FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre bobobassman

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit bobobassman sur le forum Chauffage

bobobassman
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,
D'accord c'est noté.

Merci beaucoup chauffeco28.
Cordialement.
Bobobassman
19 janvier 2013 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW

Bonjour,

Non elle ne se met pas en sécurité, le thermostat de sécurité ne se déclenche pas (bouton de réarmement) et la chaudière ne monte pas en température excessive (100°C), elle fonctionne normalement.
La veilleuse s'éteint sans explication...

Merci.
Bobobassman
18 janvier 2013 à 07:52
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW

Publicité

Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses !
Réponse pour chauffeco28 : oui j'ai la production d'eau chaude sur la chaudière, elle se fait par serpentin.
J'ai également vu qu'il y a deux purgeurs automatiques situés sur les nourrices de départ et retour chauffage.

Sinon je pense qu'effectivement je vais changer ce robinet pour voir si c'est bien cela, mais pardon de mon ignorance mais qu'est-ce qu'un disconnecteur ?

Merci.
bobobassman
15 janvier 2013 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW

Bonjour,

Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997.
Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc au-delà de 3 bars à chaque chauffe ouvrant la soupape de sécurité.

Le vase a donc été remplacé dans les règles de l'art par un tout neuf, pour cela les vannes de chauffage (départ et retour) ont été fermées, la chaudière a été vidangée, le vase installé (gonflé à 0.8 bar), la chaudière remise en eau à 1,5 bar, les vannes ont été ré-ouvertes.

J'ai ensuite purgé le circuit via mes radiateurs et fait l'appoint d'eau pour avoir 1,5 bar. Par contre, il faut savoir que ce sont des vieux radiateurs en fonte et que j'en ai 2 à l'étage que je ne peux pas purger car ils n'ont pas de purgeur.
Donc depuis ce temps, je n'ai plus du tout de soucis de montée en pression à 3 bars à chaque chauffe de la chaudière.
Néanmoins j'ai depuis un nouveau problème : la pression ne cesse d'augmenter mais lentement cette fois, c'est-à dire qu'en une journée ou deux la pression passe de 1.5 bar à environ 2,3 et ne redescend pas. De ce fait tous les jours ou tous les 2 jours je suis obligé d'enlever de l'eau par les radiateurs pour faire redescendre la pression à 1,5 bars mais le lendemain elle remonte au-delà de 2 bars.

D'où peut venir le problème ? Est-ce que de l'air qui serait encore présent dans mon circuit (dû à ma vidange de la chaudière) et que je n'arriverai pas à purger pourrait être responsable de cette montée en pression continue ? Ou alors est-ce le fait que j'utilisais beaucoup le robinet de remplissage pour remettre de l'eau quand mon vase était HS aurait peut-être pu endommager le robinet et celui-ci laisserait passer de l'eau ce qui augmenterait la pression ?
Merci pour votre aide !
15 janvier 2013 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW