Bonsoir et merci pour votre aide.
1. L'installation a 20 ans.
2. La vanne mélangeuse est motorisée et pilotée par la chaudière.
3. Je pense que l'aquastat est le boitier orange sur la photo, on peut régler la température à laquelle il coupe le circulateur du plancher chauffant.
4. Le circulateur est alimenté et il me semble qu'il tourne puisque je l'entend clairement fonctionner ou non en fonction de la température que je sélectionne sur l'aquastat.
Merci.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1. L'installation a 20 ans.
2. La vanne mélangeuse est motorisée et pilotée par la chaudière.
3. Je pense que l'aquastat est le boitier orange sur la photo, on peut régler la température à laquelle il coupe le circulateur du plancher chauffant.
4. Le circulateur est alimenté et il me semble qu'il tourne puisque je l'entend clairement fonctionner ou non en fonction de la température que je sélectionne sur l'aquastat.
Merci.
Olivier
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2021 à 21:42

Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur tourne.
Les tuyaux en amont de la vanne 3 voies sont brûlants mais pas après.
Si je coupe le circulateur du plancher chauffant situé après la vanne 3 voies, le tuyau entre la vanne 3 voies et le circulateur devient brûlant, mais le tuyau en sortie de circulateur reste froid.
Quelqu'un a-t-il une explication de ce qui se passe ?
Merci par avance de votre aide !
Oliver
Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur tourne.
Les tuyaux en amont de la vanne 3 voies sont brûlants mais pas après.
Si je coupe le circulateur du plancher chauffant situé après la vanne 3 voies, le tuyau entre la vanne 3 voies et le circulateur devient brûlant, mais le tuyau en sortie de circulateur reste froid.
Quelqu'un a-t-il une explication de ce qui se passe ?
Merci par avance de votre aide !
Oliver
09 janvier 2021 à 17:35