Circuit sous dimensionné chaudière murale De Dietrich City 2.28
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
12226
Problèmes Chauffage : Circuit sous dimensionné chaudière murale De Dietrich City 2.28
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière murale De Dietrich City 2.28 avec un plancher chauffant au RDC qui fonctionne bien.
Au 1er étage 8 radiateurs.
Le chauffagiste m'a laissé en attente au 2ème étage 1 aller et un retour.
En août, j'ai installé au 2ème étage trois nouveaux radiateurs et là, problème !
J'ai 3 radiateurs (en ligne) du 1er étage qui ne chauffent plus, de plus ceux du 2ème ne sont pas très chauds.
J'ai tout essayé, purge sur aller et retour, thermostatiques OK, pas de boue, circulateur chaudière ok en vitesse 3.
Un indice : Quand je ferme ceux du 2ème, les 3 radiateurs du 1er se remettent à chauffer (tiède).
J'ai appris aujourd'hui que tous ces radiateurs sont sur 1 seul circuit en PER de 16 (11 en tout) !
Est-il possible de rajouter un circulateur sur le retour en sortie des 3 radiateurs du 1er qui ne chauffent pas ?
Y a-t-il une autre solution sans tout changer ?
Merci de vos réponses.
J'ai une chaudière murale De Dietrich City 2.28 avec un plancher chauffant au RDC qui fonctionne bien.
Au 1er étage 8 radiateurs.
Le chauffagiste m'a laissé en attente au 2ème étage 1 aller et un retour.
En août, j'ai installé au 2ème étage trois nouveaux radiateurs et là, problème !
J'ai 3 radiateurs (en ligne) du 1er étage qui ne chauffent plus, de plus ceux du 2ème ne sont pas très chauds.
J'ai tout essayé, purge sur aller et retour, thermostatiques OK, pas de boue, circulateur chaudière ok en vitesse 3.
Un indice : Quand je ferme ceux du 2ème, les 3 radiateurs du 1er se remettent à chauffer (tiède).
J'ai appris aujourd'hui que tous ces radiateurs sont sur 1 seul circuit en PER de 16 (11 en tout) !
Est-il possible de rajouter un circulateur sur le retour en sortie des 3 radiateurs du 1er qui ne chauffent pas ?
Y a-t-il une autre solution sans tout changer ?
Merci de vos réponses.
20 décembre 2009 à 20:12
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Circuit sous dimensionné chaudière murale De Dietrich City 2.28
Bonjour.
Essayer de réduire la vitesse de circulation d'eau.
Si cela ne marche pas, la chaudière n'est aps asser puissante, ou le circulateur.
Cordialement
Essayer de réduire la vitesse de circulation d'eau.
Si cela ne marche pas, la chaudière n'est aps asser puissante, ou le circulateur.
Cordialement
21 décembre 2009 à 13:30
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Circuit sous dimensionné chaudière murale De Dietrich City 2.28
Bonjour. Avec 11 radiateurs sur du tube de 16, ne soyez pas étonné du peu de résultat.
Votre problème (entre autres) est un problème de débit, et il n'y a pas beaucoup de solutions en dehors de changer la tuyauterie d'alimentation de tous ces radiateurs.
Ce qui vous arrive, malheureusement, est trop fréquent et m'incite à dire une fois de plus que le chauffage ne s'improvise pas, et que c'est un vrai métier, et en ce qui vous concerne, votre chauffagiste (qui à mon avis n'en est pas un) aurait dû refuser de faire un travail, tel que vous le décrivez.
Ajouter un circulateur est peut-être une solution provisoire, et qui peut donner un semblant de résultat, mais qui peut aussi vous créer des bruits parasites et autres désagréments.
Pardonnez ma franchise, mais vous êtes une victime de plus due à l'incompétence de prétendus professionnels, qui, par leurs agissements, jettent le discrédit sur ce métier heureusement exercé par ailleurs par de vrais pros qui ne sont pas appâtés de gain, mais travaillent honnêtement.
Cordialement. BP
Votre problème (entre autres) est un problème de débit, et il n'y a pas beaucoup de solutions en dehors de changer la tuyauterie d'alimentation de tous ces radiateurs.
Ce qui vous arrive, malheureusement, est trop fréquent et m'incite à dire une fois de plus que le chauffage ne s'improvise pas, et que c'est un vrai métier, et en ce qui vous concerne, votre chauffagiste (qui à mon avis n'en est pas un) aurait dû refuser de faire un travail, tel que vous le décrivez.
Ajouter un circulateur est peut-être une solution provisoire, et qui peut donner un semblant de résultat, mais qui peut aussi vous créer des bruits parasites et autres désagréments.
Pardonnez ma franchise, mais vous êtes une victime de plus due à l'incompétence de prétendus professionnels, qui, par leurs agissements, jettent le discrédit sur ce métier heureusement exercé par ailleurs par de vrais pros qui ne sont pas appâtés de gain, mais travaillent honnêtement.
Cordialement. BP
31 octobre 2010 à 18:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 3. Chaudière De Dietrich 24 city bic démarrages ECS beaucoup plus fréquents
- N°17707 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich 24 city bic se met très souvent en service pour réchauffage ballon. De plus, sitôt un petit puisage idem, démarrage pour réchauffage ballon. Pour info, à son installation un...
- 4. Problème chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN code CA / AL
- N°15400 : Bonsoir, Voilà deux jours que ma chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN se fonctionne plus et m'affiche le code d'erreur CA / AL ... Étant à l'aube de l'hiver, et ne pouvant rester sans chauffage ni eau...
- 5. Faire fonctionner une Chaudière De Dietrich city 24 bic sans électricité
- N°7757 : Bonjour à tous et bonne année, Je sais bien que ma question va en faire bondir plus d'un, mais je la pose quand même. J'avais avant une ancienne chaudière gaz qui fonctionnait même lors des coupures d'EDF. Maintenant que je...
- 6. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
- N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
- 7. Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
- N°22821 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment. Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de...
- 8. Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich
- N°16643 : Bonsoir, J'ai le circulateur City 2.24 GN De Dietrich qui ne tourne plus depuis ce soir, j'aimerais savoir si je pouvais changer moi-même et ou je pouvais trouver soit une personne qui m'explique comment procéder ou me mettre...
- 9. Problème baisse de pression chaudière De Dietrich City 2 24 GN
- N°11303 : Bonjour et merci davance à ceux qui pourront me renseigner. Voici mon problème : Jai une chaudière murale De Dietrich City 2.24 GN depuis sept ans. A la remise en service du chauffage il y a quelques jours, jai constaté...
- 10. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
- N°14132 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite