Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15582
Questions problème chaudière : Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Bonjour à tous,
Ma chaudière IDRA 3024 SV fait un bruit à chaque fois qu'elle se met en route, que ce soit pour le chauffage, l'eau sanitaire ou encore quand le circulateur se met en route alors qu'elle est en position été.
Le ballon d'expansion a été changé, la pression variait de 1 à 3 bars, aujourd'hui elle est constante mais le bruit est toujours présent.
J'ai pensé que c'était le circulateur qui est sur le retour chauffage, mais quand je colle l'oreille dessus il n'y a pas de bruit anormal.
En fait, le bruit est localisé sur le tuyau départ chauffage et ressemble à un bruit d'eau contenant de l'air "glou glou", alors que le circuit est correctement purgé.
Très rarement la chaudière redevient silencieuse, mais cela ne dure jamais très longtemps et au prochain démarrage le bruit revient.
En lisant différents sujets sur des bruits similaires pour d'autres chaudières, j'en suis arrivé aux causes potentielles suivantes :
- Entartrage du corps de chauffe, MAIS en mode été lorsque le circulateur se met en route une minute juste pour faire circuler l'eau, le bruit est toujours présent alors que la chaudière ne chauffe pas : est-ce que cela suffit à éliminer cette hypothèse ?
- Ou bien un clapet qui vibre : soupape différentielle ou vanne directionnelle.
J'opterais pour la deuxième hypothèse, mais je ne sais pas comment le confirmer ?
Y aurait-il d'autres raisons ? Et comment identifier l'origine exacte de ce bruit ?
Si quelqu'un avait une idée...
Merci de votre retour.
Cordialement,
Zack
Ma chaudière IDRA 3024 SV fait un bruit à chaque fois qu'elle se met en route, que ce soit pour le chauffage, l'eau sanitaire ou encore quand le circulateur se met en route alors qu'elle est en position été.
Le ballon d'expansion a été changé, la pression variait de 1 à 3 bars, aujourd'hui elle est constante mais le bruit est toujours présent.
J'ai pensé que c'était le circulateur qui est sur le retour chauffage, mais quand je colle l'oreille dessus il n'y a pas de bruit anormal.
En fait, le bruit est localisé sur le tuyau départ chauffage et ressemble à un bruit d'eau contenant de l'air "glou glou", alors que le circuit est correctement purgé.
Très rarement la chaudière redevient silencieuse, mais cela ne dure jamais très longtemps et au prochain démarrage le bruit revient.
En lisant différents sujets sur des bruits similaires pour d'autres chaudières, j'en suis arrivé aux causes potentielles suivantes :
- Entartrage du corps de chauffe, MAIS en mode été lorsque le circulateur se met en route une minute juste pour faire circuler l'eau, le bruit est toujours présent alors que la chaudière ne chauffe pas : est-ce que cela suffit à éliminer cette hypothèse ?
- Ou bien un clapet qui vibre : soupape différentielle ou vanne directionnelle.
J'opterais pour la deuxième hypothèse, mais je ne sais pas comment le confirmer ?
Y aurait-il d'autres raisons ? Et comment identifier l'origine exacte de ce bruit ?
Si quelqu'un avait une idée...
Merci de votre retour.
Cordialement,
Zack
13 janvier 2013 à 12:27
Conseil dépannage chaudière IDRA 3024 SV 1
Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Première chose, purgez vos radiateurs, chaudière à l’arrêt.
Vérifier les purgeurs automatiques.
Si c'est un simple "glouglou" ça ne peut être que de l'air.
Vérifier les purgeurs automatiques.
Si c'est un simple "glouglou" ça ne peut être que de l'air.
15 janvier 2013 à 17:08
Conseil dépannage chaudière IDRA 3024 SV 2
Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Merci Bricolo2000,
J'ai vérifié que mes radiateurs étaient correctement purgés, ce qui était le cas,
J'ai vérifié le purgeur automatique, en appuyant légèrement sur la valve de l'eau en est sortie, mais celle-ci s'est bloquée, du coup beaucoup d'eau s'est échappée au niveau de la chaudière.
Une fois le purgeur débloqué, j'ai remis de l'eau dans la chaudière, une fois cette dernière route j'ai effectivement entendu de l'air s'échapper du purgeur automatique jusqu'à l'arrêt : le purgeur fonctionne donc parfaitement.
La chaudière a fonctionné correctement sans bruit pendant plus d'un quart d'heure, mais lorsque j'ai ouvert l'eau chaude sanitaire le bruit est revenu !
Ce bruit est vraiment agaçant !
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Zack
J'ai vérifié que mes radiateurs étaient correctement purgés, ce qui était le cas,
J'ai vérifié le purgeur automatique, en appuyant légèrement sur la valve de l'eau en est sortie, mais celle-ci s'est bloquée, du coup beaucoup d'eau s'est échappée au niveau de la chaudière.
Une fois le purgeur débloqué, j'ai remis de l'eau dans la chaudière, une fois cette dernière route j'ai effectivement entendu de l'air s'échapper du purgeur automatique jusqu'à l'arrêt : le purgeur fonctionne donc parfaitement.
La chaudière a fonctionné correctement sans bruit pendant plus d'un quart d'heure, mais lorsque j'ai ouvert l'eau chaude sanitaire le bruit est revenu !
Ce bruit est vraiment agaçant !
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Zack
21 janvier 2013 à 20:43
Conseil dépannage chaudière IDRA 3024 SV 3
Invité

Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Invité

Bonjour,
Le bruit que vous entendez provient certainement de la vanne d'inversion entre le chauffage et la préparation sanitaire.
Il existe un kit de réfection vanne chez Franco Belge.
Salutations.
Le bruit que vous entendez provient certainement de la vanne d'inversion entre le chauffage et la préparation sanitaire.
Il existe un kit de réfection vanne chez Franco Belge.
Salutations.
03 février 2013 à 15:44
Conseil dépannage chaudière IDRA 3024 SV 4
Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Bonjour,
Merci pour cette dernière réponse.
Pensez-vous que cela puisse venir de la membrane de la soupape sanitaire Réf. 149972, qui pourrait être endommagée, entartrée ou bloquée... ?
Dans le kit de réfection Réf. 943011, il me semble que la pièce qui s'use le plus est cette membrane, le remplacement de celle-ci et le nettoyage des autres pièces est-il possible dans un premier temps pour confirmer l'origine du bruit ?
Pouvez-vous me dire si le remplacement de ces pièces est facile, il y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Merci d'avance de votre réponse,
Cordialement.
Zack
Merci pour cette dernière réponse.
Pensez-vous que cela puisse venir de la membrane de la soupape sanitaire Réf. 149972, qui pourrait être endommagée, entartrée ou bloquée... ?
Dans le kit de réfection Réf. 943011, il me semble que la pièce qui s'use le plus est cette membrane, le remplacement de celle-ci et le nettoyage des autres pièces est-il possible dans un premier temps pour confirmer l'origine du bruit ?
Pouvez-vous me dire si le remplacement de ces pièces est facile, il y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Merci d'avance de votre réponse,
Cordialement.
Zack
03 février 2013 à 19:32
Conseil dépannage chaudière IDRA 3024 SV 5
Invité

Bruit chaudière IDRA 3024 SV sur départ chauffage
Invité

Bonjour,
Peut-être est-ce dû à un ou plusieurs radiateurs qui sont insuffisamment ouverts.
Il est préférable de baisser le degré de chauffe de l'eau au niveau de la chaudière et ouvrir un peu plus grand les radiateurs.
Bon courage.
Peut-être est-ce dû à un ou plusieurs radiateurs qui sont insuffisamment ouverts.
Il est préférable de baisser le degré de chauffe de l'eau au niveau de la chaudière et ouvrir un peu plus grand les radiateurs.
Bon courage.
22 août 2013 à 09:54