Pas de chaleur à un radiateur malgré une purge
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12232
Astuce FAQ chauffage : Pas de chaleur à un radiateur malgré une purge
Invité

Bonjour, j'ai une partie de la maison qui ne chauffe presque pas. Malgré des purges radiateurs fréquentes, j'ai à peine de l'eau tiède à l'entrée des radiateurs, alors que l'eau en sortie chaudière est a 80°...
La distance entre la chaudière et le dernier radiateur est à peu près de 20 m de tuyauterie... Le système de chauffage est dit " système parapluie", donc le chauffage passe d'abord par l'étage et alimente ensuite les radiateurs du bas. Que puis-je faire ?
Merci de me lire.
Pol.
La distance entre la chaudière et le dernier radiateur est à peu près de 20 m de tuyauterie... Le système de chauffage est dit " système parapluie", donc le chauffage passe d'abord par l'étage et alimente ensuite les radiateurs du bas. Que puis-je faire ?
Merci de me lire.
Pol.
21 décembre 2009 à 08:25
Réponses FAQ chauffage 1
Pas de chaleur à un radiateur malgré une purge
Si le radiateur le plus près, et les autres en suivant sont de plus en plus froids, peut être un problème sur le circulateur.
Enlever la vis en façade, puis vérifier s'il tourne, s'il y a des manomètres, regarder la pression aspiration et refoulement de la pompe de circulation. Cordialement. 21/12/09
Enlever la vis en façade, puis vérifier s'il tourne, s'il y a des manomètres, regarder la pression aspiration et refoulement de la pompe de circulation. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:44