Problème géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21011
Question Forum Chauffage : Problème géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S
Bonjour,
Nous sommes équipés maintenant depuis 12 ans d'une géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S et depuis cet hiver elle se met en défaut très souvent en affichant "basse pression", ce qui par les températures actuelles est compliqué surtout avec 2 enfants.
Le problème est que le technicien ne trouve pas d'où vient le problème et nous ne savons plus vraiment quoi faire.
Est-ce que une personne aurait une solution ou une idée exacte du problème ou alors aurait le même souci ?
Merci d'avance.
Nous sommes équipés maintenant depuis 12 ans d'une géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S et depuis cet hiver elle se met en défaut très souvent en affichant "basse pression", ce qui par les températures actuelles est compliqué surtout avec 2 enfants.
Le problème est que le technicien ne trouve pas d'où vient le problème et nous ne savons plus vraiment quoi faire.
Est-ce que une personne aurait une solution ou une idée exacte du problème ou alors aurait le même souci ?
Merci d'avance.
26 janvier 2021 à 20:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S
Bonsoir,
Votre défaut "basse pression" peut avertir soit d'une pression de fluide frigorigène trop faible dans la partie BP (manque de gaz ou défaut détendeur) soit d'une pression d'eau trop faible dans le circuit de chauffage.
Je pense que la première raison est plus probable !!!
Votre prestataire est-il frigoriste et habilité à la manipulation des fluides frigorigènes ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre défaut "basse pression" peut avertir soit d'une pression de fluide frigorigène trop faible dans la partie BP (manque de gaz ou défaut détendeur) soit d'une pression d'eau trop faible dans le circuit de chauffage.
Je pense que la première raison est plus probable !!!
Votre prestataire est-il frigoriste et habilité à la manipulation des fluides frigorigènes ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S
Merci pour vos informations, mais le technicien a enfin trouvé d'où venait le problème et c'est bien ce que vous disiez en premier lieu (manque de gaz) et oui il est habilité à le faire, il vient lundi pour le remplissage.
Je vous remercie encore car il n'avait pas trouvé, cette information l'aurait forcément aidé.
Je vous remercie encore car il n'avait pas trouvé, cette information l'aurait forcément aidé.
28 janvier 2021 à 16:46