Bonjour,

J'ai un problème de régulation sur ma chaudière gaz Geminox.
Descriptif de l'installation : chaudière murale gaz Geminox modèle Serane+régulation G6 + thermostat d'ambiance REG103 + sonde de température extérieure.

Description du problème : panne "intermittente", c'est à dire que la panne est récurrente mais pas constante : en clair, il y a des jours où ça fonctionne correctement et d'autres où c'est en panne !

Symptômes de la panne : Régulation G6 en mode régime automatique (symbole de l'horloge). Donc le chauffage doit fonctionner suivant le programme que j'ai enregistré. En l’occurrence, il doit passer en régime "réduit" (symbole croissant de lune) à partir de 22h.

En ouvrant le volet de programmation de la régulation G6, l'écran LCD affiche bien le symbole "croissant de lune" pour le régime réduit car il est plus de 22h. Le problème, c'est que la vanne 3 voies motorisée reste en position ouverte et que la chaudière continue à chauffer et à envoyer de l'eau chaude dans les radiateurs alors qu'elle ne devrait pas.

En gros, après 22h, alors que la régulation affiche le symbole régime réduit, la chaudière se comporte comme en régime confort.
Pour information, j'ai déjà changé le thermostat intérieur REG103 : pas d'amélioration.
La vanne motorisée 3 voies semble fonctionner normalement (on entend bien le moteur tourner).
Aucun souci avec la production d'ECS.

Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ? Faut-il que je change la régulation G6 (a priori n'est plus fabriquée mais remplacée par modèle G8 : coût d'achat environ 500€ !!).
Dernier détail : panne intervenue alors qu'il n'y eu aucune modification du système de chauffage qui fonctionnait correctement jusqu'à présent.
Les différents professionnels rencontrés me proposent uniquement de changer la régulation, sans pouvoir me garantir que c'est elle qui est à l'origine du problème : en gros, ils me changent la régulation, et si le problème persiste tant pis !!!

En espérant trouver de l'aide parmi vous. Cordialement.
07 mars 2015 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème régulation G6 chaudière gaz Geminox Serane