Problème chauffage avec pompe à chaleur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2630
Panne Chauffage : Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

J'ai fait l'installation d'une pompe à chaleur (marque Daikin système Inverter) depuis 1 mois, j'ai depuis pas mal de souci de chauffage dans la maison 175 m², plancher chauffant basse température au rez-de-chaussée et radiateurs aluminium à l'étage sur une installation chauffage existante avec bloc Nexa pour régulation du plancher. Je n'arrive quasiment plus à avoir de chauffage à l'étage alors que le plancher chauffant lui fonctionne même mieux qu'auparavant 21°-22°, étage 16°-17° pour température extérieure 6-8°. L'ensemble des radiateurs est froid. Suite à ces dysfonctionnements on a découvert des boues et pas mal de particules dans les tubes en PER qui alimentent les radiateurs après un nettoyage complet (produit contre les boues, rinçage du système), toujours pas de résultat, je ne vois pas de solution. Pouvez-vous m'aider à solutionner mon problème, merci d'avance.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Les radiateurs demandent une température d'eau plus élevée que le plancher. Votre daikin est-elle installée en relève de chaudière, tout ou rien... Il faut d'abord voir le schéma de pose. Et aussi pour la boue, voir si l'eau du réseau hydraulique contient un additif.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Bonjour, j'ai moi-même une pompe à chaleur et le même phénomène de présence de boue gris vert que j'ai fait analyser, il s'agit de résidus de fer et de cuivre, ce qui m'a obligé à un nettoyage fréquent durant l'hiver (une fois par mois), du filtre avant son colmatage et la mise en sécurité de la pompe à chaleur. A ce jour je n'ai pas d'explications. Cela est t'il arrivé a quelqu'un ? Merci si réponse.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Normalement les pompes à chaleur ne fonctionnent que sur des planchers chauffants et non sur les radiateurs en fonte alu.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Attention les radiateurs sont-ils des basses températures ? L'eau de votre PAC air/eau ne sort qu'à 50 degrés. Augmenter les thermostats sur vos radiateurs au cas où. S'il n'y a pas de résultats, rapprochez-vous de votre installateur.
14 février 2008 à 02:27
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Et oui... problème d'incompétence comme pour beaucoup d'installation de PAC. Tout d'abord il faut traiter le problème de la barrière anti oxygène sur les tubes en plastique, car oxygène = corrosion des métaux. Problème, un bon tube avec une barrière anti oxygène coûte cher... donc.... moins de pépètes pour l'installateur.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Deux problèmes distincts : les boues et les températures.
Pour les boues il faut absolument mettre un produit anti-boue dans le circuit ; mettre un système de filtration (gros filtres utilisés pour les distribution d'eau par pompe dans un puits ou forage), et l'utiliser comme bol de décantation (sans filtre) où viendront se déposer toutes les particules solides en suspension, et surtout éviter d'arrêter la circulation de l'eau dans le circuit pour éviter aux boues de se déposer dans les tuyauteries.
J'ai un chauffage au sol basse température alimenté par un circuit de récupération de chaleur à eau sur un foyer fermé ; j'ai supprimé les filtres (toile ou coton) qui s'encrassaient rapidement et provoquaient une trop forte perte de charge, donc trop forte baisse de débit ; l'eau circule en permanence 24h/24, 365 jours/an.
Vous ne pouvez alimenter des radiateurs et un plancher basse température, les températures d'entrées n'étant pas les mêmes, qu'à condition d'avoir un système qui fasse baisser la température à l'entrée du plancher (par mélange entre l'eau chaude avant l'entrée et l'eau "froide" venant de la sortie : un robinet thermostatique est idéal pour ça).
Pour les boues il faut absolument mettre un produit anti-boue dans le circuit ; mettre un système de filtration (gros filtres utilisés pour les distribution d'eau par pompe dans un puits ou forage), et l'utiliser comme bol de décantation (sans filtre) où viendront se déposer toutes les particules solides en suspension, et surtout éviter d'arrêter la circulation de l'eau dans le circuit pour éviter aux boues de se déposer dans les tuyauteries.
J'ai un chauffage au sol basse température alimenté par un circuit de récupération de chaleur à eau sur un foyer fermé ; j'ai supprimé les filtres (toile ou coton) qui s'encrassaient rapidement et provoquaient une trop forte perte de charge, donc trop forte baisse de débit ; l'eau circule en permanence 24h/24, 365 jours/an.
Vous ne pouvez alimenter des radiateurs et un plancher basse température, les températures d'entrées n'étant pas les mêmes, qu'à condition d'avoir un système qui fasse baisser la température à l'entrée du plancher (par mélange entre l'eau chaude avant l'entrée et l'eau "froide" venant de la sortie : un robinet thermostatique est idéal pour ça).
10 février 2009 à 03:09
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

D'accord avec la réponse 6. De plus le mélange de matériaux PER et acier ou métal est à proscrire sur les tuyauteries car génère une oxydation accélérée et donc des boues.
Voir si votre PER a bien une barrière anti-oxygène efficace. Sinon il faudra procéder à un nettoyage très régulier du réseau. Votre matériel risque de se fatiguer très vite car il s'oxyde.
Voir si votre PER a bien une barrière anti-oxygène efficace. Sinon il faudra procéder à un nettoyage très régulier du réseau. Votre matériel risque de se fatiguer très vite car il s'oxyde.
21 juin 2011 à 11:46
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Problème chauffage avec pompe à chaleur
Invité

Bonjour, a priori votre sortie de PAC alimente directement à la fois votre PC et vos radiateurs.
La température nécessaire pour le PC est inférieure à celle nécessaire pour vos radiateurs.
Il faut donc soit changer les radiateurs et en mettre des plus grands. Cette solution demande plus d'investissement mais permet des économies de chauffage car il est toujours plus rentable de chauffer l'eau moins fort. Soit augmenter l'eau en sortie de PAC et utiliser une vanne trois voies ou tout autre moyen permettant de refroidir cette eau à l'entrée du PC avec l'eau de retour, moins chaude (si vous pouvez vous passer d'un ballon mélangeur, c'est mieux là aussi pour le rendement).
Pour ma part, je n'ai pas de ballon (il faut par contre être en Inverter), des grands radiateurs basse température surdimensionnés, un PC conçu pour de l'eau à 25° et 250 m² à chauffer avec une isolation R=6 sur les murs, 10 dans les combles et 8 cm de TMS au sol.
Consommation en novembre : 211 kWh dont la moitié pour le circulateur. PAC Panasonic Tcap 9 kW.
Bon courage.
La température nécessaire pour le PC est inférieure à celle nécessaire pour vos radiateurs.
Il faut donc soit changer les radiateurs et en mettre des plus grands. Cette solution demande plus d'investissement mais permet des économies de chauffage car il est toujours plus rentable de chauffer l'eau moins fort. Soit augmenter l'eau en sortie de PAC et utiliser une vanne trois voies ou tout autre moyen permettant de refroidir cette eau à l'entrée du PC avec l'eau de retour, moins chaude (si vous pouvez vous passer d'un ballon mélangeur, c'est mieux là aussi pour le rendement).
Pour ma part, je n'ai pas de ballon (il faut par contre être en Inverter), des grands radiateurs basse température surdimensionnés, un PC conçu pour de l'eau à 25° et 250 m² à chauffer avec une isolation R=6 sur les murs, 10 dans les combles et 8 cm de TMS au sol.
Consommation en novembre : 211 kWh dont la moitié pour le circulateur. PAC Panasonic Tcap 9 kW.
Bon courage.
13 décembre 2011 à 12:57