Bonsoir,
Je pense faire installer un poêle à bois.
Le dit poêle, disons plutôt poêle cheminée est caréné et isolé à l'arrière.
Mon mur est en placo BA13 et l'installateur me dit qu'il suffit de le mettre à 8 cm car il est isolé, et qu'il n'y a pas besoin d'isoler le mur...
Cela me semble bien peu...
Merci de vos conseils.
Je pense faire installer un poêle à bois.
Le dit poêle, disons plutôt poêle cheminée est caréné et isolé à l'arrière.
Mon mur est en placo BA13 et l'installateur me dit qu'il suffit de le mettre à 8 cm car il est isolé, et qu'il n'y a pas besoin d'isoler le mur...
Cela me semble bien peu...
Merci de vos conseils.
19 septembre 2016 à 21:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème sécurité installation poêle à bois
Concernant l’écart entre l'appareil et le mur, il n'y a pas de règle.
La seule règle qui prévaut c'est de respecter la recommandation en la matière du fabricant.
Si c'est du BA13 normal, il s'agit d'un produit M1 il n'est donc pas inflammable type M0
Dans ce cas 20 cm serait a priori recommandé.
Mais si la position de l'appareil par rapport au mur n'est pas fixée dans le marbre (sauf précision de la notice).
La distance entre conduit et mur (écart au feu) elle est gravée dans le marbre.
Cas 1 : En l'absence de toute protection, la distance entre le conduit de raccordement et le mur doit être égal au minimum, à 3 fois le diamètre du conduit (en général 8*3 cm pour les granulés et 15*3 pour le bois).
Ex: diamètre.150mm => 3 x 150 = 45cm du mur.
Cas 2 : Une protection contre le rayonnement est dressée entre le conduit de raccordement et des matériaux combustibles, et une lame d'air existe entre cette protection et ce mur : la distance à respecter est au minimum de 1.5 fois le diamètre du conduit de raccordement.
Cas 3 : Un habillage ventilé est positionné autour du conduit de raccordement : la distance est au minimum de 1 fois le diam. du conduit. diamètre 150 => 15 cm du mur.
Je reprends un texte que j'avais écrit ici : Distances de sécurité installation poêle à bois
La seule règle qui prévaut c'est de respecter la recommandation en la matière du fabricant.
Si c'est du BA13 normal, il s'agit d'un produit M1 il n'est donc pas inflammable type M0
Dans ce cas 20 cm serait a priori recommandé.
Mais si la position de l'appareil par rapport au mur n'est pas fixée dans le marbre (sauf précision de la notice).
La distance entre conduit et mur (écart au feu) elle est gravée dans le marbre.
Cas 1 : En l'absence de toute protection, la distance entre le conduit de raccordement et le mur doit être égal au minimum, à 3 fois le diamètre du conduit (en général 8*3 cm pour les granulés et 15*3 pour le bois).
Ex: diamètre.150mm => 3 x 150 = 45cm du mur.
Cas 2 : Une protection contre le rayonnement est dressée entre le conduit de raccordement et des matériaux combustibles, et une lame d'air existe entre cette protection et ce mur : la distance à respecter est au minimum de 1.5 fois le diamètre du conduit de raccordement.
Cas 3 : Un habillage ventilé est positionné autour du conduit de raccordement : la distance est au minimum de 1 fois le diam. du conduit. diamètre 150 => 15 cm du mur.
Je reprends un texte que j'avais écrit ici : Distances de sécurité installation poêle à bois
21 septembre 2016 à 14:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème sécurité installation poêle à bois
Bonjour à toutes et à tous.