Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
24541
Conseils Du Forum Chauffage : Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence
Bonjour.
En décembre 2018, j’ai acheté une chaudière Acléis Bas NOx via Engie.
Nous habitons au 4éme étage d’un immeuble de 6 étages.
Depuis deux ans, chaque fois que nous remettons le chauffage en marche, la chaudière s’arrête et se met en mode sécurité.
L’année dernière, un technicien d’Engie est venu et m’a expliqué que le problème venait du fait que notre conduit de cheminée n’était pas assez long (minimum requis : 10 mètres).
Je lui ai demandé pourquoi cette chaudière avait été installée malgré cela.
Il m’a répondu qu’à l’époque, Leblanc n’était pas encore au courant de cette contrainte.
Il a fait quelques ajustements sur la chaudière, et elle a recommencé à fonctionner temporairement.
Cette année, lors de l’entretien, le problème est revenu.
Engie est à nouveau intervenu et m’a donné la même explication sur les 10 mètres de conduit, en me disant que je devais changer la chaudière.
J’ai fait appel à un chauffagiste agréé Leblanc, qui m’a confirmé le même diagnostic.
Cependant, il m’a précisé qu’Engie était en réalité déjà au courant de cette contrainte au moment de l’installation et qu’ils n’auraient jamais dû poser cette chaudière. Il me conseille donc d’attaquer Engie et de leur demander de la remplacer gratuitement.
D’après vous, est-ce une information fiable ou une intox ?
Ai-je réellement des chances d’obtenir gain de cause ?
Merci pour vos avis.
Rech
En décembre 2018, j’ai acheté une chaudière Acléis Bas NOx via Engie.
Nous habitons au 4éme étage d’un immeuble de 6 étages.
Depuis deux ans, chaque fois que nous remettons le chauffage en marche, la chaudière s’arrête et se met en mode sécurité.
L’année dernière, un technicien d’Engie est venu et m’a expliqué que le problème venait du fait que notre conduit de cheminée n’était pas assez long (minimum requis : 10 mètres).
Je lui ai demandé pourquoi cette chaudière avait été installée malgré cela.
Il m’a répondu qu’à l’époque, Leblanc n’était pas encore au courant de cette contrainte.
Il a fait quelques ajustements sur la chaudière, et elle a recommencé à fonctionner temporairement.
Cette année, lors de l’entretien, le problème est revenu.
Engie est à nouveau intervenu et m’a donné la même explication sur les 10 mètres de conduit, en me disant que je devais changer la chaudière.
J’ai fait appel à un chauffagiste agréé Leblanc, qui m’a confirmé le même diagnostic.
Cependant, il m’a précisé qu’Engie était en réalité déjà au courant de cette contrainte au moment de l’installation et qu’ils n’auraient jamais dû poser cette chaudière. Il me conseille donc d’attaquer Engie et de leur demander de la remplacer gratuitement.
D’après vous, est-ce une information fiable ou une intox ?
Ai-je réellement des chances d’obtenir gain de cause ?
Merci pour vos avis.
Rech
03 février 2025 à 21:44
Questions Réponses Chauffage 1
Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence
Bonjour,
Lorsque la chaudière se met en sécurité, affiche-t-elle un code d'erreur ? Si oui, à quoi correspond-il dans la documentation ?
Phi
Lorsque la chaudière se met en sécurité, affiche-t-elle un code d'erreur ? Si oui, à quoi correspond-il dans la documentation ?
Phi
05 février 2025 à 22:04
Questions Réponses Chauffage 2
Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence
Bonjour,
Les voyants 40, 50, 60 et 70 clignotent. Selon la notice, cela indique une fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion ainsi qu'une sonde de température non détectée dans cette même chambre.
Cependant, quand on vient, on ne parle que du métrage du tubage qui n'est pas assez grand (10 mètres minimum).
Les voyants 40, 50, 60 et 70 clignotent. Selon la notice, cela indique une fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion ainsi qu'une sonde de température non détectée dans cette même chambre.
Cependant, quand on vient, on ne parle que du métrage du tubage qui n'est pas assez grand (10 mètres minimum).
05 février 2025 à 23:26
Questions Réponses Chauffage 3
Chaudière Acléis Bas NOx arrêt urgence
Bonjour.
Effectivement cela ressemble à un problème d'évacuation de fumée (peut être dû à ce tuyau trop petit).
Phi.
Effectivement cela ressemble à un problème d'évacuation de fumée (peut être dû à ce tuyau trop petit).
Phi.
06 février 2025 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réglage pression gaz chaudière ELM Leblanc Acleis Bas NOx
- N°22521 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière qui est tombée en panne par une chaudière gaz ELM Leblanc Acleis Bas NOx. Le problème c'est que je suis en propane. J'ai commandé le kit pour la passer en propane, mais je n'arrive...
- 2. Thermostat TRL 2.26RF chaudière Elm Leblanc Acléis Bas Nox
- N°23655 : Bonjour. J'ai récemment fait l'acquisition d'un thermostat TRL 7.26RF (Elm Leblanc) afin de réguler la température de mon intérieur. En parallèle, j'ai une chaudière Elm Leblanc Acléis Bas Nox. Et c'est d'ailleurs sur...
- 3. Chaudière DTG 120 Eco.NOx chauffe continuellement thermostat à l'arrêt
- N°19194 : Bonjour tous, Voici mon problème. Sur ma chaudière De Dietrich ECO.NOx DTG 120, j'ai un problème d'enclenchement continuel de ma chaudière et ça depuis 1 semaine. Ce problème a pour effet de faire monter la température...
- 4. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Thermostat filaire chaudière gaz ELM Acleis
- N°22716 : Bonjour. Complément béotien en ce qui concerne le mode de pilotage des chaudières gaz. J'aurais voulu savoir si on pouvait se passer des pilotes télécommandes modernes de type TL elm ou Netatmo pour préférer un bon...
- 7. Réglage chaudière gaz ELM Acléis informations potentiomètres
- N°16232 : Bonjour. Je possède une chaudière ELM Leblanc Acléis NGLm² 3-2H de 2008. Je suis à la recherche d’informations sur les 3 potentiomètres réglables qui sont derrière le cache blanc à droite du réglage température...
- 8. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 9. Supprimer ECS chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-7XN
- N°22436 : Bonjour. J'envisage de remplacer ma chaudière ELM GLS 5.20 (chauffage seul) car on ne trouve plus de pièces détachées. La nouvelle serait une chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-7XN bas NOX. J'ai un ballon d'eau...
- 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 11. Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco nox Plus V130 message attente 2 minutes
- N°13528 : Janv-fév : ma chaudière De Dietrich (4 ans) après entretien annuel et en période de gel (sonde extérieure -5° indique systématiquement un message "attente 2 minutes" à environ 68° lorsqu'elle monte en température puis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite