pouvez alors tester leurs 2 diodes apparentes en mode test de diode. Et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit émetteur/collecteur. Pour les condos, c'est plus compliqué, l'idéal est d'avoir un capacimètre.

Good luck, Dom.
29 septembre 2017 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5 sur le forum Climatisation

Ah?? Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le bon schéma? La RRZK2415 est utilisée dans l'UE RAM130, elle-même une double RAM53/55/65. Pour un profane, l'aspect d'une carte avec des CMS peut surprendre, les composants n'ayant pas du tout l'aspect qu'on leur connaît classiquement.

Je n'ai pas de gros plans de cette carte. Si vous en postez des versions recto/verso avec au moins 3 Mpix, je pourrais vous indiquer les composants en jaune.
29 septembre 2017 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5 sur le forum Climatisation

Du coup le problème serait sur la carte qui porte le microP, celle du connecteur à 2 rangs. Il y a là dessus les composants discrets pour l'émission de data vers les UI, ceux pour la réception des data provenant des UI, et au milieu de tout ça le microP... Sachant que les composants en question sont principalement des CMS...

Je vous mets la partie du schéma qui vous concerne avec en jaune ce qu'il faut comparer avec les 2 autres canaux. Les triples diodes sont des petits trucs à 6 pattes. Q202 n'est pas testable en "test de diode" à cause de la résistance de base.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème UE Hitachi ram55 in out

27 septembre 2017 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un internaute dans le passé avait donné le sésame en question 1325. Hélas, en 2015 le site a fermé. Entre temps, j'avais téléchargé quelques docs, donc la vôtre. Ce sont des pdf assez lourds, que je ne peux pas envoyer à cause de leur taille. Et je n'ai pas le soft pour en extraire quelques pages. Il m'est arrivé d'en trouver d'autres au hasard de mes recherches sur le net, mais je n'ai pas noté les sites.

Cordialement, Dom.
27 septembre 2017 à 08:11
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6 sur le forum Climatisation