Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
212
Questions Forum : Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec mon radiateur à gaz. Nous essayons de le démarrer, mais il ne se déclenche pas et la veilleuse ne tient pas. Dès que je retire ma main du poussoir il s'éteint. J'aimerais savoir quel est le problème ?
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

C'est sûrement le thermocouple ou le thermopile qui ne donne pas assez de millivolts.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Il suffit de changer le thermocouple.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Vous pouvez avoir ce problème avec un thermocouple en bon état. Regardez la flamme de veilleuse, si elle est un peu jaune ou si la pointe de la flamme n'atteint pas le capteur du thermocouple, il faut nettoyer l'injecteur de la veilleuse.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Et bien moi je ne sais plus comment l'allumer, il n'y a même pas de flamme, merci.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Bonjour, je pense que le mieux est de d'abord nettoyer l'injecteur de la veilleuse. Sinon remplacer le thermocouple.
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Un truc très efficace pour nettoyer les injecteurs de veilleuse, aspergez avec un produit antirouille (le même pour débloquer des écrous en mécanique).
09 mars 2008 à 22:07
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
Invité

Cela faisait des années que j'avais des problèmes avec le veilleuse de ma chaudière mixte Vaillant VCW20 T30.
Elle s'éteignait 2 à 3 fois par mois. J'ai changé le thermocouple (60 euros !!) mais les extinctions se sont reproduites puis estompées.
Entre temps, ma chaudière étant très vieille, j'ai eu l'occasion d'acheter d'avance, par précaution, l'ensemble de sécurité qui comprend la bobine alimentée par le thermocouple pensant que celle-ci pouvait être en cause dans la panne aléatoire. Hier, la panne a été totale ! La veilleuse s'éteignait systématiquement dès que je lâchais le bouton.
J'ai changé l’ensemble de sécurité par celui que j'avais d'avance mais pour rien car ce n'était pas la bobine. J'ai donc demandé le prix d'un thermocouple (72 euros HT !!!) puis je me suis rabattu sur un thermocouple universel qui ne coûte même pas 10 euros TTC chez SIDER !!!
Depuis, tout marche. Le fait d'avoir un ensemble de sécurité d'avance permet de tester le thermocouple en le raccordant à l’ensemble et en le mettant à chauffer sur le gaz pour vérifier le fonctionnement.
Elle s'éteignait 2 à 3 fois par mois. J'ai changé le thermocouple (60 euros !!) mais les extinctions se sont reproduites puis estompées.
Entre temps, ma chaudière étant très vieille, j'ai eu l'occasion d'acheter d'avance, par précaution, l'ensemble de sécurité qui comprend la bobine alimentée par le thermocouple pensant que celle-ci pouvait être en cause dans la panne aléatoire. Hier, la panne a été totale ! La veilleuse s'éteignait systématiquement dès que je lâchais le bouton.
J'ai changé l’ensemble de sécurité par celui que j'avais d'avance mais pour rien car ce n'était pas la bobine. J'ai donc demandé le prix d'un thermocouple (72 euros HT !!!) puis je me suis rabattu sur un thermocouple universel qui ne coûte même pas 10 euros TTC chez SIDER !!!
Depuis, tout marche. Le fait d'avoir un ensemble de sécurité d'avance permet de tester le thermocouple en le raccordant à l’ensemble et en le mettant à chauffer sur le gaz pour vérifier le fonctionnement.
09 avril 2013 à 18:43