Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15159
Question forum chauffage : Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Bonjour
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible.
Depuis que les températures ont baissées nous avons allumé le chauffage. Nous n'avons pas remarqué de dysfonctionnement dans notre nouveau logement habité depuis plusieurs semaines.
Hors depuis ce week-end, alors que nous étions pas à la maison, nous avions mis en mode "nuit" afin de maintenir une température de 15°.
En revenant dimanche soir on repasse en mode "jour" pour une température de 19°. Normalement les radiateurs se mettent à chauffer rapidement et la température de la maison grimpe en quelques minutes. Hors là il ne s'est rien passé.
Petit tour à la chaudière à condensation, afin de vérifier que tout est normal. Nous sommes bien en mode chauffage eau + radiateurs et la température de la maison est estimée a 19-20°.
Je décide de redémarrer la chaudière, et là elle semble se mettre à fonctionner (mise en marche interne) et les radiateurs deviennent chauds.
J'ai tenté de régler manuellement la température des radiateurs mais le thermostat reste bloqué à 50°. Hors pour la température de l'eau je peux régler entre 33 et 60°.
Bref, je ne comprends pas pourquoi je dois redémarrer la chaudière pour qu'elle se mette en marche alors qu'avant un simple changement sur le boitier extérieur suffisait.
De plus il semble que quand je change les modes (eau uniquement ou chauffage uniquement ou les deux) la chaudière semble démarrer puis "disjoncter"...
Je suis novice en chauffage donc peut être que je passe à côté de quelque chose...
J'attends vos commentaires avec impatience.
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible.
Depuis que les températures ont baissées nous avons allumé le chauffage. Nous n'avons pas remarqué de dysfonctionnement dans notre nouveau logement habité depuis plusieurs semaines.
Hors depuis ce week-end, alors que nous étions pas à la maison, nous avions mis en mode "nuit" afin de maintenir une température de 15°.
En revenant dimanche soir on repasse en mode "jour" pour une température de 19°. Normalement les radiateurs se mettent à chauffer rapidement et la température de la maison grimpe en quelques minutes. Hors là il ne s'est rien passé.
Petit tour à la chaudière à condensation, afin de vérifier que tout est normal. Nous sommes bien en mode chauffage eau + radiateurs et la température de la maison est estimée a 19-20°.
Je décide de redémarrer la chaudière, et là elle semble se mettre à fonctionner (mise en marche interne) et les radiateurs deviennent chauds.
J'ai tenté de régler manuellement la température des radiateurs mais le thermostat reste bloqué à 50°. Hors pour la température de l'eau je peux régler entre 33 et 60°.
Bref, je ne comprends pas pourquoi je dois redémarrer la chaudière pour qu'elle se mette en marche alors qu'avant un simple changement sur le boitier extérieur suffisait.
De plus il semble que quand je change les modes (eau uniquement ou chauffage uniquement ou les deux) la chaudière semble démarrer puis "disjoncter"...
Je suis novice en chauffage donc peut être que je passe à côté de quelque chose...
J'attends vos commentaires avec impatience.
30 octobre 2012 à 09:39
Conseils dépannage1 Chauffage
Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Bonjour,
Faites passer votre installateur ! Votre chaudière est visiblement programmée en chauffage pour du plancher chauffant (basse température), quand vous dites :
Cordialement.
Faites passer votre installateur ! Votre chaudière est visiblement programmée en chauffage pour du plancher chauffant (basse température), quand vous dites :
Citation :Cela veut dire quoi ? Elle semble ? Que voulez-vous dire ?
de plus il semble que quand je change les modes (eau uniquement ou chauffage uniquement ou les deux) la chaudière semble démarrer puis "disjoncter...
Cordialement.
31 octobre 2012 à 04:40
Conseils dépannage2 Chauffage
Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Non il n'y a pas de chauffage par le sol.
Ce que je veux dire par "disjoncter", c'est que l'eau ne semble pas circuler dans la chaudière.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à prendre rendez-vous.
Merci.
Ce que je veux dire par "disjoncter", c'est que l'eau ne semble pas circuler dans la chaudière.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à prendre rendez-vous.
Merci.
31 octobre 2012 à 14:00
Conseils dépannage3 Chauffage
Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Bonsoir,
Ce que chauffeco28 vous dit c'est que votre chaudière est réglée pour du plancher chauffant donc ne peut pas dépasser les 50°, il faut faire intervenir votre SAV.
Bon courage.
Ce que chauffeco28 vous dit c'est que votre chaudière est réglée pour du plancher chauffant donc ne peut pas dépasser les 50°, il faut faire intervenir votre SAV.
Bon courage.
31 octobre 2012 à 20:59
Conseils dépannage4 Chauffage
Invité

Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Invité

Bonjour,
ok j'ai fait intervenir un dépanneur.
J'ai en fait une icône maison avec un petit thermomètre à côté. Selon lui ça n'a rien à faire là.
En réalité il n'y a pas de coordination entre le boitier externe, la chaudière et la sonde externe.
Il me dit qu'il faut tout paramétrer mais il ne sait pas faire, il faut qu'il voit la procédure avec Saunier Duval.
Il m'a dit "ce n'est que de l'électronique et programmation".
En attendant 1er novembre et gla gla...
Si quelqu’un sait comment enlever cette icône et tout re-paramétrer, je suis preneur !
Merci.
ok j'ai fait intervenir un dépanneur.
J'ai en fait une icône maison avec un petit thermomètre à côté. Selon lui ça n'a rien à faire là.
En réalité il n'y a pas de coordination entre le boitier externe, la chaudière et la sonde externe.
Il me dit qu'il faut tout paramétrer mais il ne sait pas faire, il faut qu'il voit la procédure avec Saunier Duval.
Il m'a dit "ce n'est que de l'électronique et programmation".
En attendant 1er novembre et gla gla...
Si quelqu’un sait comment enlever cette icône et tout re-paramétrer, je suis preneur !
Merci.
01 novembre 2012 à 10:47
Conseils dépannage5 Chauffage
Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval
Bonjour,
L'icône de la maison signifie que la chaudière calcule toute seule la température de départ chauffage grâce à la sonde extérieure (ce qui est normal).
C'est pour cela que vous ne pouvez pas modifier la température des radiateurs.
De plus suivant l'année de votre chaudière vous ne pouvez mettre dans votre maison qu'un thermostat classique (contact sec) et non pas une régulation
En dépannage débranchez votre sonde extérieure et vous pourrez régler votre température de radiateurs.
Bon courage.
L'icône de la maison signifie que la chaudière calcule toute seule la température de départ chauffage grâce à la sonde extérieure (ce qui est normal).
C'est pour cela que vous ne pouvez pas modifier la température des radiateurs.
De plus suivant l'année de votre chaudière vous ne pouvez mettre dans votre maison qu'un thermostat classique (contact sec) et non pas une régulation
En dépannage débranchez votre sonde extérieure et vous pourrez régler votre température de radiateurs.
Bon courage.
02 novembre 2012 à 17:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème débit eau chaude chaudière Saunier Duval isotwin condens F24/30E
- N°12773 : Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval isotwin condens F24/30E installé en mai 2006. Lorsque je prends une douche, j'ai un débit d'eau chaude tout à fait satisfaisant. Mais dès qu'on ouvre un autre robinet d'eau...
- 2. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 3. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 4. Prix chaudière à condensation Saunier Duval Isotwin F24 30E
- N°10179 : Bonjour, J'ai une proposition pour l'achat d'une chaudière à condensation Saunier Duval Isotwin F24/30E de 3450 sans la main d'uvre. Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que cette marque est fiable ou non ? Merci de répondre.
- 5. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
- N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
- 6. Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval
- N°20407 : Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum... Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première...
- 7. Panne F11 chaudière Saunier Duval isotwin F24
- N°5564 : Bonjour, que signifie la panne F11 sur une chaudière Saunier Duval isotwin F24 ? Merci pour votre réponse.
- 8. Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
- N°17634 : Bonjour à tous, Ma chaudière à condensation Saunier Duval Isotwin condens F30E ne fonctionne plus en me levant je l'ai trouvé éteinte rien n'est indiqué sur l'afficheur. J'ai regardé le fusible mais il n'est pas HS. La...
- 9. Problème F13 chaudière Saunier Duval isotwin
- N°19642 : Bonjour, Voilà après une fuite sur vanne 3 voies le plombier est intervenu et a changé la pièce ce lundi. Après son départ, le thermostat a été mis sur 21°, radiateur chaud par alternance et qui n’arrive pas à...
- 10. Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage
- N°16399 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin F24E. Depuis un moment lorsque je règle le thermostat (qui va de 1 à 5) la température affichée à la chaudière monte rapidement, quand le brûleur se met en route et la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite