Suite à un arrêt de ma chaudière à fioul (Geminox - 25 ans) pour cuve vide, donc encrassage. Beaucoup de suie sur le brûleur. Après nettoyage du gicleur et des conduits, impossible de redémarrer. En fait elle démarre, chauffe quelques instants et s'éteint au bout de quelques minutes. Fumée noire sortant de la cheminée. En nettoyant j'ai pu déplacer légèrement les électrodes, quelle est leur position exacte ? C'est la seule modification que j'ai pu faire sans le savoir.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Fumée noire réglage électrodes chaudière fioul
Si brûleur à pulvérisation et ventilateur turbine il faudrait voir l'usure du gicleur. Quel âge ? Un copain chauffagiste change d'office tous les ans. Ensuite il pourrait y avoir dégradation de la ventilation. Le réglage d'air a-t-il été modifié ? Si suie noire, mauvais fonctionnement et si détection de flamme optique encrassement, donc mauvaise détection et mise en sécurité. Il ne doit pas y avoir de problèmes d'électrodes allumage puisque cela s'allume.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Fumée noire réglage électrodes chaudière fioul
Invité

Faites intervenir un technicien qui règlera votre brûleur.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Fumée noire réglage électrodes chaudière fioul
Invité

Bonjour mauvais réglage géometrique du brûleur accroche flamme etc. rien à voir avec les électrodes, quelle est la marque du brûleur ?
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Fumée noire réglage électrodes chaudière fioul
Invité

Mon cher 2563,
si vous avez un dégagement noir de fumée, c'est que vous en excès d'air.
Dans tous les cas un gicleur doit être remplacé au moins à chaque saison de chauffe, parce qu'à 10/12/15 bars de pression, et l'impact du fluide sur les parois du gicleur, (essayez voir de vous laver le matin à cette pression en réduisant l'orifice)
Si la flamme décroche, cela confirme le probable défaut du gicleur.
Pour le réglage des électrodes, suivez scrupuleusement les indications de la document du brûleur.
Pour une combustion optimiser, sachez vous munir d'un appareil ad hoc et n'utilisez que des gicleurs H ou HF. Bonne journée.
si vous avez un dégagement noir de fumée, c'est que vous en excès d'air.
Dans tous les cas un gicleur doit être remplacé au moins à chaque saison de chauffe, parce qu'à 10/12/15 bars de pression, et l'impact du fluide sur les parois du gicleur, (essayez voir de vous laver le matin à cette pression en réduisant l'orifice)
Si la flamme décroche, cela confirme le probable défaut du gicleur.
Pour le réglage des électrodes, suivez scrupuleusement les indications de la document du brûleur.
Pour une combustion optimiser, sachez vous munir d'un appareil ad hoc et n'utilisez que des gicleurs H ou HF. Bonne journée.
15 janvier 2010 à 10:06
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Fumée noire réglage électrodes chaudière fioul
Invité

Aussi les filtres doives être bien serré sil i a des fuites sa fume si sa fume sa encrasse donc problème.
27 janvier 2010 à 10:03