Question Forum Chauffage : Problème de répartition de chaleur dans les radiateurs
Bonjour.
J'ai un souci avec mes radiateurs, je suis obligé de fermer tous les radiateurs pour que celui du salon chauffe sinon il reste chaud qu'en haut même pas 1/5 qui chauffe.
La purge a bien été faite, pas de boues dans le radiateur et vanne du robinet qui fonctionne très bien !
J'essaie de jouer avec les T de réglage mais je ne m'en sors plus...
Comment faire pour régler ce problème de répartition hydrique ?
Merci à vous par avance pour toutes vos bonnes idées.
J'ai un souci avec mes radiateurs, je suis obligé de fermer tous les radiateurs pour que celui du salon chauffe sinon il reste chaud qu'en haut même pas 1/5 qui chauffe.
La purge a bien été faite, pas de boues dans le radiateur et vanne du robinet qui fonctionne très bien !
J'essaie de jouer avec les T de réglage mais je ne m'en sors plus...
Comment faire pour régler ce problème de répartition hydrique ?
Merci à vous par avance pour toutes vos bonnes idées.
01 novembre 2019 à 13:08
Forum chauffage réponse 1
Problème de répartition de chaleur dans les radiateurs
Bonjour,
Il faut faire un rééquilibrage du circuit c'est à dire que le radiateur le plus éloigné de la chaudière vous ouvrez le T de réglage à fond et avec les autres radiateurs plus vous vous rapprochez de la chaudière moins vous les ouvrez.
Il faut faire un rééquilibrage du circuit c'est à dire que le radiateur le plus éloigné de la chaudière vous ouvrez le T de réglage à fond et avec les autres radiateurs plus vous vous rapprochez de la chaudière moins vous les ouvrez.
02 novembre 2019 à 09:26
Forum chauffage réponse 2
Invité

Problème de répartition de chaleur dans les radiateurs
Invité

Bonjour.
Comment est alimenté votre radiateur ?
Arrivée /retour en diagonale ou du même côté ?
A++
Comment est alimenté votre radiateur ?
Arrivée /retour en diagonale ou du même côté ?
A++
02 novembre 2019 à 10:10
Forum chauffage réponse 3
Problème de répartition de chaleur dans les radiateurs
Bonjour,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2019 à 12:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 2. Problème repartition de la chaleur de mes radiateurs
- N°14794 : Bonjour, je vis dans un appartement possédant 3 radiateurs chauffant par une chaudière mural à gaz. Mon problème est que malgré les radiateurs très chaud, je ne sent aucune chaleur même a 1 mètre du radiateur. J'ai passé...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Problème répartition chaleur maison avec thermostat d'ambiance
- N°1556 : Bonjour, ma maison est chauffée au gaz et j'ai un thermostat d'ambiance Saunier Duval qui commande l'ensemble de l'installation avec une sonde dans le séjour. Le hic est que nous venons d'installer une cheminée, donc quand la...
- 5. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 6. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 7. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 8. Problème chauffage avec pompe à chaleur
- N°2630 : J'ai fait l'installation d'une pompe à chaleur (marque Daikin système Inverter) depuis 1 mois, j'ai depuis pas mal de souci de chauffage dans la maison 175 m², plancher chauffant basse température au rez-de-chaussée et...
- 9. Installation pompe à chaleur type de radiateurs à utiliser
- N°7772 : Bonjour. J'ai une ancienne installation de chauffage central : monotube avec radiateur à ailettes en acier (système convecteur). J'envisage de mettre une pompe à chaleur. Je pense que ces radiateurs ne sont pas valables en...
- 10. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite