FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 580 questions dans le forum chauffage


16056

Conseils forum chauffage : Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu

axl69
Membre inscrit
axl69
2 messages
Bonjour,

Je souhaite démonter un radiateur afin de refaire le papier peint dans une pièce.

On m'a dit que je devais couper l'eau à l'entrée et à la sortie du radiateur.
Cependant le mécanisme de sortie est inconnu à ma connaissance, en voici des photos (ouvrez les images dans de nouveaux onglets pour mieux les voir).

La sorte d'écrou hexagonale était serré à fond. SI je la dévisse, l'eau coule.
La vis qui est "dedans" est à une sorte de point stable. Si je la visse, l'eau coule. SI je la remets à sa position originale et que je la dévisse, l'eau coule aussi.

Pouvez-vous m'aider ? Merci.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme pour damonter un radiateurconseils pour damonter un radiateur

07 juillet 2013 à 09:45
Conseil 1 démonter un radiateur

Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
C'est un robinet thermostatique sans tête thermostatique (l'installateur ne devait plus avoir de coude de réglage au moment du montage).
L'arrivée d'eau se ferme et s'ouvre selon la position du pointeau qui lui a tendance à se bloquer et à ne plus être étanche.

La solution : fermer l'aller du radiateur, faire bouger la tige sur le retour de façon à ce qu'elle soit ressortie (ça devrait le fermer) et prévoir deux bouchons (une douille avec un bouchon femelle avec le bon diamètre).

Ça devrait aller.
09 juillet 2013 à 14:29
Conseil 2 démonter un radiateur

Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu

axl69
Membre inscrit
axl69
2 messages
Merci de votre réponse.

Je n'ai pas compris ce que je devais faire avec les deux bouchons.
Si je compris bien, je dois dévisser la vis pour la faire sortir, ce qui devrait fermer la sortie ?

Est-ce que je peux ensuite dévisser le gros écrou de sortie pour vider le radiateur ?

Cordialement.
10 juillet 2013 à 00:48
Conseil 3 démonter un radiateur

Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu


Invité
invité
Bonjour,

Je suis beaucoup moins optimiste que Bricolo 2000 et je crains que vous ne vous engagiez dans une galère...
Mon conseil : avant toute manipulation faites tomber la pression du circuit à zéro, démontez votre radiateur et remplacez la "pièce de sortie" par un coude de réglage digne de nom.
Si le robinet d'entrée ferme de manière correcte vous pourrez remettre en pression sans que le radiateur soit en place.
Le tout n'est pas très compliqué mais il faut un minimum de savoir faire.
Vous seul pouvez juger de votre savoir faire...
Meilleurs sentiments.
GC
10 juillet 2013 à 19:02
Conseil 4 démonter un radiateur

Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
C'est vrai, l’idéal est de remplacer le coude de réglage.
11 juillet 2013 à 17:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 2. Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour
    N°19471 : Bonjour, Sur un très gros radiateur d'avant-guerre 1937 (280 kg coincés entre deux tubes en 33x42...) le robinet à volant noir quart de tour d'époque fermé laisse le radiateur en position de chauffe. Je voudrais démonter...
  • 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 4. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 5. Démonter cabochon robinet Giacomini
    N°2328 : Bonjour. Le robinet d'entrée d'un de nos radiateurs, d'un modèle courant (Giacomini de réglage simple, sans thermostat) est bloqué en position fermée. La manette tourne OK mais sans effet. On ne sait pas déposer ce...
  • 6. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 7. Problème robinet manuel de radiateur qui tourne dans le vide
    N°17013 : Bonjour à tous et à toutes, Voilà nous avons un petit souci avec le robinet manuel de notre radiateur. Il marchait très bien, tous les robinets de l'appartement ont été changés il y a 2 ans environ. Je précise que nous...
  • 8. Problème chauffage radiateur du bas reste froid
    N°18222 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait une extension et ajouter 2 chauffages 1 au rdc et l'autre à l'étage. Le radiateur à l'étage fonctionne parfaitement mais celui du rdc reste froid. Quand je purge le chauffage du rdc...
  • 9. Changer robinet thermostatique corps de vanne
    N°16830 : Bonjour, J'ai 5 radiateurs froids et les autres marchent bien. J'ai purgé, démonté les robinets thermostatiques et tapé pour décoincer la tige des robinets. Puis vidangé l'installation, et rempli en purgeant bien partout...
  • 10. Problème un radiateur sur cinq qui chauffe
    N°6136 : Bonjour. J'ai mis ma chaudière en marche, une Chappée tigra cf 500, elle n'alimente que les radiateurs, elle marche très bien ; le problème c'est qu'il n'y a qu'un radiateur sur cinq qui chauffe. Après s'être renseigné...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnu >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite