Problème pompe brûleur AS 47C
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12634
Question Bricolage Chauffage : Problème pompe brûleur AS 47C
Invité

L'électrovanne reste toujours en contact, il n'y a pas de pré-ventilation, la chaudière démarre puis se met en sécurité : faut-il changer la pompe brûleur AS 47C ou y a t-il un autre moyen ?
09 janvier 2010 à 13:29
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème pompe brûleur AS 47C
Invité

Bonjour,
Si l'électrovanne reste toujours ouverte ce n'est pas la pompe qui est en cause.
Votre problème serait plutôt d'origine boîtier de contrôle qui ne fait plus le programme du cycle ou de la cellule qui, en court circuit, fait croire au boîtier que la flamme est établie.
Vérifiez la barrette de connexion du boîtier. S'il n'y a pas de fil qui se balade ou de bornes desserrées faites venir un pro.
Cordialement.
Si l'électrovanne reste toujours ouverte ce n'est pas la pompe qui est en cause.
Votre problème serait plutôt d'origine boîtier de contrôle qui ne fait plus le programme du cycle ou de la cellule qui, en court circuit, fait croire au boîtier que la flamme est établie.
Vérifiez la barrette de connexion du boîtier. S'il n'y a pas de fil qui se balade ou de bornes desserrées faites venir un pro.
Cordialement.
10 janvier 2010 à 10:16