Il n'est pas toujours possible de faire une combustion sur une chaudière ventouse.
Les chaudières De Dietrich récentes à ventouse ont deux "capuchons" au dessus, un pour l'arrivée d'air, et l'autre pour la sortie de fumée.
Et surtout, n'allez pas percer votre conduit !
Les chaudières De Dietrich récentes à ventouse ont deux "capuchons" au dessus, un pour l'arrivée d'air, et l'autre pour la sortie de fumée.
Et surtout, n'allez pas percer votre conduit !
15 janvier 2013 à 21:29

Aquastat hors service (thermostat).
15 janvier 2013 à 21:28

D'accord avec Nicolas, j'ai eu le même problème, il s'agissait de la sonde sanitaire (thermistance).
C'est une sorte de rond noir branché avec deux fils souvent clipsé sur le tuyau de sortie ECS (eau chaude) de votre chaudière.
C'est une sorte de rond noir branché avec deux fils souvent clipsé sur le tuyau de sortie ECS (eau chaude) de votre chaudière.
15 janvier 2013 à 21:27

Bonjour,
Je vous recommande la condensation, les chaudières Guillot à condensation fonctionne très bien (type condensagaz, condensinox, modulonox). Atlantic.fr produits
Je vous mets en garde contre les chaudières avec un corps de chauffe en fonte d'aluminium, en effet, celles-ci fonctionnent mais demandent un traitement d'eau très particulier que les exploitants ne respectent que TRÈS rarement.
Je vous déconseille également les chaudières De Dietrich construites en ce moment, par défaut, celles-ci émanent du CO à environ 20ppm. Aujourd'hui les normes de CO sont de 50ppm Max dans les fumées et 20 (bientôt 10) en ambiant dans un local qui sait demain ?
En ce qui concerne la puissance, je ne vais pas m’aventurer à en estimer une nouvelle rien qu'avec ce que vous me dites, mais étant donné que vous aviez 174kW en atmosphérique, et que vous deviez tourner à un rendement de 85%, conserver cette puissance.
Par contre, un nouveau conduit de fumée devra être réalisé impérativement.
Pour éviter de se faire arnaquer je recommande à votre syndic de faire appel à un bureau d’études qui saura estimer un coût des travaux, vous dire quelles économies d’énergie vous allez réaliser et en combien de temps vous allez rentabiliser votre installation.
Cordialement
LB
Je vous recommande la condensation, les chaudières Guillot à condensation fonctionne très bien (type condensagaz, condensinox, modulonox). Atlantic.fr produits
Je vous mets en garde contre les chaudières avec un corps de chauffe en fonte d'aluminium, en effet, celles-ci fonctionnent mais demandent un traitement d'eau très particulier que les exploitants ne respectent que TRÈS rarement.
Je vous déconseille également les chaudières De Dietrich construites en ce moment, par défaut, celles-ci émanent du CO à environ 20ppm. Aujourd'hui les normes de CO sont de 50ppm Max dans les fumées et 20 (bientôt 10) en ambiant dans un local qui sait demain ?
En ce qui concerne la puissance, je ne vais pas m’aventurer à en estimer une nouvelle rien qu'avec ce que vous me dites, mais étant donné que vous aviez 174kW en atmosphérique, et que vous deviez tourner à un rendement de 85%, conserver cette puissance.
Par contre, un nouveau conduit de fumée devra être réalisé impérativement.
Pour éviter de se faire arnaquer je recommande à votre syndic de faire appel à un bureau d’études qui saura estimer un coût des travaux, vous dire quelles économies d’énergie vous allez réaliser et en combien de temps vous allez rentabiliser votre installation.
Cordialement
LB
15 janvier 2013 à 21:23

Il faut tout d'abord vérifier le thermostat, s'il émet un contact, il faut shunter celui-ci et vérifier si la chaudière se met en route, si c'est le cas, le TA est HS.
Vérifier aussi le raccordement du TA sur la chaudière (les doc constructeurs peuvent souvent être trouvées sur internet).
Vérifier aussi le raccordement du TA sur la chaudière (les doc constructeurs peuvent souvent être trouvées sur internet).
15 janvier 2013 à 21:12

Il faut ouvrir le Té de réglage ! 

15 janvier 2013 à 21:10

Bonsoir,
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir bien nettoyé le filtre de la pompe ainsi que celui du gicleur.
L’idéal serait de vérifier les pressions amont / aval de votre pompe : un manomètre qui a la particularité de pouvoir mesurer la dépression sur l'aspiration pour voir si la pompe aspire bien pour contrôler si la crépine n'est pas bouchée et un manomètre sur le refoulement.
La pompe peut être pleine d'air également, il faut la purger, il est possible de le faire avec une vis qui se trouve au dessus de la pompe. A NE PAS CONFONDRE AVEC LA VIS DE RÉGLAGE DE PRESSION !!! (la grosse)
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir bien nettoyé le filtre de la pompe ainsi que celui du gicleur.
L’idéal serait de vérifier les pressions amont / aval de votre pompe : un manomètre qui a la particularité de pouvoir mesurer la dépression sur l'aspiration pour voir si la pompe aspire bien pour contrôler si la crépine n'est pas bouchée et un manomètre sur le refoulement.
La pompe peut être pleine d'air également, il faut la purger, il est possible de le faire avec une vis qui se trouve au dessus de la pompe. A NE PAS CONFONDRE AVEC LA VIS DE RÉGLAGE DE PRESSION !!! (la grosse)
15 janvier 2013 à 21:06

Première chose, purgez vos radiateurs, chaudière à l’arrêt.
Vérifier les purgeurs automatiques.
Si c'est un simple "glouglou" ça ne peut être que de l'air.
Vérifier les purgeurs automatiques.
Si c'est un simple "glouglou" ça ne peut être que de l'air.
15 janvier 2013 à 17:08

Ou un thermocouple, ou une sonde d'ionisation.
Si c'est le cas, éteignez votre chaudière et nettoyer le morceau de métal qui baigne dans la flamme.
Essayez d'avoir un de ces éléments en rechange au cas où.
Si c'est le cas, éteignez votre chaudière et nettoyer le morceau de métal qui baigne dans la flamme.
Essayez d'avoir un de ces éléments en rechange au cas où.
15 janvier 2013 à 17:05

Effectivement, "Normalement" comme le dit Bernu, votre chauffagiste a dû vérifier la soupape MAIS... On ne sait jamais.
Quand un vase d'expansion perce, il faut souvent remplacer la soupape, si celle-ci a craché, il y a peu de chance pour qu'elle redevienne étanche.
Quand un vase d'expansion perce, il faut souvent remplacer la soupape, si celle-ci a craché, il y a peu de chance pour qu'elle redevienne étanche.
15 janvier 2013 à 17:02

Test simple avec un mitigeur.
Positionnez votre robinet en eau froide à fond, ensuite passez-le d'un seul coup en position "Eau Chaude", si la différence de débit est grande, cela provient de l'entartrage de votre canalisation.
Cela peut aussi venir d'un détecteur / régulateur de débit entartré ou plus simplement du mousseur de votre robinet.
Positionnez votre robinet en eau froide à fond, ensuite passez-le d'un seul coup en position "Eau Chaude", si la différence de débit est grande, cela provient de l'entartrage de votre canalisation.
Cela peut aussi venir d'un détecteur / régulateur de débit entartré ou plus simplement du mousseur de votre robinet.
15 janvier 2013 à 16:57

Bonjour,
Je pense que vous devez avoir sur votre ancien thermostat :
la phase
le neutre
Et deux fils pour un contact "sec".
Vous devez repérer le neutre et la phase avec un voltmètre.
Ensuite repérer les deux autres fils, en positionnant un shunt entre ces deux fils, la chaudière doit se mettre en route.
Si c'est le cas, ce sont ces deux fils qu'il faut reprendre pour ceux de votre nouveau thermostat.
Attention à bien faire attention, si vous positionnez le shunt sur la phase et autre chose, ça va vous faire tout drôle !
Je pense que vous devez avoir sur votre ancien thermostat :
la phase
le neutre
Et deux fils pour un contact "sec".
Vous devez repérer le neutre et la phase avec un voltmètre.
Ensuite repérer les deux autres fils, en positionnant un shunt entre ces deux fils, la chaudière doit se mettre en route.
Si c'est le cas, ce sont ces deux fils qu'il faut reprendre pour ceux de votre nouveau thermostat.
Attention à bien faire attention, si vous positionnez le shunt sur la phase et autre chose, ça va vous faire tout drôle !

15 janvier 2013 à 16:53