Questions Forum : 0.6 bar sur chaudière Saunier Duval Thema C24E
Invité

Bonjour à tous
Ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Thema C24E était à 1 bar et, en rentrant, je la retrouve à 0,6 avec un voyant qui clignote.
Je regarde le pense bête et il est indiqué qu'en cas de pression de moins de 1 bar : ouvrez le robinet bleu sous la chaudière jusqu'à obtenir 1,5 bars.
Ma question : ai-je vraiment que cela à faire ? Il n'a a aucun risque ?
Merci de vos réponses.
Ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Thema C24E était à 1 bar et, en rentrant, je la retrouve à 0,6 avec un voyant qui clignote.
Je regarde le pense bête et il est indiqué qu'en cas de pression de moins de 1 bar : ouvrez le robinet bleu sous la chaudière jusqu'à obtenir 1,5 bars.
Ma question : ai-je vraiment que cela à faire ? Il n'a a aucun risque ?
Merci de vos réponses.
29 décembre 2009 à 13:33
Conseil 1 Forum chauffage
0.6 bar sur chaudière Saunier Duval Thema C24E
Non aucun risque, ouvrez le robinet de remplissage doucement jusqu'à obtention des 1,5 bars.
Purger vos radiateurs, le plus loin et le plus haut, remplir de nouveau si besoin est.
Si vous remplissez trop souvent et que la pression chute régulièrement, il y a peut être une fuite sur le réseau chauffage.
Cordialement 30/12/09.
Purger vos radiateurs, le plus loin et le plus haut, remplir de nouveau si besoin est.
Si vous remplissez trop souvent et que la pression chute régulièrement, il y a peut être une fuite sur le réseau chauffage.
Cordialement 30/12/09.
30 décembre 2009 à 12:42