Sécurité chaudière à gaz sans veilleuse
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
4674
Problème Chauffage : Sécurité chaudière à gaz sans veilleuse
Invité

Bonjour, chaudière gaz Climit wall mini 25c, je ne vois pas de sonde détection flamme ou ionisation. Est-ce obligatoire sur ce genre de chaudière ou non ? Ma chaudière fait parfois un gros floufff au démarrage et personne ne peut me dire d'où cela vient, en plus je ne trouve pas de plombier connaissant bien cette chaudière que j'ai posée moi-même, merci Ô aideurs !
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Sécurité chaudière à gaz sans veilleuse
Invité

Une détection de flamme est obligatoire sur tout appareil de chauffage gaz ; il doit soit être équipé d'un thermocouple ou d'une sonde d'ionisation, ce sont des éléments de sécurité d'une chaudière.
Pour ce qui est du bruit au démarrage si c'est du style mini explosion, cela peut être dû soit au débit d'allumage gaz qui est trop important, soit un encrassement brûleur, soit un défaut d'une bobine d'électrovanne du bloc gaz. Je vous conseille de contacter un SAV.
Pour ce qui est du bruit au démarrage si c'est du style mini explosion, cela peut être dû soit au débit d'allumage gaz qui est trop important, soit un encrassement brûleur, soit un défaut d'une bobine d'électrovanne du bloc gaz. Je vous conseille de contacter un SAV.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Sécurité chaudière à gaz sans veilleuse
Invité

Bonjour
Votre chaudière est obligatoirement équipée d'une sonde de ionisation. Pour votre problème, il faut mettre en place le connecteur gpl-met sur la platine si vous êtes au propane, et régler le débit gaz mini sur le bloc gaz.
Enlevez le capuchon, débranchez l'électro. Réglez petit débit avec la vis. Ne pas toucher à l'écrou.
Votre chaudière est obligatoirement équipée d'une sonde de ionisation. Pour votre problème, il faut mettre en place le connecteur gpl-met sur la platine si vous êtes au propane, et régler le débit gaz mini sur le bloc gaz.
Enlevez le capuchon, débranchez l'électro. Réglez petit débit avec la vis. Ne pas toucher à l'écrou.
21 décembre 2009 à 05:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Problème chaudière Thelia 23 E Saunier Duval le gaz n'arrive pas à la veilleuse
- N°16635 : Bonjour. J'ai une chaudière Thelia 23E Saunier Duval qui est neuve jamais fonctionné, elle marche électriquement mais le gaz n'arrive pas à la veilleuse pourquoi ? Merci d'avance. P. S. : le système gaz a été changé.
- 4. Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
- N°212 : Bonjour, j'ai un problème avec mon radiateur à gaz. Nous essayons de le démarrer, mais il ne se déclenche pas et la veilleuse ne tient pas. Dès que je retire ma main du poussoir il s'éteint. J'aimerais savoir quel est le...
- 5. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
- N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
- 6. Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB
- N°19292 : Bonjour, Ma chaudière Creatis 1101/24 LEB de 1998 se met de façon incompréhensible en sécurité, environ 1 fois toutes les 3 semaines. Je réarme le système en appuyant sur l'inter à bascule sécurité et ça repart. J'ai...
- 7. Problème chauffe-eau à gaz Junkers
- N°3261 : Bonjour. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse reste allumée et ensuite après 20 secondes, elle s'éteint. Comment régler ce problème ? C'est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
- 8. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 9. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
- N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
- 10. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite