Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
1565
Question Chauffage : Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Bonjour. Au secours, aidez-moi SVP, je n'en peux plus ! J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval Themis 223v d'une dizaine d'années, et dès que je mets l'eau chaude, les 5 premières secondes l'eau est chaude puis refroidie rapidement et reste super tiède (pour les douches, ce n'est pas super !). J'ai déjà fait faire l'entretien et j'ai même changé les thermistances (petites résistances - contact), mais rien n'y fait. Quelqu'un peut-il venir à mon secours ? Merci d'avance !
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Afin de mettre un terme à vos problèmes, je vous suggère de relever toutes les références de votre chaudière ainsi que les coordonnées du fabricant afin de lui soumettre, via leur service technique, tous vos problèmes et que vous comptez sur leurs compétences pour vous apporter des solutions.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Vérifier les clapets de la boîte à eau, fermer les départs et retours chauffage ainsi que l'alimentation eau puisage. Enlever les clips un à un de la boîte à eau, puis déserrer les raccords chauffage. Dévisser la vis cruciforme du boîtier électrique, celle où il y a les switchs noirs et la manette été hiver.
Enlever la boîte à eau, vis cruciformes sur la carcasse de la themis, les clapets sont à l'intérieur, acheter le kit de clapets et remplacer. Remonter l'ensemble, faire attention aux couleurs des clapets. Environ une heure de travail, ensuite purger et ouvrir les vannes. Bon courage (simple à faire, n'oubliez pas de remettre les switchs).
Enlever la boîte à eau, vis cruciformes sur la carcasse de la themis, les clapets sont à l'intérieur, acheter le kit de clapets et remplacer. Remonter l'ensemble, faire attention aux couleurs des clapets. Environ une heure de travail, ensuite purger et ouvrir les vannes. Bon courage (simple à faire, n'oubliez pas de remettre les switchs).
Conseils 3 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Vérifier le débit d'entrée d'eau froide dans l'échangeur sanitaire. Une astuce pour vérification si le problème vient de là, fermer le robinet d'entrée d'eau froide sur le circuit d'entrée sanitaire pour diminuer le débit, dans le cas où cela marche il faut mettre un réducteur de débit dans l'écrou de raccordement entrée sanitaire, pour cela voir un distributeur de la marque de votre chaudière.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Question : avez-vous un ballon d'eau chaude sanitaire réchauffé par un circuit de cette chaudière, c'est-à-dire que la chaudière chauffe l'eau sanitaire en priorité, puis quand la température est bonne la vanne 3 voies chauffe les radiateurs ? Si la chaudière ne s'éteint pas et que l'eau chaude sanitaire devient très vite froide, vérifier que le ballon n'est pas plein de calcaire, d'où une diminution du volume de la réserve d'eau chaude. J'ai, en 20 ans nettoyé 4 fois mon ballon d'eau chaude par la trappe d'accès : 2 seaux de calcaire à chaque fois... Arrêter la chaudière. Fermer l'arrivée d'eau froide. Vidanger le ballon par la vanne basse, ouvrir la trappe (prévoir un joint neuf), vider avec une louche ou une cuillère le calcaire, bien casser ce qui s'est accroché sur le serpentin de d'eau chaude. Remonter le tout, ouvrir l'alimentation eau froide et laisser couler un robinet d'eau chaude pour remplir le ballon et purger les saletés. Remettre en chauffe. Voilà : de 3 à 5 heures de travail (le joint ne coûte que quelques euros).
Conseils 5 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Bonjour, est-ce que la pompe chauffage tourne ? Car même en puisage ECS, la pompe doit tourner. Une autre solution serait que le corps de chauffe soit simplement entartré. Voilà les principales causes.
Conseils 6 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Bonjour, j'ai déjà répondu à une question similaire. J'ai eu ce problème il y a 1 an dans un studio à Toulouse. La cause : j'ai fait installer un robinet thermostatique sur la baignoire. Suite à ces problèmes d'eau qui n'étaient pas vraiment tièdes, j'ai fait appel à un artisan (un sérieux) de Toulouse, qui a trouvé "la panne" très vite. Les robinets thermostatiques sont incompatibles avec ce type de chaudière. Après remplacement du thermostatique par un mitigeur manuel, plus aucun problème ! Ah! le plaisir des douches avec l'eau à bonne température ! Si vous avez un thermostatique sur votre installation sanitaire (à condition que la chaudière ait été vérifiée et soit en bon état), vous savez ce qu'il vous reste à faire... et en plus sans grosse dépense. Bonne réception.
Conseils 7 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Hello,
J'ai eu le même souci, c'était le corps de chauffe qui était rempli de calcaire.
Une fois replacé, bonjour pression et chaleur !
J'ai eu le même souci, c'était le corps de chauffe qui était rempli de calcaire.
Une fois replacé, bonjour pression et chaleur !
Conseils 8 Dépannage
Invité

Chaudière gaz se coupe après 5 secondes d'eau chaude
Invité

Bonjour
Je ne sais pas si votre souci est terminé mais moi oui et c'est un miracle.
Ma chaudière marche comme à la première année grâce à une société sérieuse et qualifiée. Oui, je suis locataire et j'ai toujours été embêté avec cette chaudière (pas une année sans fuite mais pas une...).
Les douches écossaises : une spécialité de cette chaudière.
Enfin bon, plusieurs sociétés sont venues voir cette chaudière et toujours pareil : aucun résultat sauf la dernière (qui la saede située à Lagny 77400).
Le monsieur est resté 1 heure et m'a réglé le souci.
Le corps de chauffe a été détartré, résultat zéro, valve d'eau changé (zéro) sauf fuite, vase d'expansion changé (zéro) et soi-disant une des sociétés modèles d'origine) et tout un tas de pièces. C'est simple, je peux enlever la carcasse les yeux fermés et vous dire pour un bon nombre de pièces leur nom. Alors, le dernier monsieur qui est venu m'a changé juste le petit flotteur ou il y a le purge et m'a remis de la pâte thermique sur les sondes, réglé la hauteur du tube de veilleuse et je peux vous assurer que depuis 1 an et 4 mois, je ne suis plus embêté. Cordialement.
Je ne sais pas si votre souci est terminé mais moi oui et c'est un miracle.
Ma chaudière marche comme à la première année grâce à une société sérieuse et qualifiée. Oui, je suis locataire et j'ai toujours été embêté avec cette chaudière (pas une année sans fuite mais pas une...).
Les douches écossaises : une spécialité de cette chaudière.
Enfin bon, plusieurs sociétés sont venues voir cette chaudière et toujours pareil : aucun résultat sauf la dernière (qui la saede située à Lagny 77400).
Le monsieur est resté 1 heure et m'a réglé le souci.
Le corps de chauffe a été détartré, résultat zéro, valve d'eau changé (zéro) sauf fuite, vase d'expansion changé (zéro) et soi-disant une des sociétés modèles d'origine) et tout un tas de pièces. C'est simple, je peux enlever la carcasse les yeux fermés et vous dire pour un bon nombre de pièces leur nom. Alors, le dernier monsieur qui est venu m'a changé juste le petit flotteur ou il y a le purge et m'a remis de la pâte thermique sur les sondes, réglé la hauteur du tube de veilleuse et je peux vous assurer que depuis 1 an et 4 mois, je ne suis plus embêté. Cordialement.
05 février 2009 à 03:13