Bonsoir.
J'ai procédé à la vérification de mon débit au robinet en ECS et lors de mon précédent relevé, j'avais oublié de retirer le mousseur : qui divise par deux le débit.
Au final, je suis à un peu plus de 9 litres par minute que ce soit au robinet proche de la chaudière (sans mousseur
) et le même débit sur le robinet de la douche (il ne possède pas de mousseur).
Concernant l'eau froide, je suis à 12 litres par minute.
J'aurais tendance à dire que ces valeurs semblent correctes pour avoir un fonctionnement nominal.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Thorg
J'ai procédé à la vérification de mon débit au robinet en ECS et lors de mon précédent relevé, j'avais oublié de retirer le mousseur : qui divise par deux le débit.
Au final, je suis à un peu plus de 9 litres par minute que ce soit au robinet proche de la chaudière (sans mousseur

Concernant l'eau froide, je suis à 12 litres par minute.
J'aurais tendance à dire que ces valeurs semblent correctes pour avoir un fonctionnement nominal.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Thorg
27 mars 2023 à 19:50

Bonsoir Mario.
J'ai effectivement la même idée que vous, il faut 1 bar pour environ 12 litres/minute mais le compte n'y est pas...
Je vais faire une mesure en dehors du débistat de la chaudière pour le vérifier.
Je suis en appartement au rdc d'un immeuble de 5 étages et j'ai essayé de demander à des voisins et l'un d'entre eux aurait des problèmes de débit au 4ème étage.
Concernant les pièces, le prestataire est intervenu depuis l'origine mais au départ pour une erreur de flamme éteinte puis après le changement des électrodes, il semble, normal pour eux, que la carte mère dysfonctionne.
Puis à cela, c'est suivi le changement des autres pièces qui ne semblent effectivement pas être en cause à part la v3v qui avait tendance à laisser passer le circuit de chauffe partir dans les radiateurs.
Ce qui pourrait expliquer que cette problématique est désormais visible.
L'entreprise de maintenance ne veut plus se déplacer, me reste à trouver la panne.
Elle se moque de l'obligation de résultat en disant que c'est un mystère pour eux et le calcaire apparu en moins de 7 jours les réconforte dans leur idée.
Heureusement que toutes les pièces sont prises dans le contrat de maintenance de l'office d'immeuble sinon j'en serais à 2 fois le prix de la chaudière car ce ne sont pas les premières pièces changées en 5 ans...
En sommes, je vais valider mon débit, vérifier qu'il n'existe pas de fuite puis, le cas échéant, demander à la ville (Paris) des recherches sur ce débit vraiment trop bas mais ça va durer
N'existe-t-il pas un moyen du côté de la chaudière pour baisser sa puissance afin de tenir sur 4l/mn en attendant ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Thorg
J'ai effectivement la même idée que vous, il faut 1 bar pour environ 12 litres/minute mais le compte n'y est pas...
Je vais faire une mesure en dehors du débistat de la chaudière pour le vérifier.
Je suis en appartement au rdc d'un immeuble de 5 étages et j'ai essayé de demander à des voisins et l'un d'entre eux aurait des problèmes de débit au 4ème étage.
Concernant les pièces, le prestataire est intervenu depuis l'origine mais au départ pour une erreur de flamme éteinte puis après le changement des électrodes, il semble, normal pour eux, que la carte mère dysfonctionne.
Puis à cela, c'est suivi le changement des autres pièces qui ne semblent effectivement pas être en cause à part la v3v qui avait tendance à laisser passer le circuit de chauffe partir dans les radiateurs.
Ce qui pourrait expliquer que cette problématique est désormais visible.
L'entreprise de maintenance ne veut plus se déplacer, me reste à trouver la panne.
Elle se moque de l'obligation de résultat en disant que c'est un mystère pour eux et le calcaire apparu en moins de 7 jours les réconforte dans leur idée.
Heureusement que toutes les pièces sont prises dans le contrat de maintenance de l'office d'immeuble sinon j'en serais à 2 fois le prix de la chaudière car ce ne sont pas les premières pièces changées en 5 ans...
En sommes, je vais valider mon débit, vérifier qu'il n'existe pas de fuite puis, le cas échéant, demander à la ville (Paris) des recherches sur ce débit vraiment trop bas mais ça va durer

N'existe-t-il pas un moyen du côté de la chaudière pour baisser sa puissance afin de tenir sur 4l/mn en attendant ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Thorg
26 mars 2023 à 21:08

Bonjour à vous.
J'ai une problématique de température d'ECS très variable à l'utilisation avec une chaudière Chaffoteaux inoa 25ff.
Lorsque je définis une température, la chaudière coupe le brûleur qui chauffe le circuit fermé quand l'échangeur atteint à peu près 7 degré de plus que la température souhaité (paramètre 253 à 1 de la chaudière).
A ce moment, la reprise est trop lente et l'eau sous la douche perd plus de 12° et on se prend des chauds / froids toutes les 20 secondes.
Si je retire la possibilité de coupé le brûleur lors de l'ecs (paramètre 253 à 0), au bout de 5 minutes, on peux faire cuire des œufs sous la douche :/
J'ai cette problématique depuis peu lorsque celle-ci est tombée en panne et qu'une entreprise est venu changer d'abord l'électrode qui n'allumait plus le gaz et mettait la chaudière en erreur.
Puis ils ont changé la pompe avec son filtre, l'échangeur à plaque, la vanne v3v et la carte mère...
Impossible pour moi de trouver l'élément qui est en cause mais j'ai nettoyé de mon côté le débistat et vérifier son fonctionnement dans le menu de maintenance de la chaudière.
Concernant la nouvelle carte mère, comme la pompe, ce sont des pièces adaptables ariston que j'ai reréglé avec les données constructeurs avec la spécification du gaz entrant.
L'entreprise qui est intervenu 6 fois me dit que tout ceci est dû au calcaire...
Ceci en moins de 7 jours, ce qui me semble peu probable mais sans le mousseur du robinet et le débit ECS à fond (~4 litres/minute) sans tirer d'eau froide, ils arrivent à avoir une eau à 60-65 degré constant mais quid de la douche dans ces conditions... Impossible sans ajouter d'eau froide.
Je n'ai que des robinets standards avec 2 robinets: 1 eau chaude et 1 eau froide.
A noter aucun problème sur la partie chauffage et lors de l'utilisation de l'ECS, aucune sortie d'eau chaude dans le conduit du chauffage.
Juste le maintien à une température de l'échangeur à plaque impossible... avec les 2 capteurs de températures fonctionnels (vérifier dans le menu maintenance (menu 831 & 832, je n'ai pas de capteur de température ECS pour le 833)
Je vous remercie pour votre aide.
Thorg
J'ai une problématique de température d'ECS très variable à l'utilisation avec une chaudière Chaffoteaux inoa 25ff.
Lorsque je définis une température, la chaudière coupe le brûleur qui chauffe le circuit fermé quand l'échangeur atteint à peu près 7 degré de plus que la température souhaité (paramètre 253 à 1 de la chaudière).
A ce moment, la reprise est trop lente et l'eau sous la douche perd plus de 12° et on se prend des chauds / froids toutes les 20 secondes.
Si je retire la possibilité de coupé le brûleur lors de l'ecs (paramètre 253 à 0), au bout de 5 minutes, on peux faire cuire des œufs sous la douche :/
J'ai cette problématique depuis peu lorsque celle-ci est tombée en panne et qu'une entreprise est venu changer d'abord l'électrode qui n'allumait plus le gaz et mettait la chaudière en erreur.
Puis ils ont changé la pompe avec son filtre, l'échangeur à plaque, la vanne v3v et la carte mère...
Impossible pour moi de trouver l'élément qui est en cause mais j'ai nettoyé de mon côté le débistat et vérifier son fonctionnement dans le menu de maintenance de la chaudière.
Concernant la nouvelle carte mère, comme la pompe, ce sont des pièces adaptables ariston que j'ai reréglé avec les données constructeurs avec la spécification du gaz entrant.
L'entreprise qui est intervenu 6 fois me dit que tout ceci est dû au calcaire...
Ceci en moins de 7 jours, ce qui me semble peu probable mais sans le mousseur du robinet et le débit ECS à fond (~4 litres/minute) sans tirer d'eau froide, ils arrivent à avoir une eau à 60-65 degré constant mais quid de la douche dans ces conditions... Impossible sans ajouter d'eau froide.
Je n'ai que des robinets standards avec 2 robinets: 1 eau chaude et 1 eau froide.
A noter aucun problème sur la partie chauffage et lors de l'utilisation de l'ECS, aucune sortie d'eau chaude dans le conduit du chauffage.
Juste le maintien à une température de l'échangeur à plaque impossible... avec les 2 capteurs de températures fonctionnels (vérifier dans le menu maintenance (menu 831 & 832, je n'ai pas de capteur de température ECS pour le 833)
Je vous remercie pour votre aide.
Thorg