Profil du membre tomsam
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit tomsam sur le forum Chauffage

a posté 4 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Problème résolu... en remplaçant la pièce S57398 Capteur de température.
Je ne lâche rien, heureusement...
J’espère que ça pourra dépanner au moins une personne...
Un monde d'entraide et de partage ça laisse rêveur
Problème résolu... en remplaçant la pièce S57398 Capteur de température.
Je ne lâche rien, heureusement...
J’espère que ça pourra dépanner au moins une personne...
Un monde d'entraide et de partage ça laisse rêveur

01 janvier 2022 à 13:06

Voilà la pompe (circulateur) ne peut plus être mise en cause, 100% fonctionnelle à présent...
Quelqu'un a une idée ?
Quelqu'un a une idée ?

30 décembre 2021 à 20:04

Bonjour.
Merci Patrice.
Je compte bien le changer dans un premier temps car il ne lance pas la pompe même en branchement direct...
Merci Patrice.
Je compte bien le changer dans un premier temps car il ne lance pas la pompe même en branchement direct...
30 décembre 2021 à 09:15

Bonjour.
J'aurais bien besoin d'un avis d'expert.
Il fait bien froid et malheureusement lorsque j'essaye d'allumer ma chaudière elle affiche bien 1.5 puis bascule sur le code erreur F9 et ne démarre pas.
J'ai vu sur les forums que cela correspondait souvent à un défaut au niveau du capteur de pression, or le mien semble fonctionner parfaitement puisque si je rajoute ou j’enlève de l'eau l'affichage de la pression change... En plus quand je le déconnecte je tombe bien à 0.0.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien le signe qu'il fonctionne svp...
En cherchant la cause j'ai constaté que mon circulateur a un souci de condensateur cela suffirait-il à passer la chaudière en F9 et l’empêcher de démarrer ?
On entend le moteur de la vanne 3 voies et un bruit au niveau du bloc gaz puis F9 s'affiche et plus rien.

Quelqu'un sait-il si la prochaine étape pour le démarrage passait par le déclenchement du circulateur ?
Ceci expliquerait cela... Je vais essayer de remplacer ce condensateur car la pompe tourne bien en direct si on l'aide manuellement a démarré... donc condo fatigué (malgré un aspect NEUF).
Une petite aide serait vraiment la bienvenue.
J'aurais bien besoin d'un avis d'expert.

Il fait bien froid et malheureusement lorsque j'essaye d'allumer ma chaudière elle affiche bien 1.5 puis bascule sur le code erreur F9 et ne démarre pas.
J'ai vu sur les forums que cela correspondait souvent à un défaut au niveau du capteur de pression, or le mien semble fonctionner parfaitement puisque si je rajoute ou j’enlève de l'eau l'affichage de la pression change... En plus quand je le déconnecte je tombe bien à 0.0.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien le signe qu'il fonctionne svp...
En cherchant la cause j'ai constaté que mon circulateur a un souci de condensateur cela suffirait-il à passer la chaudière en F9 et l’empêcher de démarrer ?
On entend le moteur de la vanne 3 voies et un bruit au niveau du bloc gaz puis F9 s'affiche et plus rien.


Quelqu'un sait-il si la prochaine étape pour le démarrage passait par le déclenchement du circulateur ?
Ceci expliquerait cela... Je vais essayer de remplacer ce condensateur car la pompe tourne bien en direct si on l'aide manuellement a démarré... donc condo fatigué (malgré un aspect NEUF).
Une petite aide serait vraiment la bienvenue.

29 décembre 2021 à 22:38